01.02.2009 в 16:00:47
Дом, отапливаемая площадь 105м.кв. Отопление гравитационное + насос DAB. Есть ли смысл, с целью экономии газа, заменить чугунные радиаторы на стальные панельные KORADO или турецкие GRANDINI? Хочу узнать мнение специалистов.
01.02.2009 в 16:57:02
Про корадо точно могу сказать уж больно тонкие они, на гравитационной системе, особенно на открытой будут работать хреновенько и быстро сгниют, с насосом будут работать исправно. Обратите внимание что выхода у них 1/2 дюйма. Лучше поставить GRANDINI секционные, у них вход 1 дюйм, для гравитации более приспособленны. А еще лучше нормальный красивый чугун, Видел в гамазине недавно, с рисунком, красиво патиной покрашен, на ножках просто блеск!!!
01.02.2009 в 17:51:28
Korefan написал : с целью экономии газа
Экономичность системы зависит от КПД котла. На мой взляд менять из-за этого радиаторы не нужно.
pacik написал : больно тонкие они, на гравитационной системе, особенно на открытой будут работать хреновенько и быстро сгниют, с насосом будут работать исправно
Да, могут сгнть Корадо (лет через 15:) ), но только при условии открытой системы или если систему регулярно сливать-наливать. Гравитационная или насосная система не влияют на срок жизни радиаторов. Мое мнение, что приборы отопления необходимо подбирать по давлению в системе, потери давления в самом приборе и дизайну.
01.02.2009 в 19:14:54
В гравитационную СО установлен насос DAB, так что система работает под давлением. Далее может быть моя логика и не правильная, заключается в следующем: при замене радиаторов уменьшается кол-во воды в системе с 400 до 100 литров. Думаю, что газа нужно меньше чтобы нагреть 100л. воды чем 400. Котел обычный газовый 20 Квт. Дополнительно установлен электрокотел 9Квт.( включается с 23.00 до 07.00 ) в часы минимального тарифа.
01.02.2009 в 19:38:53
Korefan написал : Думаю, что газа нужно меньше чтобы нагреть 100л. воды чем 400.
ага газа нужно меньше но чаще.. Просто циклов нагревания будет больше и перерыв межу ними меньше. По закону сохранения энергии, сколько газа созжете столько тепла * на КПД и получите, а принесут его в ваши батареи 100 литров 400 литров 2 литра не имеет значения.
Rada написал : Да, могут сгнть Корадо (лет через 15 ), но только при условии открытой системы или если систему регулярно сливать-наливать
сам видел сгнивший корадо 22 типа год простоял полузалитый водой - кирдык свиш, под пластиной для навешивания, в месте рядом с точечной сваркой... Год не 15, стоит задуматься.
03.02.2009 в 11:08:22
pacik написал : сам видел сгнивший корадо 22 типа год простоял полузалитый
Так правильно, раз он полузалитый стоял, вот он и ржавел. а если бы он стоял опресованный, то и простоял бы подольше;)
03.02.2009 в 11:10:49
pacik написал : ага газа нужно меньше но чаще.. Просто циклов нагревания будет больше и перерыв межу ними меньше. По закону сохранения энергии, сколько газа созжете столько тепла * на КПД и получите, а принесут его в ваши батареи 100 литров 400 литров 2 литра не имеет значения.
+1
04.02.2009 в 22:55:23
Просто чем больше воды залито в вашу систему тем дольше она нагревается и дольше остывает, это как маховик потратил кучу энергии раскрутил его и он всам по инерции врашается и чтоб поддерживал обороты надо реже его его подкручивать чем например вал без маховика, а энергии уйдет одинаково и в первом и во втором случае.
05.02.2009 в 21:16:07
Korefan написал : Есть ли смысл, с целью экономии газа, заменить чугунные радиаторы на стальные панельные KORADO или турецкие GRANDINI?
Ни в коем случае этого не делайте! У чугунных радиатором больше теплоёмкость, они будут дольше остывать. Промойте их, приведите в порядок, и будет у вас всё классно. Я бы сказал на оборот: если сэкономить газ, то нужно менять стальные на чугунные. А на счёт воды в системе - это вам правильно сказали на 100%.
06.02.2009 в 17:41:37
Вчера потек радиатор Korado :mad: Прогнила панель возле входа с внутренней стороны . Простоял 4 года( 2 на центральном отоплении) Теперь вот собираюсь выкинуть всё это гавно( 4 штуки) Пока не решил на что менять.
06.02.2009 в 19:00:45
ray75 написал : выкинуть всё это гавно
выкидывайте
ray75 написал : Пока не решил на что менять.
вот-вот
06.05.2009 в 22:50:14
У нас административное здание. Там стоят радиаторы korado, меньше года стоят, уже 4 штуки имеют сквозные дырки. А что будет дальше :eek: . Бабки на ветер. Обратились к строителям, они говорят, что надо воду на анализ тащить, у нас городская система отопления. Короче в Звенигороде точно смерть им будет быстро.
06.05.2009 в 22:55:18
Кстати может кто знает, неужели из за воды может так быстро сожрать металл на радиаторе или это откровенный брак?
07.05.2009 в 15:39:20
Что Корады, что Пурмы, что Керми - все это суть одно и тоже. И Уровень качества в целом у них один. Причем это слова не представителей Корадона, а его конкурентов. Но, насколько я знаю, ни один из них не считает коррозию гарантийным случаем. Корродируют они в открытых системах. И ЦО так же часто бывает "открытым". А еще ЦО сливают..... Стальники идеальны в закрытых индивидуальных системах и в многоквартирках с замкнутой системой. Жаль нет под рукой ни одного паспорта на панельник...почитать бы условия к установке и гарантийные обязательства. Ни у кого паспорта на какой-нибудь Керми не найдется? Интересно же... :)
27.05.2009 в 23:33:56
Уважаемые, вопрос - т.к. надо временно снять радиаторы (Корадо, индив.отопление в частн.доме) для того, чтобы заняться подоконниками, плиткой на стене, и т.п. - надо попытаться полностью слить из радиаторов воду или же наоборот - как-то одну сторону заглушить и долить? Или же лучше на перерывы в ремонте возвращать их обратно в систему?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу