stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

18.01.2009 в 19:50:29

Возник такой вопрос. У меня система отопления с верхней разводкой,открытого типа, функционирует как с насосом, так в принципе и без него (если вдруг свет отключат). Котла 2 - феролли 24 квт настенный, который дает горячую воду и который обогревает дом до -2 -3 градусов, и "Хопер-50". который я включаю в морозы и если нет эл-ва. У меня в качестве расширительного бака стоит на чердаке (в верхней точке) довольно большая пластиковая емкость открытая (ну с смысле с горловиной), мне не нравится, что я попусту грею чердак, да и воду доливать неудобно - кран подпитки внизу. Могу ли я поставить мембранный расширительный бак вместо этого уродца? Не нарушится ли естественная циркуляция воды в системе, в случае, если насос сломается или перебои будут с эл. энергией? Система же станет закрытой, как я понимаю.

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

18.01.2009 в 19:58:37

Или вот еще вариант. В настенном котле есть встроенный небольшой расширтельный бачок, можно было бы использовать его, но у меня система большая, литров 250-300 воды в ней (только радиаторов секций под 200 по дому и подача и обратка выполнены стальной 56-й трубой, в ней тоже воду дай бог). Наверное, мне бачок нужен литров 20-30?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 20:02:14

stepanych написал : Могу ли я поставить мембранный расширительный бак вместо этого уродца? Не нарушится ли естественная циркуляция воды в системе,

Да. Нет.

stepanych написал : Наверное, мне бачок нужен литров 20-30?

10-15% от объёма ОВ- грубо. Здесь- точно: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=60888&d=1232231146 Вместо Вашего бака- автоматический воздухоотводчик (хотя и не обязательно). Мембранный бак ставьте- до насоса.

Посчитайте точно количество литров ОВ. По справочникам легко рассчитывается. Я у себя считал, а потом счетчиком воды при закачке мерил. Расхождение- 0,5л. Или возьмите бак на 50л. Точно хватит, а разница в цене- несколько рублей. -:)

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

18.01.2009 в 20:20:50

Михалыч написал : Мембранный бак ставьте- до насоса.

То есть прямо в топочной, в подвале, почти в нижней точке системы? Просто между котлом и насосом поставить тройник и отвод сделать на расширительный бачок? А вместо моего бака в верхней точке - автоматический воздухоотводчик, это что, типа крана Маевского, только который не отверткой стравливается, а сам воздух пропускает, а воду нет?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 20:40:38

2stepanych
Угу. Лучше на обратке перед котлом, раз у Вас насос после котла.... Вот схема Вам в помощь: http://forcetherm.ru/shema.htm

И главное: Бак подключается к системе через тройник. После тройника ставите вентиль, ещё тройник, бак. В освободившееся отверстие в доп.тройнике вставляете кран и штуцер для слива воды.
Этот узел нужен для Вашего удобства. Для того, чтобы проверить/выставить нужное давление в бачке, Вам не надо будет сливать воду из системы. Перекрываете вентиль отключения от системы, под штуцер подставляете тазик и доп.краном сливаете воду из бачка. После этого можно проверять/менять бачок не трогая систему. Т.к. давление в бачке нужно устанавливать/проверять при отключении от системы.

Автоматический воздухоотводчик ставится в самой верхней точке. Такого типа: http://caleffi-therm.ru/index.php?id=13&id_m=47

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

18.01.2009 в 20:46:51

Спасибо огромное за дельный совет, Михалыч! Так и сделаю сразу после окончания отопительного сезона А всю эту систему с расш. баком можно из полипропилена спаять (армированного) или металлопластиковой трубой лучше? Собираюсь сам сделать (вроде руки на месте), а то у меня нормальный спецов знакомых нет.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 20:48:01

2Михалыч

Спасибо за ссылку. А давление то вы как все таки меряете?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 20:48:15

2stepanych На обратке- чем хотите, тем и ваяйте. 2Gera2006 Повторяю- отключаю ветку с баком от системы. В тазик сливаю воду из бачка. Меряю- МАНОМЕТРОМ давление. Много- спускаю лишнее. Мало- накачиваю насосом. Последний раз качал автомобильным компрессором. К аккумулятору от шуруповерта подцепил и накачал.

Т.к. заливал зимой и температура воды была 6 гр, то давление выставил в баке 1,5атм. В системе- тоже 1,5атм. Давление не гуляет в течении зимы. Бак- 50 литров. Воды в системе 270 литров.

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

20.01.2009 в 16:42:38

Дико извиняюсь, но при закрытой системе совсем не лишне установить ещё и группу безопасности. Там как раз будет манометр, по которому и будете смотреть давление в системе.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.01.2009 в 19:57:47

2Здрасте
У автора вроде Феролли есть....

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

20.01.2009 в 23:30:51

Да, манометр есть на феролли, отдельно мне он не нужен. У меня дом высокий, давление почти 1 бар внизу, несмотря на открытую систему.
Переделку системы все-таки отложу на апрель, когда отопление можно будет выключить. Боюсь, может вылезти много косяков, систему делали 10 лет назад почти, уже кран 1 лопался (силумин поставили, идиоты), стык на пподаче "Хопра" капает на холодную (надо переделать) и т.д. Заодно парочку ненужных радиаторов уберу, байпас на цирк. насос спаяю и все проверю под небольшим давлением, 1,5 скажем.

0