20.02.2009 в 16:34:57

kjyf написал : буду искать слабые места практическим способом, методом исключения

"слабые места" - мегаомметром ищут

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

20.02.2009 в 16:52:10

ПК-16 от КВТ - супер. Около 500-600 р в Электромонтаже

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.02.2009 в 22:14:50

kjyf написал : думаю поставить по автомату на некоторые розеточные отводы, даже не по 10, а на некоторые по 6А -этого вполе хватит. Но вообще - это правильно так делать? Что то нигде такого не видел..

  • Вы желаете все стены дачи автоматами "украсить"? Так действительно никто не делает! Если уж проводка выполнена ПУНП 2х2,5 мм2, то ставьте качественный автомат 16А в электрощите на каждую линию, и хватит.
  • с точки зрения пожаробезопасности проводки первична ИЗОЛЯЦИЯ и достаточное сечение жил. Про ПУНП читайте http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=438972&postcount=1 Поэтому по возможности используйте [при переделке заменяйте на] кабель ВВГнг 2х2,5 или 3х2,5.
  • с точки зрения долговечности и надежности соединений лучше всего опрессовка в медные гильзы или пайка. WAGO, при всем их удобстве, не идеальный выбор в деревянном доме.
0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.02.2009 в 22:50:57

3(!)х2,5.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BigMC
BigMC
Местный

Регистрация: 12.04.2008

Москва

Сообщений: 480

21.02.2009 в 09:43:49

Народ, а не стремно электродевайсы напрямую к вагонке присобачивать? Она классно разгорается!! Это ж не бетон. Хоть бы подложили чего...

0
kjyf
kjyf
Новичок

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 54

22.02.2009 в 15:09:25

evgenygrig написал :

  • Вы желаете все стены дачи автоматами "украсить"? Так действительно никто не делает! Если уж проводка выполнена ПУНП 2х2,5 мм2, то ставьте качественный автомат 16А в электрощите на каждую линию, и хватит.
  • с точки зрения пожаробезопасности проводки первична ИЗОЛЯЦИЯ и достаточное сечение жил. Про ПУНП читайте http://mastercity.ru/vforum/showpost...72&postcount=1
    Поэтому по возможности используйте [при переделке заменяйте на] кабель ВВГнг 2х2,5 или 3х2,5.
  • с точки зрения долговечности и надежности соединений лучше всего опрессовка в медные гильзы или пайка. WAGO, при всем их удобстве, не идеальный выбор в деревянном доме.

Kamikaze написал : 3(!)х2,5.

Если бы украшение существующей проводки автоматами и УЗО было равноценно перекладке более качественным по всем ныне существующим требованиям проводом ВВГнг - я бы конечно выбрал первое, тк все-таки врезать боксик с автоматом гораздо проще, чем менять саму проводку, да и намного ли по красоте будут отличаться черный ВВГ без автоматов от белого ПУНПа, но с коробочками? ..все это конечно дело вкуса, но ведь не об этом речь, важнее безопасность, насколько я понял, чем что-то выдумывать и лепить из г-на конфету, надо просто взять все и переделать, и даже на 3х2.5 (имеете ввиду с прицелом на будущее заземление? -честно говоря, скорей наверное домик перестроится)

BigMC написал : Народ, а не стремно электродевайсы напрямую к вагонке присобачивать? Она классно разгорается!! Это ж не бетон. Хоть бы подложили чего...

дык вроде под розетку специальная подкладка подложена, с проводом тоже выяснено (что нельзя), а остальное как бы тоже прокладку между девайсом и вагонкой имеет.. ладно тот блок, предназначенный для использования с удлинителем (опять вопрос: можно ли их использовать стационарно, как на картинке? подкупил выключатель с индикацией и нагрузка 16А) но под коробку что, тоже надо еще что-то подкладывать?

0
ЗамПоТех
ЗамПоТех
Новичок

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 25

22.02.2009 в 16:10:10

Я в коробки, где скруток много, беру и режу болгаркой нуль-шины с мощным зажимным винтом - одной на пару коробок хватает. УЗО на всю проводку - 30мА, если длина проводов не большая и потребителей мало, может и 10мА хватит. Автоматы выбираются от сечения проводников (медь)1.5мм2 - 16А, 2.5мм2 -25А, можно меньше (только зачем?). Провода в каналы - для пожаробезопасности, не только красоты.

И никаких проблем не будет!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2009 в 16:18:09

ЗамПоТех написал : Автоматы выбираются от сечения проводников (медь)1.5мм2 - 16А, 2.5мм2 -25А, можно меньше (только зачем?).

Об этом вы можете почитать на форуме - много уже про защиту тут сказано-пересказано, чтобы задавать вопрос "зачем".

0