12.02.2009 в 16:38:32
Т.е. если я Вас правильно понял то по замечаниям:
1. "Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него." я должен поставить УЗО 25А 10мА???? 2. "На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает 16А?"
Согласен, не подумал, т.к.водогреем пользоваться всего 3 недели в год то его надо отключать в щитке на все остальное время. Щас подправлю схему.
3. "Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет.!
Т.е. Вы считаете что на свет вообще не надо УЗО???? Я тогда не понимаю почему. Схемку поправлю но вот понять пока не могу.
12.02.2009 в 16:44:31
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 16:52:07
Поправил схемку
12.02.2009 в 17:22:15
Lipton написал : Поправил схемку
Можно и так... А можно крайних потребителей тоже повесить под один диф. автомат, убрав 4 УЗО. Как вариант...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 17:23:15
А диф автоматы на 10 мА бывают????? Простите если это глупый вопрос. Я просто чета запутался с этими автоматами. Еще как линии разделить понял, какой автомат какому проводу - тоже понял, а вот какие УЗО и диф автоматы и куда ставить - понять не могу
12.02.2009 в 17:30:14
Ну так поставьте диф. на 30 мА на потребителей ванной комнаты.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.02.2009 в 10:19:09
Поправил схему Тока там теперь на группу поставил вместо диф автомата на С25 поставил С32 Правильно ли или вернуть? И второй вопрос, почему тогда все говорят что надо ставить на мокрые зоны УЗО с 10 mA???
13.02.2009 в 10:39:11
Да, предпочтительно ставить на оборудование в ванной УЗО 0,01, но на самостоятельные группы. Если потребителей несколько, то - 0,03.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.02.2009 в 10:40:09
sergey_sav - а по схеме что мона сказать????? И по остальным вопросам????
13.02.2009 в 10:56:22
Lipton написал : Правильно ли или вернуть?
вернуть. 25А держит мощность 5,5кВт Вот на вводе у Вас стоит только УЗО, а суммарная нагрузка АВ под ним зашкаливает. Надо поставить под вводное УЗО автомат или заменить на диф.
13.02.2009 в 11:03:30
До счётчика наверняка стоит АВ в ЩЭ не более 63А, а скорее 50. По схеме не скажу, на мобиле сейчас...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.02.2009 в 11:28:53
Вы абсолютно правы! В этажном щитке стоит АВ на 50А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу