hommar написал : копайте в сторону АВР с тремя входами....
Насколько знаю, есть ИБП на выход которых нельзя подавать входное напряжение. Поэтому скорее всего правильное решение будет при условии что у ИБП есть возможность работы через байпас. В этом случае последовательность переключений будет примерно следующей
- включение байпаса на ИБП
- включение автомата на закольцовке ИБП, т.е. автомата стоящего параллельно ИБП и при включении которого вход и выход ИБП закорачивается, проще говоря линия параллельная байпасу в ИБП.
- отключение автомата на выхода ИБП (снимаем нагрузку)
- отключение автомата на входе ИБП
- снимаем ИБП и меняем на другой. При этом перерыва питания не было
LAV написал : ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП.
Как раз то что говорил