13.02.2009 в 21:05:59
Wood написал : 1.Нулевой провод после счетчика подключается сразу к нулевой шине, а потом с нее уходит на УЗО и однополюсные автоматы?
На однополюсные автоматы ноль никоим образом не идёт. Однополюсные автоматы отключаюь ФАЗУ.
Если после счётчика стоит общее узо то ноль как и фаза идёт на это узо. А уже из узо фаза идёт на одноплюсные автоматы а ноль на нулевую шину на которую собираются нули групп. Если автоматы после узо двухполюсные, то фаза и нуль с УЗО расходятся по двухполюсным автоматам (например двухполюсной гребёнкой) и отдельная нулевая шина отсутсвует как класс - в этом случае и фаза и ноль группы подключаются к соответсвующему двухполюснику
13.02.2009 в 21:08:47
VadimVB написал : Если после УЗО идёт двухполюсной автомат то ноль как и фаза входит в него не с линии а ИЗ УЗО!
Это понятно. Под линией понимается сторона после автомата и до потребителей.
13.02.2009 в 21:14:02
VadimVB написал : Если автоматы после узо двухполюсные, то фаза и нуль с УЗО расходятся по двухполюсным автоматам
А если автоматы обоих типов (одно/двухполюсные) ? По плану после счетчика будет 3 линии с УЗО и 2х полюсными АВ, один диф, и группа однополюсников.
13.02.2009 в 21:27:01
Wood написал : если автоматы обоих типов (одно/двухполюсные) ? По плану после счетчика будет 3 линии с УЗО и 2х полюсными АВ, один диф, и группа однополюсников.
Тоесть УЗО, дифф, и однополюсники это один уровень? Тогда фаза со счетчика на УЗО, дифф и однополюсники, ноль со счётчика на шину. С шины нуль на УЗО, дифф, и на этуже шину нули групп (линий) которые подключаются к однополюсникам. Нули групп которые подключаются к дифф и автоматам которые после узо соответсвенно к нулю(выходному) дифф и двухполюсников которые после УЗО.
НУЛИ ГРУПП ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЗО/ДИФФ НЕИМЕЮТ СОЕДИНЕНИЯ с общей нулевой шиной - только с соответсвующими нулевыми выходами УЗО(автоматов двухполюсных после узо)/ДИФФ
13.02.2009 в 21:34:44
Ну теперь все понятно, спасибо.
13.02.2009 в 22:36:36
Wood написал : По плану после счетчика будет 3 линии с УЗО и 2х полюсными АВ, один диф, и группа однополюсников.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
20.02.2009 в 04:37:36
В ходе монтажа водонагревателя возник вопрос подключения питающих проводов. В самом нагревателе стоит клемный ряд с меньшим (чем сечения приходящего кабеля) диаметром входного отверстия. Пока есть вариант : обжать провод клемой и сточить одну часть "ушка".
Как лучше сделать переход с сечения в 16кв на 10кв?
20.02.2009 в 08:52:20
Wood написал : Как лучше сделать переход с сечения в 16кв на 10кв?
22.02.2009 в 04:17:57
to LAV: Спасибо, посмотрю в магазине
22.02.2009 в 04:26:31
Собрал сам щиток, есть подозрение, что места не хватит.
Можно ли на один контакт АВ/УЗО подключать 3 провода? Нормальное будет соединение? Где лучше организовать шину Ре, сверху слева он нулевой или внизу? Как лучше уложить в щитке "на будущее" провода Ре, если пока заземления нет?
22.02.2009 в 05:26:32
Wood написал : есть подозрение, что места не хватит
Если снизу под автоматами мало места, то действительно провода будут как шпроты лежать.
Wood написал : Можно ли на один контакт АВ/УЗО подключать 3 провода?
Два моно жильных одного сечения без проблем, три и больше моно жильных по принципу как на рисунке, самое главное правильно нагрузки по мощности распределить.
Если гибкие то можно через кабельный наконечник.
Обязательно надо оформовать, чтоб потом в клемме автомата не ослаблялся контакт, я еще торец после оформовки пропаиваю для надежности. Самый правый кабельный наконечник обжат специальной обжимкой, но она не для этих наконечников, поэтому в клемме автомата может проседать, единственное, что не слетает с провода.
Wood написал : Где лучше организовать шину Ре
Я стараюсь делать внизу, но сильно на этом не замарачиваюсь. При Вашем плотном монтаже ставьте как удобней.
Wood написал : Как лучше уложить в щитке "на будущее" провода Ре
Ну так чтоб потом их можно было зачистить и подключить. РЕ не защищайте, просто аккуратно заизолируйте, если зачистите на потом они окислятся.
Жолто-зеленый провод запрещено использовать кроме как для обозначения защитного проводника, нужно было купить синий для нейтрали и красный или другой теплый цвет для фазы. При цветовой маркировке проще собирать и исключаются ошибки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
24.02.2009 в 12:05:13
Wood написал : Можно ли на один контакт АВ/УЗО подключать 3 провода? Нормальное будет соединение?
Нет. Максимум два - причём одного сечения.
25.02.2009 в 16:00:46
Уважаемые пользователи форума! проблема такого характера: После ввода электричество в дом начал замечать такую нехорошую весчь как срабатывание диф-автоматов.Включу все дифы, целый день стоят нормально,после ночи на утро в ящике то 1 то 2 то 3 дифа сработали. срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки..Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32 30мА от 16 до 25 Ампер.Кабель ВВГнг 3 на 1.5 и на 2.5 + металлорукав в негорючей изоляции.дом деревянный, новый.Бывает 2 -3 суток не сработок, потом опять ....????????Электрику делали спецы, все добротно.
вчера приезжал человек с мегометром, промеряли мы с ним все группы.Результат - все гуд, как и должно быть в проводке нового дома.Поменял местами стреляющий автомат и нестреляющий, ночь простояли не сработал не один ни второй, зато сработали три других, два- которые никогда не срабатывали, один - переодически(после того как поставил на эту группу холодильник и эл.чайник). срабатывает ночью, днем все гуд.Обращался в магазин, где покупал дифы, они говорят что первый слышат чтобы в таких количествах шла сработка дифов, этой фирмы. хотя могут гнать. я в шоке.Подскажите в чем может быть проблема и как ее решать? я склоняюсь к бракованной партии дифавтоматов.
25.02.2009 в 22:34:50
СЕРЖИО написал : Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32
Эти дифавтоматы имеют электронную схему, при обрыве нейтрали электронная схема обесточивается и дифзащита не работает, при случае лучше их поменять. Так же эта электронная схема отключает если напряжение превысит 270 вольт, не исключен вариант, что сработка происходит от перенапряжения, ночью при малой нагрузке такое может быть, или импулсных дефиринциальных перенапряжений вызванных грозовыми разрядами, коммутационными процессами, статикой. Автомат + электромеханическое УЗО надежней и безопасней, у одного заказчика в старом деревяном доме такая связка, УЗО 10 мА, ни разу не срабатывало. Померяйте напряжение ночью, попробуйте какой-то фильтр до дифавтоматов поставить.
СЕРЖИО написал : Электрику делали спецы, все добротно.
Вот Вы у них и спросите, если они спецы, то должны определить причину и знать что и зачем ставили.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.02.2009 в 09:10:18
Поситетитель, огромное спасибо за ответ!!!! а что думаете по поводу марки ЭКФ, покупать электромеханическое УЗО и автоматы этой фирмы или брать ИЕК, на импортные денег нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу