Добрый день. Ситуация такая. Мощность плиты 8 квт. В коридоре стоит автомат на 53А, в квартире на входе УЗО на 63А, далее на плиту автомат 40 А. Провод 3*3.5(с сечением не точно) - фаза, земля и ноль. На плите есь схемы подключения, выложу фотографию вечером. В тех.док написано переменный ток 230/400 В, 50 Гц. подскажите какой провод купить а как правильно подключить и достаточно ли автомата на 40А.Спасибо

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

09.02.2009 в 12:28:34

Самое разумное - точно выяснить сечение провода (3.5 - нестандарт, из близких бывает 2.5 и 4.0), материал (алюминий, медь), способ проводки (открытый, в трубе). И все это - в конференцию "Электрика".
Там профи (хотя, и здесь могут ответить, но там - вероятность выше).

0