Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 11:57:03

#987388

В щитке рядом должны стоять два однополюсных автомата. Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения, т.е. нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать. Лучше из брендовых производителей (уровня АВВ, Сименс, Легран). Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 13:33:43

#987480

Я летом заморачивался с этим (подключение линии генератора на даче, в готовый щиток) решения для автоматов не нашел. Есть только рубильники на DIN рейку. Стоят от 2500р (рубильник реверсивный АВВ). Но они кажется все 2*3=6 полюсов.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 15:33:20

#987605

Я весной себе покупал стабилизатор. В нем как раз стоял такой автомат. Выполнено это в виде двух однополюсных автоматов + внутренняя механическая связь.

Алгоритм работы был такой:

-если включен автомат А, то нельзя включить автомат Б (хвостик вверх поднимаешь, автомат не включается, хвостик при отпускании вниз опускается)

  • если включен автомат Б, то при попытке включения автомата А, автомат Б отключается автоматически, а включаемый А нормально включается.

Надо поспрашивать продавцов и полистать каталоги. Наверника такие автоматы есть у многих производителей

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 17:13:31

#987679

Интересная конструкция. Очень актуально. На даче электричество часто отключается, вот соседи стали покупать генераторы, а для подключения нужно щиток перебирать. В итоге откючают вводной автомат, а генератор в розетку. А на автомате что указано ,какой производитель?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 17:44:37

#987700

Андрей написал : А на автомате что указано ,какой производитель?

Да, было указано. По внешнему виду обычный автомат.

Только сейчас посмотреть не могу. Девайс в гараже стоит.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:01:11

#987713

Senior написал : Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения,

А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль? А автомат можно и один поставить ... :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 18:05:20

#987725

avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель

А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?

Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?

Извините что отвечаю вопросами на вопрос :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:15:36

#987733

Solovey написал : А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?

Вопрос интересный, но я их обычно ставлю на дин-рейку.

Solovey написал : Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?

Последний раз я ставил на 20А, что автору вопроса было бы вполне достаточно, правда, он содержал два переключающих контакта и потому занимал два модуля, т.е. 35мм.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 18:23:30

#987744

avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль?

Поиск в инете дал только такое: Legrand Модульный переключатель 1P 20А 1M В принципе, вариант. Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:30:54

#987755

Senior написал : Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.

Не думаю, что цена низкая, но если надо, то надо. В магазине вы их вряд ли найдете, но существуют фирмы-поставщики. Могу дать и каталожный номер двухполюсного, поскольку только недавно его использовал - Legrand 04383. Если захотите, то смогу и фотогрфию в составе изделия отыскать.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 18:39:44

#987768

Спасибо. Этот вариант буду иметь ввиду. Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82. Хотелось бы услышать и другие варианты.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 18:41:21

#987771

Вот в таких стабилизаторах встречаются данные автоматы. Т.к. цена самих устройств начинается от 2-3 тыс, думаю автомат если найти в рознице будет не очень дорогим.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:54:25

#987784

Senior написал : Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82.

Все верно, но я не знаю цели вашей блокировки - я ставил для переключения группы потребителей на аварийный генератор, оттого и переключать надо было фазу с нулем одновременно - другой вариант считается грубейшим нарушением. Могут и сильно наказать, если с вашего генератора в сеть что-то попадет.:(
Девайс с фиолетовой биркой.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 19:05:32

#987798

У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:19:16

#987820

Senior написал : У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).

Тогда вам нужен именно двухполюсный переключатель - иначе последствия могут быть самыми непредвиденными.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 19:30:38

#987840

Нет, мне нужен именно однополюсный. Я сам делал стабилизатор на базе автотрансформатора + переключающие реле на отводах. Разрыва ноля нет в принципе. По дому пущен 0, фаза и отдельный провод для стабилизированной фазы. Вот его я и переключаю на выходе стабилизатора.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

17.01.2009 в 19:32:17

#987846

Например автоматы Легранд довольно "симметричны" по вертикали. И если автоматы стоят рядом, то можно один из них перевернуть и соединить выключатели\включатели или самопальным соединителем или вроде даже есть заводские. И получится если один включен, то другой обязательно выключен.

Но это просто предложение. Может что-то не учел.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:35:04

#987853

Senior написал : Я сам делал стабилизатор

Тогда вам виднее - решайте сами.

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 19:35:37

#987857

Жалко ,что со средней точкой только на 20А
http://www.legrand2.ru/shop_show_43160_page3.html

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:42:26

#987870

Андрей написал : Жалко ,что со средней точкой только на 20А

Почему? Вам меньше надо?:)

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 19:45:43

#987874

ALNI написал : Может что-то не учел

Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 19:48:11

#987880

Это > Senior

нужно на 16А. Я этим летом искал, на ток 32А со средней точкой не нашел. Были только АВВ на 2*3 полюсов,а в щитке уже места не было. А 20А это ток его коммутации или работы?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:51:29

#987891

Андрей написал : А 20А это ток его коммутации или работы?

Для разъединителя это одинаковые понятия.

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

17.01.2009 в 20:26:08

#987953

Senior написал : Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.

для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.01.2009 в 22:31:12

#988184

serge_m написал : для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.

Если бы это было во всех АВ. В тираспольских (новых, ВА66-29, по-моему) этого механизма нет - включил АВ замнкутой накоротко линии - грохот, контакты немного спаялись - он не выключился - рычажок дошел до середины (выбило ввод). Потом его с большим трудом выключили, а потом заменили от греха подальше (горелый) на ИЭК ВА47-29.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

19.01.2009 в 09:33:33

#990243

Еще идеи есть?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

19.01.2009 в 14:13:03

#990663

Senior написал : нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать

Механической взаимной блокировки для модульных автоматов не знаю. Но можно придумать электро-блокировку. На второй автомат поставить независимый расцепитель (ширина 1 модуль). Подавать не него напряжение при условии замыкания первого автомата. Дорого. Алгоритм работы будет как в посте № 3.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2009 в 14:46:24

#990724

Юрка написал : Дорого.

Это много дороже, чем вариант с переключателем.:)

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

21.01.2009 в 13:07:52

#993860

Да, вариант с переключателем выглядит наиболее оптимальным. Спасибо всем откликнувшимся!

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

22.04.2016 в 07:31:21

#5641276

Senior, тема далеко устаревшая, но искал подобный переключатель для подключения резервной линии и нашел, решил поделиться два двухполюсных 63 Амперных автомата, с механической блокировкой от ошибочного включения

0