26.01.2009 в 21:19:00
Купил ИБП Luxeon UPS 1000ZY в основном для питания газового котла и насосов отопления. Посколько КПД ИПБ 90% поэтому использовать в on-line режиме неохота. Набросал схемку, оцените, работать будет? Или есть другие рабочие варианты?
26.01.2009 в 21:31:37
ИМХО писец придет бесперебойнику, на выходе то совсем другая форма сигнала, фаза, напряжение... не подружить выход с розеткой никак.
да и смысл то в чем? он же постоянно подключен - он и на холостом свои 10% скушает
да и стоит ли эти 10% эткономить? но если уж делать то ставить релюхи с отключением ибп по входу и выходу.
26.01.2009 в 21:36:22
Да, да. Вот примерно вот так:. Релюху на 4-е переключающих контакта.
26.01.2009 в 21:58:36
Tirael написал : но если уж делать то ставить релюхи с отключением ибп по входу и выходу.
По входу нельзя, надо компенсировать саморозряд АБ, а насчет выхода и я засомневался.
Daimonn написал : Релюху на 4-е переключающих контакта.
Если на входе не отключать, то я думаю обычный модульный 3х фазный пускатель подойдет, но правельней все-таки реле, согласен. Мысль отличная! Спасибо.
26.01.2009 в 22:24:45
По входу отключать нужно, ибо импульсные схемы без нагрузки работают в опасном режиме. Нагрузка обязательна, либо он у вас всё равно будет от сети потреблять свои законные 10%мощности. (хотя на счёт 10% - это спорный вопрос) Про компенсацию саморазряда - не понял
26.01.2009 в 22:32:00
Vit.master написал : Купил ИБП Luxeon UPS 1000ZY в основном для питания газового котла и насосов отопления. Посколько КПД ИПБ 90% поэтому использовать в on-line режиме неохота.
А смысл тогда в бесперебойнике, если он отключён будет? И ещё вопрос, Ваш UPS "горячий старт" позволяет?
26.01.2009 в 22:37:20
Alex___dr написал : А смысл тогда в бесперебойнике, если он отключён будет? И ещё вопрос, Ваш UPS "горячий старт" позволяет?
Вот-вот. При пропадании сети, пока сработае реле и преобразователь запустится, ваш котёл остановится, потом пройдёт его перезапуск, а это очень пагубно отразится на сроке службы котла.
26.01.2009 в 22:39:19
Daimonn написал : Про компенсацию саморазряда - не понял
Имею два кислотных Аккумулятора 2*190 Ач, не новых, по пусковому току не проходят, но емкость держат. По заявлению всех производителей кислотные АБ теряют 1% емкости в сутки за счет саморозряда внутри АБ. Их то и необходимо пополнять, чтобы при пропадании напряжения из внешней сети иметь полный запас емкости.
Alex___dr написал : Ваш UPS "горячий старт" позволяет?
Позволяет, но по сути, не понимаю, что это такое.
26.01.2009 в 22:43:05
Vit.master написал : Позволяет, но по сути, не понимаю, что это такое.
Ошибся... "холодный старт"... Включение девайса с нагрузкой, без входного напряжения... Ведь с Вашей схемой, Вам придётся при проблемах с электричеством включать его вручную... А если Вас не будет дома?
26.01.2009 в 22:52:41
Alex___dr написал : ... "холодный старт"... Включение девайса с нагрузкой, без входного напряжения...
Вот именно в этот процесс и хочется вникнуть по глубже. Это как? прибор работает on-line, выпрямитель выпрямляет на 24 В, при необходимости происходит подзаряд АБ (микропроцессорное управление) инвертор преобразуер -24В в переменные 220. "Холодный старт" - это когда внешнее напряжение пропало, а инвертор продолжает работать?
26.01.2009 в 22:55:29
Alex___dr написал : при проблемах с электричеством включать его вручную...
По схеме вопросов нет, при наличии напряжения реле притянуто, при отсутствии - отпущено. При появлении внешней эл.эн. реле снова притянится.
26.01.2009 в 22:56:53
Vit.master написал : "Холодный старт" - это когда внешнее напряжение пропало, а инвертор продолжает работать?
"Холодный старт" это когда внешнего напряжения уже нет, UPS выключен, и его требуется включить с нагрузкой...
26.01.2009 в 22:57:50
Vit.master написал : По схеме вопросов нет, при наличии напряжения реле притянуто, при отсутствии - отпущено. При появлении внешней эл.эн. реле снова притянится.
А что будет заставлять UPS включиться?
26.01.2009 в 23:03:59
Я полагаю что UPS работает непрерывно, так-как питает элекронный газовый кател, в котором насос работает периодичесски, а электронная плата - постоянно.
26.01.2009 в 23:06:32
Alex___dr написал : А что будет заставлять UPS включиться?
Если на входе не отключать, то реле подаст только нагрузку на UPS, и отключит внешнюю сеть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.