Rafo13
Rafo13
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 5

21.01.2009 в 14:31:08

Начитался на форуме всего. Разработал схему для своей квартиры. Хоту понять правильно ли я все сделал. Помогите плиз, покритикуйте. Есть ли смысл ставить УЗО общий на вводе, после счетчика кторый? (см. файл вложенный)

От щитка в подъезде до щитка в квартире хочу бросить провод 3х7 (8)мм, Электрик говорит, что 6мм нормально. В Леруа максимальное сечение 6 мм. Стоит ли брать больше 6 мм? и где искать такой провод?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

24.01.2009 в 06:54:13

Rafo13 написал : Есть ли смысл ставить УЗО общий на вводе, после счетчика кторый?

Есть.

Rafo13 написал : хочу бросить провод 3х7 (8)мм

А зачем третий провод, или в щите проектом предусмотрен РЕ для бытовых электроприборов? Или хотите попробовать как бьются током электроприборы при обрыве нейтрали? УЗО от зануления не защищает!

Rafo13 написал : Стоит ли брать больше 6 мм?

8-10 мм2 медь.

Посуд. Маш. 10А Розет. Кух. 16А Освещ. Кух., Освещ. Спальня 10А Стир. Маш. 10А Освещ. Прихож., Освещ. Гостин. 10А Гидромас. Ванна 6А 10 мА

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.01.2009 в 09:26:10

Посититель написал : 8-10 мм2 медь.

Уже не первый раз встречаю.... Хоть кто-нибудь, покажите производителя такой кабельной продукции... сечением 7, 8 мм кв. плиз...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2009 в 09:34:36

sergey_sav написал : Хоть кто-нибудь, покажите производителя такой кабельной продукции... сечением 7, 8 мм кв. плиз...

Это уже на тему "... есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно ..." :)

0
Rafo13
Rafo13
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 5

26.01.2009 в 00:02:50

А зачем третий провод, или в щите проектом предусмотрен РЕ для бытовых электроприборов? Или хотите попробовать как бьются током электроприборы при обрыве нейтрали?

Как зачем третий провод??? Разве он не должен на щитке зануляться? Строители сказали, что вроде как есть заземление. Честно говоря, не знаю как это проверить самому?

УЗО от зануления не защищает!

Если я правильно понимаю, если оборвана нейтраль, то УЗО уже не фиксирует утечку тока? Не задумывался об этом, но впринципе логично. Но только если оборвана нейтраль, то и током не должно бить... разве не так?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2009 в 00:17:32

Если в доме двух проводная проводка, значит не предусмотрено проектом только на свой страх и риск, если будут последствия могут привлечь, если останетесь живы. В старых домах проводка алюминевая и не соответствует современным нормам. Сейчас народ все больше покупает стиральных машин, бойлеров, делает теплые полы, в итоге нагрузка на старую проводку возрастает, а вместе с нагрузкой возростает и вероятность отгорания нейтрали. Если учесть всевозможные аварийные ситуации то самая надежная защита это минимум установка общего УЗО 30 мА на квартиру и УЗО 10 мА на потенциально опасные приборы. Лично я ставлю 10 мА на все конечные группы потребителей. Более подробное мое мнение о занулении здесь.

Rafo13 написал : Но только если оборвана нейтраль, то и током не должно бить... разве не так?

Если оборвана после Вашего УЗО то не ударит, а если в любом другом месте и при истечении не благоприятных совпадений можно получить удар напряжением 380 вольт.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 00:23:19

Rafo13 написал : УЗО от зануления не защищает!

От зануления не надо защищаться, если оно выполнено правильно. :) А вот при отсутствии защитного ноля, УЗО вас очень выручит.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2009 в 00:37:20

avmal написал : если оно выполнено правильно

Даже в более-менее новых домах с двухпроводной проводкой и электроплитами не всегда правильно выполнено зануление электроплит. Так же проектом в этих домах не предусмотренно зануления других электроприборов. Как раз человеку который не понимает как проверит зануление нужно защищатся от не понятно какого зануления! Заземление подключенное к нейтрали в вводном щите может и есть, но это не значит что оно есть на этажах или с каким количеством нарушений оно туда подходит. Если даже правильно занулится и будут какие то последствия, то виноватым сделают того кто нарушил проект и занулился, даже если причина будет совсем в другом.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 00:48:10

Посититель написал : Даже в более-менее новых домах с двухпроводной проводкой

В "более-менее" новых домах двухпроводки быть не может. Начиная с 2001 года!

Посититель написал : человеку который не понимает как проверит зануление нужно защищатся от не понятно какого зануления!

Человеку, который с этим не знаком, ЭТИМ лучше не заниматься.

0
Rafo13
Rafo13
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 5

26.01.2009 в 00:51:12

Если ставить вместо автоматов везде дифавтоматы, и при этом не заземлять 3-ий провод, это нормально? т.е вводной автомат 2х полюсный, узо общее после счетчика, а далее в квартирном щитке ставить дифавтоматы на все группы.

Можно ли в таком случае "спокойно спать"? А пользоваться водонагревателем на 5,7 кВт?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 00:58:22

Rafo13 написал : Можно ли в таком случае "спокойно спать"?

Можно, если потраченные деньги на диффавтоматы вам дадут это сделать.

Rafo13 написал : А пользоваться водонагревателем на 5,7 кВт?

Для ответа на этот вопрос уже нужно знать отведенную вам мощность и сечение кабеля, который вы довели до этого самого нагревателя.

0