И еще мощность вентиляторов рекуператора -это сумма всасывающего и вытяжного?
22.03.2009 в 15:27:20
И еще мощность вентиляторов рекуператора -это сумма всасывающего и вытяжного?
22.03.2009 в 15:29:14
Вот это
22.03.2009 в 18:55:53
JurijS написал : Реальная ли цифра или же гдето впуталась ошибка?
Скорость 2м/сек для магистрали очень низкая - не ниже 4 м/с, и то мало. Выход из решетки - 1,5; воздухозабор (на решетке в помещении) - 2,0 м/с
JurijS написал : И еще мощность вентиляторов рекуператора -это сумма всасывающего и вытяжного?
Обычно в хар-ках дается отдельно производительность и эл.мощность приточного и вытяжного вентиляторов. За исключением, если не используется один вент с двумя рабочими колесами.
JurijS написал : Вот это...
Не знаю у кого как - но рисунок открыть не могу.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.03.2009 в 19:24:37
Ким написал : Не знаю у кого как - но рисунок открыть не могу.
он выше в в ветке
22.03.2009 в 19:29:05
Ким написал : Скорость 2м/сек для магистрали очень низкая - не ниже 4 м/с, и то мало. Выход из решетки - 1,5; воздухозабор (на решетке в помещении) - 2,0 м/с
Ким написал : Скорость 2м/сек для магистрали очень низкая - не ниже 4 м/с, и то мало. Выход из решетки - 1,5; воздухозабор (на решетке в помещении) - 2,0 м/с
уже лучше -получается 200мм Еще вопросик:потери на трение в каналах,ответвлениях и т.д. в подающей и забирающей магистралях в Па не должны превышать мощность рециркуляционного вентилятора?
22.03.2009 в 20:44:37
JurijS написал : Еще вопросик:потери на трение в каналах,ответвлениях и т.д.
вентилятор подбирается из условия - сопротивление самой нагруженой ветки + 10-20% . Для притока - еще добавить фильтра, калориферы и т.д. На рециркуляцию я бы фильтр поставил, меньше пыли гонять будет
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.03.2009 в 21:31:06
Ким написал : На рециркуляцию я бы фильтр поставил, меньше пыли гонять будет
Фильтр будет и лампа УФ, а в качестве калорифера думаю радиатор от авто,только заморочка с системой охлаждения воздуха летом-в качестве источника тепла думаю использовать тепловой насос ,а летом запускать циркуляцию жидкости через радиатор и земляной контур....бррррр,все пока в тумане...
22.03.2009 в 22:22:54
JurijS написал : а в качестве калорифера думаю радиатор от авто
;) :) Интересно от какого??? На Вашу производительность и калорифер и охладитель нужны сечением не меньше 800х500. Это сколько радиаторов надо??? На охладителе, не забудьте что нужен обязательно каплеотделитель и поддон с отводом конденсата. А это приличное сопротивление по воздуху.
JurijS написал : в качестве источника тепла думаю использовать тепловой насос ,а летом запускать циркуляцию жидкости через радиатор и земляной контур....бррррр,все пока в тумане...
А если используете тепловой насос - смысл заморачиваться с контуром в земле??? Он же и на холод работать будет. Тем более надо закапываться глубоко, чтобы вода была не выше 12 град. А по-хорошему нужна ниже и намного. Не знаю почему у Вас туман - схема проста до безобразия. Самый простой вариант - канальный кондиционер тепло-холод приличной мощности, и все проблемы. И это получится дешевле чем делать конур в земле и т.д. Само собой и здесь есть свои подводные камни, но решаются они проще. Еще Козьма Прутков сказал - "Не усложняй жизнь без надобности"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.03.2009 в 22:30:43
все таки наверное проще купить рекуператор.
23.03.2009 в 08:53:40
andreus83 написал : все таки наверное проще купить рекуператор
человеку скучно живется, пусть изобретает - глядишь, статейку нам напишет как переборол "стихию", как победил забугорных разработчиков, своих-то хватает только на ракеты и оружие, попутно что-нидь откроет... тема интересная.
23.03.2009 в 10:29:07
mowo написал : человеку скучно живется, пусть изобретает.....
Почему изобретает, схема вполне стандартная, нового ничего, за исключением если что-то из оборудования какое нибудь ноу-хау применится. А так все старо как сама "жизть"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу