Здравствуйте! Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса
препятствовать циркуляции? Диаметр - 1 дюйм. Установлен по стрелочке.
06.01.2009 в 10:43:34
Здравствуйте! Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса
препятствовать циркуляции? Диаметр - 1 дюйм. Установлен по стрелочке.
06.01.2009 в 12:44:03
allumina написал : Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса препятствовать циркуляции? Д
Нет. Если только не бракованный. Вы его проверяли перед установкой?
06.01.2009 в 12:45:51
2allumina
Клапан создает, конечно, некотырые потери давления, но не смертельные. А воздух из системы выпущен весь?
06.01.2009 в 23:37:33
Клапан вроде не бракованный. Удалил его сегодня, почистил грязевик. Что-то из этого помогло- циркуляция улучшилась. А вот воздух собирается всё время в батареях верхнего этажа. Кстати автоматические воздушники не помогают. Вспоминают об своих обязанностях только тогда, когда по ним железякой стукнешь, и то не надолго. Давление в системе падает, наверно есть утечки. Разводка - полипропилен. Видимых следов пока нет. Загадки.
07.01.2009 в 17:30:26
Давление в системе при завоздушивании держится? Или падает? Что за котел? Может у вас в самом котле утечка?
07.01.2009 в 19:26:23
Утечку в теплообменнике не заметить без остановки котла, только по косвенным признакам.
07.01.2009 в 20:19:07
Котел газовый Юнкерс 40 кв. Странное дело, когда завоздушиваются верхние батареи на котле давление увеличивается с 2.3 до 2.9, воздух спускаешь - нормализуется или становится ниже. Система прямо ручная какая-то.
07.01.2009 в 20:30:24
Система сделана по принципу естественной циркуляции, трубы - полипропилен, 23 батареи. Аллюминий.
Спецы, посоветуйте с воздухом!
10.01.2009 в 09:25:00
allumina написал : автоматические воздушники не помогают.
Какие? Можете уточнить?
Какой диаметр труб? Приблизительно хотя бы- схемку отопления озвучте.
10.01.2009 в 11:01:43
Невозвратник в этой схеме совсем не нужен, он таки да, препятствует ЕЦ. Обычно насос в систему врезают паралельно обратке, т.е. насос включается вручную(вдруг электричество пропадет): перекрыв кран на обратке и открыв кран на насосе. Воздух в системе---где-то контруклонны. Разводка системы открытая? Радиаторы нагреваю я везде равномерно? После того, как спустишь воздух давление полюбому падает, необходимо подпитать и ждать, пока снова завоздушится и так пока не выйдет весь воздух из системы!
11.01.2009 в 11:33:38
Насос должен откачивать воду из системы и расш. бака.Проверте правильность установкинасоса.Схему бы взглянуть.