Oleg72 написал : Потом через сжимы ВВг-нг-LS 2*6 пойдет на автомат (рубильник) до счетчика.
Ответа так не дождался... Повторюсь - подскажите плиз, что это за сжимы, как выглядят?
И еще, как правильно подобрать вводной автомат и вводное УЗО.
Вводной кабель с изоляторов до счетчика будет ВВГ 2х10, потом счетчик, потом вводно УЗО.
Так как кабель будет лежать открыто (ну в гофре дополнительно, но все равно открыто) то как я понял из таблицы выбора сечения он может держать 80А, но как я понимаю это предельная хар-ка. У Леграна двухполюсные автоматы есть такие 50А, 63А, 80А УЗО по номиналу такие 40А, 63А, 80А
То есть исходя из того что УЗО должно быть больше по номиналу тока, чем автомат находящийся выше, то мне нужно ставить
или АВ 63А УЗО 80А
или АВ 50А УЗО 63А
Я все правильно расчитал? И тот и второй вариант достаточно защитит проводку как до счетчика так и после?