Клеммник надевается на проходящий провод, в "глухое" отверстие вставляется ответвленный провод, зажимается пассатижами. Принцип соединения- прорезается изоляция провода, жила надёжно зажимается скобой. Личный опыт использования таких клеммников- только положительный, но они недешёвые.
В стене забетонированы были алюм.провода (дом построен в 80 годы). После потопа в квартире произошло обгорание, обрыв проводов и как следствие отключение части квартиры. Электрик соединил алюм. с алюм. заизолировал, все заработало. Стену зашпаклевали... Не прошло и месяца, история повторилась... Есть подозрения на верхних соседей, что в этом месте у них что-то подтекает... Сегодня обнаружила, что стоит у них там стиральная машинка. Света опять нет в некоторых помещениях. Завтра придется вскрывать и снова что-то делать... Кинуть новые медные провода от щитка проблемно (теоретически конечно можно).... это еще один ремонт... Может ли вода быть причиной обгорания (замыкания) проводов и почему не сработал автомат?
Ирья написал :
Может ли вода быть причиной обгорания (замыкания) проводов и почему не сработал автомат?
может, особенно грязная которая набралась солей из бетона. а автомат не сработал либо потому, что заржавел и его вручную уже не отключить, либо у него номинал завышен, либо ток замыкания недостаточен для быстрого срабатывания, но его хватает пережечь сопливые скрутки.
автомат срабатывает на короткое замыкание, а у вас наоборот - обрыв цепи (потеря электрического контакта в скрутке)
Кстати, соединения (особенно скрутки, плоскопружинные и винтовые соединения) должны быть доступными для обслуживания (коробочка с крышечкой, которую при необходимости можно открыть без демонтажа части стены)
Ирья написал :
Может ли вода быть причиной обгорания (замыкания) проводов и почему не сработал автомат?
Вода - может. Скрутка разрушается, увеличиватся переходное сопротивление на скрутке. При включении большой нагрузки скрутка начинает нагреваться. Дальше больше. Чем хуже контакт, тем больше нагрев именно самой скрутки. В пределе все доходит до оплавления изоляции и отгорания проводов.
При таком развитии событий автомат такое повреждение не чувствует. Для него нагрев самой скрутки - это просто рабочая нагрузка.
Автомат может сработать только если после оплавления изоляции фазный проводник замкнется на ноль.