Rafo13
Rafo13
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 5

26.01.2009 в 01:38:07

Можно, если потраченные деньги на диффавтоматы вам дадут это сделать.

:) ну да... А как иначе, ставить автоматы и по группам объеденять их в несколько УЗО? Или поставить один УЗО на вводе вместо 300 мА сразу на 30мА (планировал на 63А 300 мА), и на особо опасные участки типа гидромассажной ванны, водонагревателя ствить дифавтоматы?

Для ответа на этот вопрос уже нужно знать отведенную вам мощность и сечение кабелеля, который вы довели до этого самого нагревателя.

Ну это понятно, с этим вроде все ок

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2009 в 02:13:43

avmal написал : Начиная с 2001 года!

Дом 8 лет, по-вашему старый?

avmal написал : Человеку, который с этим не знаком

Даже человеку который знаком без разрешения на модернизацию проводки делать это запрещено. Как раз "электрики", которые это не знают, берутся это делать, а знающий, если проект не предусматривает, делать этого не будет.

Rafo13 написал : при этом не заземлять 3-ий провод, это нормально?

В этом случае, при наличии дифзащиты, возможен кратковременный удар электрическим током при косвенном прикосновении. Но лучше кратковременный удар при косвенном прикосновении, чем смертельное поражение от не понятно кем, как и куда сделанном занулении.

Rafo13 написал : т.е вводной автомат 2х полюсный, узо общее после счетчика, а далее в квартирном щитке ставить дифавтоматы на все группы.

Да, если поджимает бюджет или мало места в существующем щите можно использовать дифавтоматы. Общая защита 30 мА, конечные группы 10 мА. При прохождении через тело человека тока от 10-15 мА начинается не отпускание.

Rafo13 написал : Можно ли в таком случае "спокойно спать"?

При такой защите да.

Rafo13 написал : А пользоваться водонагревателем на 5,7 кВт?

Вот видите, такую мощную нагрузку подключаете, а проводка в старых домах рассчитана на то, что будет утюг, стиралка активаторного типа, холодильник, телевизор и лампочки. Для старой проводки надежней накопительные водонагреватели. В добавок можно будет некоторое время пользоватся теплой водой если пропадет электричество и будет запас воды если отключат воду.:yu Если разрешенной мощности достаточно и проводка соответствующая, то можно и проточный. В случае малейших подозрений на пощипывание электрическим током, нужно выяснить причину. Если водогрей, ремонтировать, но может быть что кто-то ворует электроэнергию, заземлился на трубы или поменяли стояки воды на пластик и соответственно вывели из строя СУП. Водонагреватель обязательно подключайте через диэлектрические переходники.

Rafo13 написал : Или поставить один УЗО на вводе вместо 300 мА сразу на 30мА (планировал на 63А 300 мА), и на особо опасные участки типа гидромассажной ванны, водонагревателя ствить дифавтоматы?

300 мА это на 2-х этажный коттедж с подвалом и то только как противопожарное. Безопасный минимум, общее 30 мА, а на потенциально опасные приборы дифавтоматы 10 мА, на все остальное двух полюсные автоматы 2Р. Можно несколько потенциально опасных электроприборов подключить через двухполюсные автоматы за одним УЗО 10 мА. При наличии УЗО применение двухполюсных автоматов позволяет быстро найти неисправную цепь и восстановить питание исправных цепей. При однополюсных, пока все исправно, вроде красиво, но если где-то будет утечка, особенно с нейтрали на землю то большинство "электриков" быстро не смогут восстановить питание, разве что выкинут дифзащиту, подвергая Вас опасности.

Не используйте дифавтоматы с электронным управлением, например АД-12, 14. В случае пробоя в электроприборе и отгорании нейтрали электронная схема управления обесточивается и диферинциальная защита не работает.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2009 в 09:34:53

Посититель написал : самая надежная защита это минимум установка общего УЗО 30 мА на квартиру и УЗО 10 мА на потенциально опасные приборы.

+100

Посититель написал : Безопасный минимум, общее 30 мА, а на потенциально опасные приборы дифавтоматы 10 мА,

Одно на 30 Ма на всю квартиру, +100

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 10:23:02

filvik написал : Одно на 30 Ма на всю квартиру, +100

Увы. Не у всех такие же квартиры, как у вас - 30мА, как правило, не хватает даже по нормативам.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2009 в 11:47:13

avmal написал : Увы. Не у всех такие же квартиры, как у вас - 30мА, как правило, не хватает даже по нормативам.

Уже было, 63А на 30мА еще запас выше крыши. (иначе не выпускали-бы УЗО данного типономинала) Да и у всех мах. 11кВт, так что хватает всем (ГОСТ рулит)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 12:00:36

filvik написал : Уже было, 63А на 30мА еще запас выше крыши.

Вопрос не про 63А, а про 30мА. Не у всех имеется оборудование, которое может удовлетворить параметрам, которые влезают в эти рамки. Не забывайте еще и про разную протяженность кабельных линий. Если у вас, к примеру 50-70 метров, то у других это может быть 500-700 метров.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

27.01.2009 в 15:18:42

avmal написал : то у других это может быть 500-700 метров

Это уже не квартира.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 15:42:42

Alex_Penza написал : Это уже не квартира.

Вы в этом сильно заблуждаетесь, поскольку не видели таких квартир, как мне думается.;)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

27.01.2009 в 20:07:54

не видел.... и не видеть бы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 20:18:13

Alex_Penza написал : не видел.... и не видеть бы.

Мне тоже зАвидно, но все живут именно так, как могут или хотят.:)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

27.01.2009 в 21:31:23

avmal написал : 30мА, как правило, не хватает даже по нормативам.

Какие нормативы по дифференциальной защите Вы имеете в виду?

filvik написал : Да и у всех мах. 11кВт, так что хватает всем (ГОСТ рулит)

Правильно, по умолчанию подразумеваются обычные квартиры, да и по схеме видно, что не 700 метров.

avmal написал : у других это может быть 500-700 метров.

А в чем розница :confused:, также само на конечные группы потребителей 10 мА, и если на 100 метров достаточно одного общего 30 мА, то на 700 метров можно сделать 7 общих по 30 мА.

0