avmal Вам не сложно привести номера позиций двухполюсного автомата С16?
06.02.2009 в 19:23:41
avmal Вам не сложно привести номера позиций двухполюсного автомата С16?
06.02.2009 в 19:41:21
VladK написал : номера позиций двухполюсного автомата С16?
Двухполюсного или 1Р+N? И номера позиций откуда?
06.02.2009 в 20:58:35
avmal написал : Двухполюсного или 1Р+N? И номера позиций откуда?
Те что 1Р+N занимающие 1 место :)
06.02.2009 в 22:26:04
VladK написал : Те что 1Р+N занимающие 1 место
06.02.2009 в 22:53:31
avmal написал :
- 6А Legrand DX 06015
- 10A Lerand DX 06017
- 16A Legran DX 06019
Спасибо!
06.02.2009 в 23:27:18
Kamikaze написал : Что-то не видно ни АВРа, ни гены, за счет чего обеспечена бесперебойность?
Под бесперебойностью понимается не наличие АВР и генератора, а сохранение питания как можно большего количества исправных потребителей и цепей при выходе из строя какого то одного потребителя или цепи. Если в цепи УЗО после которого стоит много однополюсных автоматов произойдет утечка то не всякий электрик быстро найдет неисправную цепь и восстановить питание исправных цепей подключенных после этого УЗО, даже при наличии АВР и генератора. Автономность питания здесь не причем!
Kamikaze написал : Ну а впендюрить клиенту 15 диффов - это уже даже не просто неприлично, это я даже не знаю, как назвать
Схема автора темы имеет свои минусы, как по бесперебойности питания, так и по надежности. В щите после УЗО должно быть как минимум две нейтральных шины, Вы представляете, какая паутина будет и как осторожно нужно будет отключать нейтрали цепи выбившего УЗО. Клеммы шин нейтрали намного менее надежны, чем клеммы аппаратов защиты, в них провод может быть перерезан торцом болта, а в аппарате защиты провод зажимается плоскостью и с большим усилием. В моей схеме все вводы аппаратов защиты подключаются через гребенки, а проводники групп потребителей на прямую подключаются к аппаратам защиты. Хоть и дороже, но намного проще монтаж в щите и выше его надежность из-за отсутствия промежуточных соединений в шинах нейтралей и фаз.
Если нарисовать схему автора с нейтральными проводниками сразу будет видна паутина и количество промежуточных соединений снижающих надежность и удобство монтажа.
Smily написал : Выдумки Поситителя - дрогостоящие + влекущие за собой больше проблем (в виде ложняков от китайской техники) чем повышение безопасности.
То, что дороже да, повышенная безопасность всегда стоит дороже, чем обычная. Подделки при 30 мА и при 100 мА и т. д. могут срабатывать, это не аргумент.
Smily написал : По "воздействию тока на организм" 10 мА и 30 мА - лежат в одной области.
Посмотрите внимательно на предоставленную Вами диаграмму, 10 мА вообще не выходит в более опасную область АС-3 с течением времени в отличие от 15-30 мА свойственных дифзащите 30 мА. Через 1 секунду 15 мА, а через 0,3-0,4 секунды 30 мА выходит в более опасную область АС-3. Правила требуют, чтоб время защитного отключения не превышало 0,4 секунды и 30 мА это не рекомендованный, а предельно разрешенный номинал, который совпадает с графиком. И если почитать мелкий текст внизу, то получается что у немцев извращенчиские стандарты.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.02.2009 в 01:09:37
Посититель написал : Схема автора темы имеет свои минусы
Минусов будет меньше как только найду в Питере автоматы 1P+N занимающие 1 место. Где после УЗО > 1AB установлю их.
07.02.2009 в 06:28:34
VladK написал : найду в Питере автоматы 1P+N
Поищите в Рапире. И Катарсис где-то у вас должен быть.
08.02.2009 в 16:04:58
Посититель написал : Посмотрите внимательно на предоставленную Вами диаграмму, 10 мА вообще не выходит в более опасную область АС-3 с течением времени в отличие от 15-30 мА свойственных дифзащите 30 мА. Через 1 секунду 15 мА, а через 0,3-0,4 секунды 30 мА выходит в более опасную область АС-3. Правила требуют, чтоб время защитного отключения не превышало 0,4 секунды и 30 мА это не рекомендованный, а предельно разрешенный номинал, который совпадает с графиком. И если почитать мелкий текст внизу, то получается что у немцев извращенчиские стандарты.
УЗО 30 мА - ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям безопасность в сухих помещениях. Если можите ДОКАЗАТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО обратное - пишите. Почитаем с удовольствием. Я даже направлю рекламацию всем известным производителям, что мол они продают устройства не обеспечивающие безопасность... Правда вам прийдётся очень постараться, чтоб доказать, что УЗО 30 мА не соответствует требованиям безопасности. Причём доказывать-то надо со ссылкой на нормативные документы...
Посититель написал : Через 1 секунду 15 мА, а через 0,3-0,4 секунды 30 мА выходит в более опасную область АС-3.
Нормативка.. 0,3 с - максимальное время срабатывания УЗО. УЗО 0,03 мА - не выходит за границы АС-2. Собственно, оно для этого и сделанно.
09.02.2009 в 00:48:47
Smily написал : УЗО 0,03 мА - не выходит за границы АС-2.
Дифзащита 30 мА срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА, то есть дифзащита 30 мА может и не сработать при прохождении через человека тока вплоть до 29,9... мА. Можно попасть в так называемую вилку или ножницы. На графике хорошо видно, что диапазон 10-30 мА с течением времени уходит, в верх, в более опасную область АС-3, а дифзащита 10 мА с течением времени не переходит в более опасную область. Ломанная линия b это граница между АС-2 и АС-3, а не граница срабатывания дифзащиты. Ток вилки, ножниц до 29,9... мА может например проходить через воду. Неотпускание начинается примерно с 10-15 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
09.02.2009 в 08:51:16
Smily написал : Правда вам прийдётся очень постараться, чтоб доказать, что УЗО 30 мА не соответствует требованиям безопасности. Причём доказывать-то надо со ссылкой на нормативные документы...
О чем спорите тот рисунок приведенный ранее, тоже не является нормативным документом, этож-просто рисунок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу