26.01.2009 в 23:06:58
Легче на постоянку включить. если форма хотя бы квазисинусоидальная = у меня ПоверКом Кинг 800. Так на него повесил ВСЁ освещение дома(именно ОСВЕЩЕНИЕ, а не розетки), заменив лампы на энергосберегающие. В основном на 55вт - лупят как прожектора. Холодный свет. Котел настенный импортный - отлично работает в паре с этим УПС, укомплектованным дополнительно АКБ 12/75 = 2 штуки. Если отключается электропитание в селе - то надолго хватит. На случай, если будет армагедон - на неделю - то можно другие 12в АКБ вкрячить, а эти зарядить где-нибудь, хоть в авто себе поставлю и поездию - зять на газели подрубит...
26.01.2009 в 23:15:00
AMA3OH написал : Легче на постоянку включить.
Это как?
AMA3OH написал : Так на него повесил ВСЁ освещение дома
Ты его включаеш только в аварийном режиме и вручную, или он у тебя постоянно в работе, и все освещение работает через него, даже тогда, когда есть сеть?
26.01.2009 в 23:43:12
2Vit.master
В щитке два блока автоматов. На розетки =25А и 32А.
От розетки питается и УПС. От него идут провода обратно к щитку. Там общий автомат на 10А. От него автоматы по 2А и 3А на освещение. В каждую комнату отдельно.
UPS постоянно подключен к сети и освещение ПОСТОЯННО через него работает.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!! Если этого не делать, то через упс выходит виртуальный ноль и он имеет потенциал равный половине напруги сети... и можно получить хорошую встряску...
27.01.2009 в 00:51:18
Ещё раз повторюсь: не желательно оставлять UPS включённым в сеть без нагрузки. А тем более, если он будет постоянно включён в сеть, то какой смысл городить всю эту схему? КПД = 90% это цифра указывающая на КПД при работе от АКБ, но ни как не от сети. Что вы сами себе создаёте проблемы?
27.01.2009 в 00:57:59
Daimonn написал : Что вы сами себе создаёте проблемы?
А как же героическое преодоление? :) :) :)
27.01.2009 в 08:14:07
Daimonn написал : КПД = 90%
Производитель заявляет: "При отсутствии АБ UPS работает как стабилизатор напряжения, КПД - 90%". Если приплюсовать КПД АБ - 80%, то получаются номальные потери.
27.01.2009 в 16:11:34
Daimonn написал : Ещё раз повторюсь: не желательно оставлять UPS включённым в сеть без нагрузки. А тем более, если он будет постоянно включён в сеть, то какой смысл городить всю эту схему? КПД = 90% это цифра указывающая на КПД при работе от АКБ, но ни как не от сети. Что вы сами себе создаёте проблемы?
Чтоб не городить проблемы = на постоянку посадил всё освещение - хоть какая-то лампочка, и горит. Нагрузку помогает набрать и котел настенный с электронной начинкой. Внимание = АКБ брать надо не дешевые, а висмутсодержащие, т.е. маловодопотребляющие, считай - необслуживаемые. Отлично работали Тудор-Миллениум для тяжёлых условий эксплуатации. более 5 лет работали в системе, ни капли дистиллата не доливал. Уже потом 2 года пашут на шахе - зимой при ниже -30с отлично крутит стартер... Ставил титан для тяжелых условий = за год 1 литр дистиллата в каждый АКБ!!!
01.02.2009 в 16:17:01
Всем спасибо, РАЗУМ ВСЕГДА ПОБЕДИТ, выбрал схему (см. вложения) , работаю над монтажом.
01.02.2009 в 18:09:22
2Vit.master
Смотрел схему. А чем не привлек вас вариант с ПОСТОЯННЫМ подключением освещения и ТВ-розетки совместно с ГазКотлом на УПС. Тем более, что на выходе УПС СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение, что положительно скажется на эксплуатации ламп, и ТВ.
У меня посажено на упс , кроме розеток. Любой UPS потребует заземления. Не забудьте про это, а то можно ЁКНУТСЯ так, что искры полетят.. ИМХО
01.02.2009 в 18:17:39
Vit.master написал : Всем спасибо, РАЗУМ ВСЕГДА ПОБЕДИТ, выбрал схему (см. вложения) , работаю над монтажом.
а в чем смысл схемы? что в штатном режиме упс будет жрать 10%, что так он будет жрать на свой холостой ход примерно столькоже - экономии то никакой.
ЗЫ. убедитесь что у реле замкнутые контакты размыкаются раньше, чем замыкаются разомкнутые - а то феерверк неплохой будет :)
01.02.2009 в 20:32:29
Ну, 10% получается от потреблённой мощности. Т.е. при 100 Вт/час выходит 240 Вт/сутки, а при 600 Вт/час - 1440, понятное дело, вся нагрузка сутки не включена, потерями можно-бы и пренебречь. Но в вводном щите стоит реле напряжения, и на весь дом стабилизатор. Вот при стремлении к идеалу схема так и просит продолжения - к аккумулятору подключить 24В бензо(дизель)генератор, а лучше ветрогенератор, либо солнечную батарею на 24В. Красота...
01.02.2009 в 22:29:09
Vit.master написал : Вот при стремлении к идеалу схема так и просит продолжения - к аккумулятору подключить 24В бензо(дизель)генератор, а лучше ветрогенератор, либо солнечную батарею на 24В. Красота...
чую вы от простого UPS плавно перейдёте к стандартному АВР для диз.ген и автнономному источнику питания на батареях....
PS а по поводу последней схемы - у вас там КПД 80% )) 1) т.к. упс остаётся в сети (кстати - UPS - это и есть АВР!!! в нём нагрузка при благоприятных условиях питается напрямик от источника!) а отключить вы его не можете - он должен держать батарейку всегда заряженной )) 2) АВР будет хавать ещё 10% (при малых мощностях нагрузки)
01.02.2009 в 23:13:20
hommar написал : АВР будет хавать ещё 10%
Снимаю шляпу, хоть один человек понял суть. Я из всех вариантов АВР для часного дома выбрал именно этот, а тему начал, думаю может люди чего лучше видели, придумали... может я где-то просчитался...