Wespak 1.39 на 500 м3 мини центральный кондей хочу поставить у себя в квартире.какие будут советы? http://wesper.ru/oborud/centralcond/ Комплектация фильтр металл,охладитель фреоновый,воздухонагреватель электро.Площадь квартиры 60 м2.

Вопросы следующие в процессе эксплуатации много ли будет жрать эл-ва? это лучше чем отдельно приточка плюс сплит система? Какой размер каналов нужен под такой обьем?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

15.01.2009 в 19:25:39

kostik написал : на 500 м3

Это по воздуху??? ТОгда по холоду он будет в районе 2,5-3 кВт, что для Вашей квартиры в

kostik написал : Площадь квартиры 60 м2.

доволно маловато Да и по комплектации вопрос

kostik написал : ......воздухонагреватель электро.

он то зачем???? Или Вы его хотите использовать как приточку и кондер??? Если так то этот аппарат ну никак не подойдет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

15.01.2009 в 19:30:56

Да я хочу испльзовать его ка к приточку и кондер......воздухонагреватель подогревает воздух зимой . Летом установка охлаждает приточный воздух хоть на пару градусов.и уже легче.Кроме того у меня есть еще сплит в одной комнате. Почему мне аппарат не подойдет?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.01.2009 в 21:00:40

kostik написал : Wespak 1.39

это голый теплообменник с 3скоросным вентилятором... к нему надо еще ккб и автоматику, по деньгам выйдет норммально!!! я бы не рекомендовал в жилую квартиру ставить канальные кондеи (каким и является по сути Wespak 1.39 )!

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.01.2009 в 21:03:15

kostik написал : воздухонагреватель электро

помоему это тоже опция ...

0
Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

15.01.2009 в 21:16:33

Да нет вроде именно центральный кондей.... По крайней мере он может очищать охлаждать нагревать. Стоимость примерно 1000 евро без блока еще 300 баксов. Автоматику обещают за 200 с пультом.Мне нравится что не надо делать вытяжку уходит все в стояки....(воздховодов меньше)

0
Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

15.01.2009 в 21:21:23

я бы не рекомендовал в жилую квартиру ставить канальные кондеи (каким и является по сути Wespak 1.39 )!

А что по вашему какой идеальный вариант вентеляции плюс кондиционирования для 3 комнат(2 жилые плюс кухня). Хочу действительно полный климат контроль в квартире (желательно автоматический) с использованием естественной вытяжки. Неохота ставить сплиты в каждую комнату.тем более их не синхранизируешь с вентеляцией.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

15.01.2009 в 22:56:59

kostik написал : Кроме того у меня есть еще сплит в одной комнате. Почему мне аппарат не подойдет?

Из Вас как из партизана только после пытки информация поступает ;) :) Чтобы понятно было. В центр. кондее секция холода считается на охлаждение воздуха на dT 6-8 град. Т.е. если надо охладить 500 куб то для этого необходимо порядка 3 кВт. Но этот холод нужен для компенсации тепла которое поступит с приточным воздухом. Но надо еще охладить еще и саму квартиру - а это грубо 6-7 кВт. Итого 9-10 кВт (ну минус мощность сплита). Так вот, чтобы перенести этот холод установка должна быть на производительность порядка 1700-1800 кубов. Но Вам этого не надо - поэтому чтобы нормально было в квартире этот центр. кондиц. будет работать на рециркуляцию с подмесом воздуха. И тогда получается - что можно поставить нормальный канальник и к нему сделать подмес свежего воздуха.

ломастер написал : я бы не рекомендовал в жилую квартиру ставить канальные кондеи

Согласен, много места надо для вн.блока и плюс разводка воздуховодами.

kostik написал : Хочу что б все было идеально (температура влажность воздухообмен) и зимой и летом без моего участия(автоматически типа ,,умный дом" по климату. ).

Чтобы такое сделать нужно соответствующее оборудование. А у Вас, если брать все Ваше "хочу" в комплексе то оно можем неполучиться из-за

kostik написал : Потолки низкие

После опыта с большими увлажнителями - их больше никому не предложу. Не потому что плохие - наоборот, работают класс и немцы и шведы. Не посоветую из-за нашей дерьмовой воды, которая даже очищеная гробит увлажнитель в течении от месяца до трех. Поэтому в этой части Вашего "хочу" - пролет Ну и т.д.

kostik написал : ....ремонт сделан

А это самое поганое при таком Вашем "хочу". Внутр. блок - прятать, воздуховоды - прятать, и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

16.01.2009 в 00:36:08

ну так что делать? не жить же задыхаясь..... схему квартиры вот накидал.... Товарищ Ким что бы вы сделали в квартире? этаж 2 со стороны балкона улица с пробками и заправкой......Балкон замуровал наглухо все из пластика и стеклопакетов плюс пеноблок с утеплением обложил стенки....что б шум не так пер....Короче получилось в большой комнате тихо и душно....а откроешь оглохнуть можно. Может поставить на подьездный козырек пром кондей? да протащить по всей квартире приточные каналы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

16.01.2009 в 10:33:50

kostik написал : Неохота ставить сплиты в каждую комнату.тем более их не синхранизируешь с вентеляцией.

А зачем это надо их синхронизировать? Допустим, в межсезонье или зимой, зачем должен молотить кондер когда нужен только приток воздуха??? Я считаю это лишним.

kostik написал : что бы вы сделали в квартире?

Чтобы сделал?? Поставил бы минимальную приточку (или рекуператор - это уже Вам выбирать), на козырек наружный (-ые) блок (-и) от сплита или мульта для кухни и комнаты. Почему так? Для приточки на Вашу квартиру нужен воздуховод примерно 150х150, ну максимум 200х200. Для рекуператора - ну добавится еще одна такая же ветка ну и все. Для сплитов - воздуховоды не нужны. Если же ставить канальник - надо место под него, да такое чтобы:

  • недалеко было место для сброса дренажа
  • чтобы была возможность развести воздуховоды на всасе и выхлопе кондера
  • была возможность развести воздуховоды по комнатам. Вот размер этих воздуховодов надо считать, но они будут не маленькие. Так бы я и делал.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

16.01.2009 в 12:51:57

Вот размер этих воздуховодов надо считать, но они будут не маленькие. А какие надо если ставить тот же wespak? ну хоть примерно ? Разве не теже 200 на 200?

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

16.01.2009 в 14:51:43

мини цетральный кондей переплюнет в разы система на базе:

приточки с рекуператором + кондей в каждую комнату, как по цене, так и по качеству. Будто Вы у нас единственный, кто в доме хочет нормальный воздух и кондиционирование иметь за сравнительно небольшие деньги.

0
Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

16.01.2009 в 16:30:11

Я готов пожертвовать 200 тыщ на это ,но важен результат (так что за дешевизной не гонюсь).А если ставить лоссней при застекленном балконе (ПВХ)надо их ставить 2 штуки?один на балкон другой в комнату?

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

16.01.2009 в 18:39:57

При таком сладком бюджете обращайся в компании занимающиеся этими вопросами. Любая тебе за такие деньги все сделает по первому разряду. Или дай объяву на форуме, здесь точно должны челы тусоваться из таких фирм.

Нет, 1 лоссней может ставится хоть на 50 комнат, в зависимости от того какой мощности ты лоссней купил. лосснеи это полупромышленные и промышленные устрйоства. они предназначены в первую очередь для всяких дет садов школ и прочих заведений.

Я тебе говорю при таком бюджете обращайся в компании, а не занимайся самодеятельностью.

0
Аватар пользователя
kostik

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 30

16.01.2009 в 19:25:46

Спецы пишите в личку !!!!! Я уже обращался в фирмы некоторые молчат а некоторые начинают тупо парить кондей обычные типа ниче лучшего не будет у вас квартира маленькая (кондей урара дайкин) говорят спасет а некая фирма промвентеляция сказала миллион .... я им дайте смету....а они слились...смешно!