alex_k написал :
вы на автоматику которая будет включением выключением сетей управлять больше истратите
Вся автоматика будет у меня в голове, мои руки будут исполнительными устройствами.
Придется прикупить, или отрыть в закромах, два выключателя, ну и смудрить зарядку для АБ.
Мы люди простые, не до жиру.....:)
Zergling написал :
Кстати большинство из этих преобразователей, извиняюсь за выражение - кал
У меня где-то, пока не искал, валяется источник безперебойного питания, АБ конечно там умерла.
Но электроника вроде в порядке.
Источник тот снят с огромной, стариной вычислительной машины банка....
Как думаете пойдет?
UV написал :
У меня где-то, пока не искал, валяется источник безперебойного питания, АБ конечно там умерла.
Но электроника вроде в порядке.
Источник тот снят с огромной, стариной вычислительной машины банка....
Как думаете пойдет?
Если это старинный APC BACK UPS с 12 вольтовой батареей (именно такие были очень распространены в качестве приложения к старинным вычислительным машинам), то это неслыханное везение.
Лучшего инвертора вам не найти.
Zergling написал :
Кстати большинство из этих преобразователей, извиняюсь за выражение - кал
Сделано топорно в хлеву у дяди Ляо.
загляните под крышку компьютерного блока питания .
схемотехника очень похожа .
цены тоже примерно одного уровня в зависимости от мощности.
не берите откровенную туфту и не будет разочарований.
alex_k написал :
загляните под крышку компьютерного блока питания .
схемотехника очень похожа .
Я уже даааавно избавился от компьютерных блоков питания изготовленных в хлеву у дяди Ляо.
Пользуюсь исключительно брендовыми вещами ( ASTEC и DELTA ), которые отличаются даже схемотехникой. К сожалению не встречал в наших широтах инверторов этих фирм :(
Для меня вопрос компьютерных блоков питания давно не актуален ;)
Алексейй написал :
В силу специфики професии каждую неделю на протяжении лет читал обзоры несчастных случаев,есть и с участием резервных источником .
Если почитать чего хочет народ то можно увидеть что он хочет чего побольше,а три киловата в случае обрыва на линии вдоль улицы способны потянуть летнюю нагрузку нескольких хат,так что хозяин генератора даже и не врубиться в то ,что он сотворил,а людей которых ,,били по полове ,, у нас большинство.
Обидеть электиков может всякий-это видимо специальный клапан для снятия социального напряжения. Вот все плятят за услуги связи в среднем в пять раз больше,иногда та связь теряеться но бури протеста почемуто не возникает.
На даный момент идет подготовка к Существеному повышению цены эл.энергии за счет включения в цену киловата затрат на погашение расходов на инвестиции. Полагаю когда эл. энергию подымут раза в два-три гундеть будут меньше и при приближении автомобиля сетевой компании станут принимать позу Ку/ Кин-Дза-Дза/
Сфера энергетики последнее время стала очень тяжелой как и во всех аналогичных вертикальных структурах-порядки на уровне ,,немецких,, ,но деваться некуда
Все это хорошо, да вот в теме опять пошел офтоп!
Человеку требовался генератор... просто генератор...
Думаю, любой здравомыслящий человек способен понять, что гену прям к сети подключать не надо - хотя бы потому, что чего соседей-то питать при отключении электричества.
Насчет электриков и "клапана для снятия напряжения" думаю, что Вы не правы - каждый (по профессии) мнит, что его работа самая важная и самая морально и материально малооцениваемая. Можно приветсти больше примеров, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (И ПО РЕАЛЬНОЙ, ПРИНОСИМОЙ ПОЛЬЗЕ) менее оцениваются - врачи, учителя, социальные работники, таможня, милиционеры и пр.
Так что электрики - отнюдь не клапан...
Про баланс услуг связи и услуг энергетиков - вторые - вообще-то жизнеобеспечивающая отрасль...
Про данный момент и повышение цен на энергию - естестсвенно, какой же дурак откажется получать за то же больше? Есть булку с маслом и черной икрой? Причем, заметьте, за то же качество (на самом деле качество падает) и тот же перечень предоставляемых услуг... Народ-то будет в заложниках - конкуренции-то на рынке сбыта электроэнергии никакой, монополия, однако...
Кстати, повышение цен исторически обосновано - деление цепочки на производителя - поставщика - сбытчика - сбытчика конечному потребителю - вот основа этого... По моему мнению, первые чего-то делают, последние - платят, остальные - зарабатывают деньги, продавая воздух (открою страшную военную тайну - инфраструктура электросетей за пределами Моск.области не развивается).
Кстати, не все гундят (я, например, этот пост -- просто - наболело, я - исправный плательщик за энергию) и уж ку ни два, ни три, ни один раз по приезду энергетиков делать не буду.
Насчет того, что сфера энергетики стала очень тяжелой (как и любая др. отрасль в стране) - согласен полностью. Реально вклада денег в основные фонды практически нет. Ес-но, износ оборудования и пр., пр., пр...
К основателю темы: берите генератор, доступный по цене и не парьтесь. (Посмотрите раздел инструменты и силовое оборудование, тему силовое оборудование).
При использовании пользуйтесь головой - не подключайтесь (напрямую) к сети... Есть наверное, хитрые выключатели, коммутрирующие с двух (и более направлений) на одно...
Инвертор (принцип работы) несколько тривиален - импульсный источник питания...
vr-smol написал :
При использовании пользуйтесь головой - не подключайтесь (напрямую) к сети...
Буду делать так:
Каждый источник питания имеет свой выключатель.
У меня получается три источника. То есть три выключателя в одной коробке.
Алгоритм простейший - в любой момент времени все три выключателя должны быть выключены, или включен один из трех.
Какой из трех выключателей окажется вкл.? Подскажет обстановка и башка на плечах. Башка же и будет диктовать каких потребителей следует удалить из сети, а каких можно использовать. Домашняя сеть останется без изменений.
По моему все просто, можно обучить управлению данными выключателями любого человека способного к обучению.
Zergling написал :
Если это старинный APC BACK UPS с 12 вольтовой батареей (именно такие были очень распространены в качестве приложения к старинным вычислительным машинам), то это неслыханное везение.
Лучшего инвертора вам не найти.
Нашел я эту приблуду, вот что написано на шильдиках:
ViewSonic Corp. Made in Taiwan
MODEL NO: SP - 6220
INPUT: 220Vac 50Hz 2.95 A MAX
OUTPUT: 220Vac 50Hz 2.95 A MAX
POWER RATING 650 VA COSphi 0,63
Что скажите?
Батарея 12v, дохлая...
Мне не совсем понятно, что это за батарея? По всей видимости щелочная чтоли?
UV написал :
Алгоритм простейший - в любой момент времени все три выключателя должны быть выключены, или включен один из трех.
это для вас он простейший и очевидный
как показывает практика
даже если на щитке в душе написано "нагреватель бак " все равно спрашивают какой автомат включать выключать.
поставте нормальный блокирующий автомат для включения резерва .
это своего рода страховка . в случае ошибки потери могут быть сгоревший генератор или UPS.
alex_k написал :
поставте нормальный блокирующий автомат для включения резерва
Я к сожалению не знаю что это такое :)
А если пакетник на три положения? И на каждый источник предохранитель с необходимой отсечкой по возможному току?
Согласен с вами, система действительно получается достаточно сложной. Хотябы по тому, что двиг генератора еще нужно и завести, эл. стартер не входит в мои планы. Сомневаюсь, что например дочь или теща, смогут завести стоящий на морозе двигатель BS Vangu....
UV написал :
Алгоритм простейший - в любой момент времени все три выключателя должны быть выключены, или включен один из трех.
Обычно, при подключении бензогенератора к домашней сети используется кулачковый переключатель (апатор), на 3 положения, который переключает нагрузку либо на внешнюю сеть, либо на сам генератор, либо просто отключает нагрузку от этих линий.