avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2007 в 20:36:17

OnOf написал : Скажите пожалуйста правильным, тогда должно быть соединение от шины отдельным проводом к корпусу и вторым к дверце ? или мне читать сообщение #5.

Сформулируйте пожалуйста свой вопрос более связно, а то сложно понять его суть. И при чем здесь пост 5, где говорится об коммутации защитного провода?

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

27.07.2007 в 21:11:15

avmal написал : сложно понять

Если дверь соединить с корпусом то линия защитного проводника прерывается, так как непрерывной линия может считаться только от главной шины РE.

  1. Как должна быть заземлена дверь шкафа.
  2. надо ли учитывать токи, для защитного провода
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2007 в 21:18:07

OnOf написал : Если дверь соединить с корпусом то линия защитного проводника прерывается, так как непрерывной линия может считаться только от главной шины РE.

А если вы шину соедините с дверцей через корпусной болт, то разве такое соединение можно будет назвать коммутируемым?

OnOf написал : надо ли учитывать токи, для защитного провода

У вас же есть штатный провод в комплекте. Вряд ли он больше 4 квадратов.

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

27.07.2007 в 21:42:20

avmal написал : разве такое соединение можно будет назвать коммутируемым

я сегодня РАССМАТРИВАЛ это соединение, оно не коммутируемое (ваше пояснение важное), но можно его назвать двулучевым, а то и с петлей параллели можно провести, а это не правильно!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2007 в 22:11:14

OnOf написал : но можно его назвать двулучевым

За что вы его так назвали, если шина РЕ с корпусом должна представлять из себя единое целое, т.е. шина должна устанавливаться непосредственно на корпус, предварительно зачищенный от покрытия. Или вы шину РЕ на изоляторы решили поставить? И зачем вы собрались заземлять дверцу? На ней будут установлены какие-то приборы или органы управления?

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

27.07.2007 в 22:55:44

avmal написал : шина РЕ с корпусом должна представлять из себя единое целое

Шина часто (мой вариант) крепится на монтажную стальную панель в единое целое, а панель крепится к корпусу установочными болтами, которые не обязаны выполнять требования непрерывности тока. Эту панель от шины РЕ проводом надо соединить с корпусом в единое целое. Везде для этого стоит один болт на корпусе, от него же и на дверь (независимо от установки приборов) все должны ставить провод, так как дверь часть корпуса. От сюда такие вопросы возникли про заземление корпуса и дверцы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2007 в 23:25:24

OnOf написал : Эту панель от шины РЕ проводом надо соединить с корпусом в единое целое. Везде для этого стоит один болт на корпусе, от него же и на дверь

Вообще-то болт на корпусе предназначен для наружного подключения РЕ, что обусловлено необходимостью визуального контроля целостности соединения, а дверь, при необходимости установки на ней приборов и органов управления, заземляется на этот болт уже изнутри, что не противоречит никаким нормативам.

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

28.07.2007 в 00:53:31

avmal написал : болт на корпусе предназначен для наружного подключения РЕ

Мне трудно согласиться, наверно потому что недавно по устранению замечаний переделывал, шину РЕ под каждый ввод отдельно и соединял двери. Но в том шкафу болта не было. Провода к корпусу от шины и от дверцы подсоединял через отдельные сквозные добавленные болты. А сейчас смотрю на типовые шкафчики иек, с одним внутренним болтом, и сомневаюсь…

avmal написал : заземляется на этот болт уже изнутри, что не противоречит никаким нормативам.

Но это же не обеспечивает визуальный контроль про который вы упомянули в том же сообщении (соединение дверцы и наружного подключения РЕ к болту). Я не встречал чтобы соединение на приварном болту принималось за шину. Так как оно не обеспечивает непрерывность тока для дух подсоединений одновременно, тогда при необходимом заземлении двери и корпуса, соединение надо выполнять отдельно, а в шкафах иек это не предусмотрено.
Кстати фраза про наружное подключения РЕ, меня запутала (как она классифицируется). Наверно после дверцы займусь этой темой

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2007 в 01:14:48

OnOf написал : Но в том шкафу болта не было.

Шкаф, выполненный с нарушением требований - пора бы уж привыкнуть к таким "изделиям".

OnOf написал : это же не обеспечивает визуальный контроль про который вы упомянули в том же сообщении (соединение дверцы и наружного подключения РЕ к болту)

Я упоминал только про визуальный контроль заземления корпуса. Если на дверце ничего не устанавливается, то в ее заземлении нет необходимости вообще.

OnOf написал : Я не встречал чтобы соединение на приварном болту принималось за шину. Так как оно не обеспечивает непрерывность тока для дух подсоединений одновременно,

В каком месте соединение прерывается? Или можно это соединение разобрать без помощи специнструмента?

OnOf написал : в шкафах иек это не предусмотрено.

Сейчас в новострое сплошь и рядом устанавливают квартирные щитки ИЭК от застройщика - провод РЕ во всех отводится с внутренней шины РЕ и подключается на наружный болт. Дверца везде остается без внимания, поскольку на ней ничего, кроме электрической схемы, не размещается.

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

28.07.2007 в 01:58:00

avmal написал : В каком месте соединение прерывается

Это прерывается, неровностями и неоднородностями самих примыкающих частей проводников, плюс на тепловое взаимодействие, дополнительная вибрация хочет прервать ток по данному случаю однозначно. В общем не выдерживает ни какую конкуренцию, с отдельным соединением и тогда вопрос почему РЕ разорвали, что было трудно огород нагородить? А возражение против шайбы гровера, чем она препятствует току -так нет же, разорванная.

avmal написал : Если на дверце ничего не устанавливается, то в ее заземлении нет необходимости

Приму к сведению если дословно об этом прочту в госте или ПУЭ

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2007 в 02:31:20

OnOf написал : А возражение против шайбы гровера, чем она препятствует току -так нет же, разорванная.

От гровера и не требуется ток проводить - ее задача воспрепятствовать самораскручиванию соединения от упомянутых выше вибраций и тепловых расширений.

OnOf написал : Это прерывается, неровностями и неоднородностями самих примыкающих частей проводников

А это уже ерунду вы какую-то несете. При хорошей протяжке там вплоть до диффузии может контакт получиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.