Oleg72 написал : Потом через сжимы ВВг-нг-LS 2*6 пойдет на автомат (рубильник) до счетчика.

Ответа так не дождался... Повторюсь - подскажите плиз, что это за сжимы, как выглядят?

И еще, как правильно подобрать вводной автомат и вводное УЗО.

Вводной кабель с изоляторов до счетчика будет ВВГ 2х10, потом счетчик, потом вводно УЗО.

Так как кабель будет лежать открыто (ну в гофре дополнительно, но все равно открыто) то как я понял из таблицы выбора сечения он может держать 80А, но как я понимаю это предельная хар-ка. У Леграна двухполюсные автоматы есть такие 50А, 63А, 80А УЗО по номиналу такие 40А, 63А, 80А

То есть исходя из того что УЗО должно быть больше по номиналу тока, чем автомат находящийся выше, то мне нужно ставить
или АВ 63А УЗО 80А или АВ 50А УЗО 63А

Я все правильно расчитал? И тот и второй вариант достаточно защитит проводку как до счетчика так и после?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

17.02.2009 в 19:10:49

up

0
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

18.02.2009 в 04:02:13

fox.msc написал : А что это за сжимы, как выглядят?

А гуглить не пробовали? http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/, http://www.kvt.su/produkciya/zazhimy_i_szhimy_otvetvlyayuwie/. Вам нужны ответвительные.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

18.02.2009 в 04:22:03

Oleg72 написал : А гуглить не пробовали? http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/, http://www.kvt.su/produkciya/zazhimy...tvetvlyayuwie/. Вам нужны ответвительные.

А, вы об орехах говорили, ясно. Это дело есть. Просто я что то гениальное начал придумывать, а оно как оказалось всегда - просто.

0
le][a
le][a
Местный

Регистрация: 17.03.2008

Балаково

Сообщений: 355

18.02.2009 в 09:16:47

Тоже вопрос про щиток. Обязательно ли ввод в УЗО делать сверху? Можно ли сделать как я нарисовал? Так удобнее 6-ти квадратный провод подключать, чем фигурно изгибать под дин рейкой.

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.02.2009 в 10:18:12

le написал : [a]чем фигурно изгибать под дин рейкой

Применяйте для разводки внутри щитка гибкий провод и гнуть не придётся.

le написал : [a]Обязательно ли ввод в УЗО делать сверху?

Теоретически можно, практически нет. Кто-то другой полезет, отключит и попадёт по полной!!!

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

18.02.2009 в 13:27:42

Подскажите, какое отличие реле времени от таймера? Если стоит задача устаовить устройство, которое будет в заданное время включать и выключать свет. Что для этого нужно?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.02.2009 в 13:33:47

fox.msc написал : стоит задача устаовить устройство, которое будет в заданное время включать и выключать свет

Это работа таймера. Реле времени выдаёт просто задержку на включение или выключение чего-либо от состояния входа.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

23.02.2009 в 13:06:23

LAV написал : Это работа таймера. Реле времени выдаёт просто задержку на включение или выключение чего-либо от состояния входа.

Спасибо. Теперь понятно, буду искать подходящий таймер.

Возник еще небольшой вопрос - можно ли защищать входящий кабель (ВВГ 2х6) двухполюсным автоматом на 50А?? Или нужно ставить на 40А???

P.S.
Имеется в виду такая последовательность - вводной кабель ВВГ 2х6 от изоляторов на фронтоне заходит в щиток, далее в автомат и далее на счетчик. Подумываю о том что бы положить кабель ВВГ 2х10 но не знаю смогу ли его в счетчик "воткнуть" он же страшно жесткий.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.02.2009 в 00:57:54

Ура. Ввод сегодня был сделан и предыдущий вопрос отпал.

ВСЕ! Можно сказать новая проводка оффициально запущена! :) Ввод сделал кабелем ВВГ 2х10. Намаялся я конечно пока в счетчик затрамбовал! :)) Контакты там под него расчитаны, но все эти изгибы.... ё маё. Щиток собран все запущено. Автоматика пока закуплена по минимуму, так как с этим кризисом с финисами туговато стало да и цены совсем не демократичные :)

Остается еще куча вопросов по автоматике что и как правильно поставить. Задам пока один вопрос. идет две линии в ванную, одна на свет(2,5мм.кв) другая на розетки(4мм.кв.). Обе линии будет защищать УЗО и после него каждую в отдельности автоматы. В одну из розеток будет постоянно включен холодильник, в другую переодически включаться стиралка (ну а парочка остальных про запас) А теперь вопрос - как правильно подобрать номиналы УЗО и автоматов? Я прикинул так: 1.вариант УЗО 10мА 16А, автоматы на свет тип B 6А, на розетки С 10А 2.вариант УЗО 30мА 25А, автоматы на свет тип B 6А, на розетки С 20А

по первому варианту есть сомнения, что во первых может оказаться мал автомат на 10А особенно в случае одновременной работы холодильника, машинки, и фена к примеру....и во вторых опасаюсь ложных срабатываний УЗО на 10мА.

По второму варианту сомнение лиш в том, что не безопасно во влажном помещении УЗО на 30мА.

Подскажите как поступить правильно?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.02.2009 в 23:44:40

тут еще второй вопросик назрел... У меня идет ввод со столба, на изоляторы дома - два одножильных "монолита" 1х10мм.кв - алюминий (сечение определил на глаз - просто с этих изоляторов делал ввод уже к счетчику проводом медью на 10 квадратов, диаметр такой же), а с изоляторов к счетчику идет медь 2х10, можно ли мне делать TN-C-S? Или этот кусок алюминия 2х10 нужно поменять хотя бы на медь 2х10? Кстати, общался с электриком из ЖЕКа, тот сказал что вроде на стобах рабочий ноль заземлен, хотя вроде как он точно не знает, а сказал типа "ну конечно заземлен, так же положено"...