08.02.2009 в 12:25:22

2Dale

Dale написал : Вы предлагаете ставить светильники по 2000 вместо 60 рублей и тянуть сопли до коробк вместо одного нормального кабеля. И называете это экономией?

А про УПС ДОСТАТОЧНОЙ мощности, про АКБ , про прокладывание кабеля подумали? Можно поставить энергосберегающие лампы, но проверив их на соответствие ПУЭ. Мы не знаем КАКОЙ дом ребенка, этажность, план-схему. Надо просто просчитать. Просто если делать по требованиям - то нехилые деньги получаются. Мне на офис заложили 11млнрублей. Получили один и то не от федералов. Даже такие варианты пробиваем с помощью того, что депутатские ксивы в кармане, а если нет поддержки такой, то и ловить нечего... Фонда депутатского нет - работает только на энтузиазме. Мы не из думы Мне выгоднее поставить два светильника таких и отвалите. Служба заказчика района =монополист, затребовала для ремонта электропроводки 136.000 рублей. Даже 30.000 шабурщикам было дорого. Обошлись покупкой счетчика, щитка, автоматов и проводки. Электрик свой. Сам показывал ЧТО и куда и как делать. Обошлись 5.000 рублями. три раза энергонадзор приезжал . Три акта осмотра с резюме= СООТВЕТСТВУЕТ. Нарушений нет. Надо знать лазейки и крутиться.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

08.02.2009 в 12:39:39

AMA3OH написал : Мы не знаем КАКОЙ дом ребенка, этажность, план-схему. Надо просто просчитать.

Вот с этим - согласен на все сто. Для этого СНиП и цитировал.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2009 в 12:41:04

AMA3OH написал : А про УПС ДОСТАТОЧНОЙ мощности, про АКБ , про прокладывание кабеля подумали? Можно поставить энергосберегающие лампы, но проверив их на соответствие ПУЭ.

Все это уже обсуждалось и вы сможете это понять, прочитав тему с самого начала.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

08.02.2009 в 12:49:35

Milmen написал : В здании нет отдельного ввода аварийного питания. Соответственно с отключением основного питания отключится и аварийное.

В курсе.. В считаете что одна мощная АКБ или генератор стоит дороже нескольких маленьких аналогичной мощности? Всё надо считать..

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

08.02.2009 в 12:54:53

avmal написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH А про УПС ДОСТАТОЧНОЙ мощности, про АКБ , про прокладывание кабеля подумали? Можно поставить энергосберегающие лампы, но проверив их на соответствие ПУЭ.

Все это уже обсуждалось и вы сможете это понять, прочитав тему с самого начала.

ССОРИ. Привел это выражение -смотрим сам топик. Предлагали прокладку отдельной линии, со светильниками дешевыми, но НАДО ПЛЮСОВАТЬ СТОИМОСТЬ АКБ, УПС достаточной мощности, кабелей и т.д. Так что просчитать и посмотреть. Если влетаетв копеечку, то надо на данный момент вывернуть от энергонадзора и сделать по минимуму и не пинайте меня ногами. Сам вот так выживаю... Для примера у нас в райбольнице денег не было и инженер по ТБ своими руками вырезала наклейки на щиты, выход, в рентген кабинет -радиация и т.д. Знакомые просто подарили рулоны самоклеек и оттуда вырезала... А вы про финансирование бюджетников..:yu Бензогенератор не заменяет, а дополняет автономное аварийное освещение. Нужен ИБП и к нему БГ. Причем желательно самозапускающийся, находящийся недалеко, чтоб можно было без проблем запустить, но в это время освещение автономно должно уже работать...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2009 в 13:01:06

Dale написал : В курсе.. В считаете что одна мощная АКБ или генератор стоит дороже нескольких маленьких аналогичной мощности? Всё надо считать..

И об этом тоже уже говорилось.

AMA3OH написал : Мы не знаем КАКОЙ дом ребенка, этажность, план-схему.

А вот это действительно надо знать.

Dale написал : Для этого СНиП и цитировал.

Может действительно достаточно световых эвакуационных указателей?

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

08.02.2009 в 13:18:10

avmal написал : ожет действительно достаточно световых эвакуационных указателей?

Указатели совмещенные с освещением. Если будут проверять - то включить дурочку - типа освещенность соответсвует нормам, а замерить на прибор нет денег, а специалисты заверили, что там ТОЧНО СТОЛЬКО_ТО ЛЮМЕННОВ и ЛЮКСОВ = замерять люксометром вряд ли будут - тоже люди, увидят, что ЧТО_ТО сделано и вы СТАРАЕТЕСЬ из последних сил выполнить их предписания, но в кармане пусто, так что еще раз повтолрюсь - сделайте по минимуму, и на определенное время отстанут. Проверено на себе.

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

08.02.2009 в 13:24:37

AMA3OH написал : и на определенное время отстанут

Пожарные указатели ВЫХОД есть. Пробовали всяко не отстают. Коридоры по 45 метров. Здание три этажа. Буквой П.

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

08.02.2009 в 13:31:56

Dale написал : Всё надо считать..

А вы думаете бюджетники деньги не считают? Вы если проводкой занимаетесь посидите с калькулятором и посчитайте.
Установка "мощной АКБ" + проводка по резервного питания по всему зданию. Потом подумайте прежде чем писать "Вот поэтому буджетникам денег и не дают.."

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

08.02.2009 в 13:34:10

Milmen написал : Пожарные указатели ВЫХОД есть. Пробовали всяко не отстают. Коридоры по 45 метров. Здание три этажа. Буквой П.

Совет. Если денег действительно нет и вы бюджетник, то пишите кучу бумаг -рапортов, во все инстанции = депутатам, районному начальству, главе района, префектуры, губернатору, в общем ВСЕМ, кого знаете и везде пишите про ваше тяжелое положение, отстутствие финансов и везде просите помочь вам в свете последних указаний президента и ВВП для обеспечения безопасности детей. Не мне вас учить. Видать всё-таки назвали инспекторов ПОЖАРНИКАМИ и нажили себе врагов... Денег для принципиального оснащения системой аварийного иавтономного освещения нужно очень много: три этажа по 45 м, кроме этого нужно ведь и в каждый кабинет и комнату, где могут пребывать дети...

Вот раньше были керосиновые лампы и жили, а теперь... Сочувствую...

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

08.02.2009 в 13:44:44

AMA3OH написал : Видать всё-таки назвали инспекторов ПОЖАРНИКАМИ и нажили себе врагов...

Нет. :) Спасибо за сочувствие.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

08.02.2009 в 13:44:47

Milmen написал : Вы если проводкой занимаетесь посидите с калькулятором и посчитайте.

Считал неоднократно. Но результат зависит от конкретных условий. И как-то вы забываете, что для производства подобных работ необходим проект.. И подобными подсчетами занимаются проектировщики, а вы - заказчики, их проверяете.

Milmen написал : А вы думаете бюджетники деньги не считают?

Ничего лично к вам не относится, но я знаю, что большинство бюджетников не умеют считать деньги.

AMA3OH написал : Совет. Если денег действительно нет и вы бюджетник, то пишите кучу бумаг -рапортов, во все инстанции = депутатам, районному начальству, главе района, префектуры, губернатору, в общем ВСЕМ, кого знаете и везде пишите про ваше тяжелое положение, отстутствие финансов и везде просите помочь вам в свете последних указаний президента и ВВП для обеспечения безопасности детей.

Очень дельный совет, независимо от обстоятельств. Знаю примеры, когда такие действия приводили к поистине сказочным результатам. Более того если вы этого не сделаете - будете крайним за необеспечение безопасности..

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

08.02.2009 в 13:54:10

Dale написал : большинство бюджетников не умеют считать деньги.

Спасибо за ответ. Считали разные варианты. Самое приемлимое поставить светильники с автономным питанием. Посоветуйте недорогие с автономным питанием и сертификатом соответствия МЭК 60598-2-22-99.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2009 в 14:06:11

Milmen написал : Пожарные указатели ВЫХОД есть.

Если с автономным питанием, то должны отстать. Как раз такие, которые вы ищите, но с трафаретами "ВЫХОД" и стрелками, если есть повороты.

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

08.02.2009 в 14:09:44

avmal написал : Если с автономным питанием, то должны отстать.

С автономным. требуют эвакуационное освещение.

0