avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 22:30:04

pulsar написал : Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще

Об этом я не подумал.:o Проще два подключить, чем три.:yu

pulsar написал : крайне правый УЗО гораздо более загадочен

Он вообще не очень понятно включен.

0
pulsar
pulsar
Новичок

Регистрация: 03.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

27.01.2009 в 23:18:39

макс13 написал : узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.

Вы невнимательно прочли. отдельного УЗО для ванной в схеме сейчас нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.