Сообщение от Посититель
Некоторые дифавтоматы ЭКФ имеют электронную схему управления, при отгорании нейтрали и пробое на корпус фазы, электронная схема обесточивается и дифзащита не работает. Нужно использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы
Но ведь изначально стоял SIEMENS 5sm 314-0 rccb а не ЭКФ и его тоже выбивало!!!
Сегодня определился с тем, что будет в щитке. Купил дополнительно щит на 8 посадочных мест.
В основном щите (24 места) будет:
4 места (кухня) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА
4 места (ванная) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА
4 места (водогрей) ИЕК ВА 47-29 2Р 50А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 30 мА ( как и говорили, на 10мА нет даже в прайсе)
1 место (печь) ИЕК ВА 47-29 40А
1 место (комната1) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (комната2) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (комната3) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (кондиционер) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (вентиляция) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (коридор) ИЕК ВА 47-29 16А
Итого 19 занято, 5 свободно
В дополнительном (8 мест) будет:
6 мест (электросчетчик)
Итого 6 занято, 2 свободно.
Возникает вопрос, на что потратить освободившееся места?
Стоит ли при таком раскладе ставить в квартире общий автомат?
Есть идея поставить один ИЕК ВА 47-29 6А на видеодомофон и видеокамеру. Или же подключить к уже имеющемуся в коридоре?
Какой номинал нужен для подключения только холодильника?
serega_sib написал :
Данная схема имеет место быть или нет?
:scare Смертельно опасная халтура! РЕ должен подключатся без каких либо коммутирующих устройств напрямую! Если в пакетнике отгорит нейтраль, то на зануленных корпусах появится через электроприборы фаза. Да и при включении, выключении на корпусах может кратковременно появляться фаза, так как контакты не синхронно замыкаются, размыкаются.
Что за печь, какая мощность?
serega_sib написал :
Нейтраль отгорает где именно? В щитке, в розетке или в стиралке?
В любом месте начиная от электроприбора и заканчивая выводом обмотки трансформатора на подстанции.
serega_sib написал :
Но ведь изначально стоял SIEMENS 5sm 314-0 rccb а не ЭКФ и его тоже выбивало!!!
Если речь идет о 5SM3 314-0, то это не "дифавтомат", это УЗО или по другому дифреле, и перед ним должен стоять автомат. То есть у Вас санузел вообще не был защищен от КЗ и перегрузки. :scare Еще одна смертельно опасная халтура. У Вас срабатывала дифзащита, скорей всего в стиралке есть зарождающаяся неисправность, которую дифзащита обнаружила в зародыше. Включите в розетку стиралки другой электроприбор мощностью 2 или более кВт, если не будет выбивать, стиралку в мастерскую. В любом случае отключите все РЕ проводники в розетках, от электроприборов, щите, заизолируйте. Напишите название дифавтомата ЭКФ, а лучше выложите фото, может Ваш "ДИФ" тоже УЗО. У ЭКФ тоже есть дифавтоматы с электронным управлением.
Wood написал :
Сегодня определился с тем, что будет в щитке.
Какая мощность печки, кондиционера, вентиляции, видеомагнитофона с камерой?
Wood написал :
( как и говорили, на 10мА нет даже в прайсе)
Подарите свой котел своему врагу, а себе поставте накопительный и дифзащиту 10 мА. :)
Нашел, после того как написал, у ЭКФ есть электромеханическое УЗО 63А 10 мА. :yu
Wood написал :
Итого 19 занято, 5 свободно
Может на комнаты и коридор вместо автоматов поставить дифавтоматы ИЕК АВДТ-32 16А 30 мА или ЭКФ АД-32 16А 30 мА, останется одно место. У ЭКФ в два раза менше максимальная отключающая способность 3 кА, так как фазный и нулевой полюс автоматического выключателя расположены в одном модуле, а у ИЕК в разных модулях, фазный 6кА, нейтральный замыкается, размыкается с задержкой.
Wood написал :
Стоит ли при таком раскладе ставить в квартире общий автомат?
Не нужно, правила, 7.1.65, тоже пишут что не требуется, тем более места не хватает.
Wood написал :
Какой номинал нужен для подключения только холодильника?
Мощность холодильника делите на 220 вольт, получаете амперы автомата, если такого нет в природе, берете ближайший в большую сторону номинал. Если мощность холодильника по паспорту действительно 1 кВт, то 5А с характеристикой С, у ИЕК есть такой.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
Какая мощность печки, кондиционера, вентиляции, видеомагнитофона с камерой?
Печки еще нет, планируется встраиваемая с духовкой и вытяжкой.Примерно на 8-9 кВт.
Кондиционер на 2,5 Квт, вентиляция 3 кВт.
Камера и видеодомофон не помню, но думаю в сумме не больше 0,5кВт.
Посититель написал :
Нашел, после того как написал, у ЭКФ есть электромеханическое УЗО 63А 10 мА
В нашей "деревне" такие не водятся :(. Да и в понедельник прийдет "на заказ" УЗО 63А 30мА
Посититель написал :
Может на комнаты и коридор вместо автоматов поставить дифавтоматы ИЕК АВДТ-32 16А 30 мА
Идея хорошая, но влечет за собой доп.затраты, которых хотелось бы избежать.
В связи с эти же вопрос. В результате замены дифов АД-12 на УЗО, высвободилось два таких на 16А и 25А. Можно ли их использовать вместо обычного автомата, например заменить на цепи зала.
И что еще можно заложить заранее, с прицелом на будущее. Например понял, что надо уже сейчас проложить ветки на кондиционеры в другие комнаты, которые появятся позже, и о которых я забыл:(
Сообщение от Посититель:
Смертельно опасная халтура! РЕ должен подключатся без каких либо коммутирующих устройств напрямую! В любом случае отключите все РЕ проводники в розетках, от электроприборов, щите, заизолируйте.
Спасибо! Я выше писал название...экф ад-2 С25 Idn=30mA In
Wood написал :
встраиваемая с духовкой и вытяжкой.Примерно на 8-9 кВт
Встраиваемые духовки с грилем обычно до 3,8 кВт. Печка и духовка отдельно или печка-духовка. :confused: С печками 8-9 кВт, в прямом смысле, в квартирах дело не имел. Очень тщательно нужно все собирать, провода от окислов обязательно очищайте, через месяц повторно обожмите все автоматы, обязательно купите хотя бы две, плоскую и крестовую, диэлектрические отвертки. Камеру и видик на те помещения, где они будут расположены.
Wood написал :
В результате замены дифов АД-12 на УЗО, высвободилось два таких на 16А и 25А. Можно ли их использовать вместо обычного автомата, например заменить на цепи зала.
Да, ведь туда дифзащиту не собирались ставить, хоть и с электронным управление, но по любому лучше, чем обычный однополюсный автомат. Самое главное опасные помещения защитили и более менее поняли что, куда и как. :)
Wood написал :
Идея хорошая, но влечет за собой доп.затраты, которых хотелось бы избежать.
Это можно на потом оставить, а одно оставшееся место, тоже потом, можно заполнить поменяв печной автомат на дифреле. :)
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Сообщение от Посититель:
Что за печь, какая мощность?
Духовой шкаф и варочная поверхность Zanussi...мощность не знаю! Документы где то среди всей неразберихи ремонта а вытаскивать из кухонной столешницы технику чтоб прочитать мощность нет желания...киловатта 4 наверно в общем!
Wood написал :
Как я понял из объяснений более сведующих людей, проконтролировать это невозможно. Домовая сеть спроектирована с запасом и "проседания" быть недолжно. А грозит это, как мне кажется, только тем может быть превышение месячной нормы потребления (на человека 300кВт часов)
Стать спонсором при востановлении стояка и поиметь претензии соседей.
Сообщение от Посититель:
Многовато 25А для санузла, кабель должен быть минимум 4 мм2 по меди. Или там по мимо стиралки другие мощные приборы, если нет поставте на санузел дифавтомат 16А 10 мА
Спасибо! Дифавтомат я и так собирался менять на 16А-ный. Только вот 10mA не слишком чувствителен будет?
Ставте вместо остальных однополюсных автоматов дифавтоматы, желательно на 10 мА, особенно на санузел, с правильными номиналами рабочих токов и спите спокойно. И не забудте отсоединить все РЕ проводники и заизолировать, не забудте сначала все обесточить.
А если все таки N сделать до пакетника(пусть это будет нарушение проэкта) это даст псевдо землю и может не придется отсоединять РЕ проводники и обойдется только заменой дифавтомата на 16А-ный? Или надежней все таки сделать как ты советуешь?!