11.02.2009 в 17:15:38

Понял спасибо большое обязательно загляну в этот раздел и если что не пойму то отпишусь

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 10:18:21

Почитал...... Но не разобрался до конца. У меня вопрос больше по схеме. Поправил ее немного, но теперь меня интересует не много ли у меня УЗО, может можно что-то и с чем то объединить???? Посмотрите????

0
Вложение
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 14:08:20

Народ, ну что никто не может нормально взглянуть да дать пару ценных советов????

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 14:52:12

Lipton написал : дать пару ценных советов????

Первый (и повторный) - установите всё в соответствии с приведённой схемой п.1, вызывайте Энергосбыт, пломбируйте счётчик. А затем модернизируйте щиток и электропроводку по своему усмотрению, не нарушая пломб счётчика.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 14:58:35

Спасибо, возможно так и сделаем, тока дальше то схема то другая будет, вот я и хочу ее составить, да так чтоб рациональная была! Все равно электрика приглашать будем, который все это раелизует. Но разобраться мне хочется самому, тока потому что насмотрелся я на свой квартире на электрику и на электрика))))) И честно говоря я такого к себе больше не приглашу, вот поэтому я и хочу хотя бы схему свою иметь.

А уже 2 щитка в квартире будет или один это по сути дело десятое, сейчас надо определиться со схемой. Вот и прошу Вас посмотреть и оптимизировать, чтоб ошибки если есть повыкинуть, да и лишнего чтоб не наворотить.

И еще если все это собирать в основ щитке то либо надо быть "скромней" либо новый покупать, т.к. все что я нарисовал просто туда не влезет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 15:05:25

Lipton написал : все что я нарисовал просто туда не влезет.

Конечно, не влезет... Да и не надо так изголяться... Пролистайте аналогичные темы, посмотрите как другие собирают щитки. На этом форуме их не меряно выложено... В результате, как правило, вариант приближенный к оптимальному... с учётом бюджета и личных желаний авторов... Приведите объединённую схему щитка, к которой Вы стремитесь с функциональной т.зр., принципиальные ошибки Вам помогут исправить. УЗО на каждую группу - излишество, но если заказчик хочет... любой каприз за Ваши деньги... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 15:35:57

Ну вот вобщем то что я хочу)))))))

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:25:49

Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него. На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает 16А? Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 16:38:32

Т.е. если я Вас правильно понял то по замечаниям:

1. "Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него." я должен поставить УЗО 25А 10мА???? 2. "На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает 16А?"

Согласен, не подумал, т.к.водогреем пользоваться всего 3 недели в год то его надо отключать в щитке на все остальное время. Щас подправлю схему.

3. "Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет.!

Т.е. Вы считаете что на свет вообще не надо УЗО???? Я тогда не понимаю почему. Схемку поправлю но вот понять пока не могу.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:44:31

  1. УЗО 25/0,01 (если найдёте) и АВ 16А + АВ 6А (освещение ванной) - будет самое то.
  2. *
  3. Вы постоянно трогаете светильники на потолке мокрыми руками? Не уверены в качестве применённых светильников? Не имеете привычки выключать свет при замене перегоревших лампочек?... Тогда УЗО на освещение надо ставить! ;)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 16:52:07

Поправил схемку

0
Вложение