hommar написал : копайте в сторону АВР с тремя входами....

Насколько знаю, есть ИБП на выход которых нельзя подавать входное напряжение. Поэтому скорее всего правильное решение будет при условии что у ИБП есть возможность работы через байпас. В этом случае последовательность переключений будет примерно следующей

  • включение байпаса на ИБП
  • включение автомата на закольцовке ИБП, т.е. автомата стоящего параллельно ИБП и при включении которого вход и выход ИБП закорачивается, проще говоря линия параллельная байпасу в ИБП.
  • отключение автомата на выхода ИБП (снимаем нагрузку)
  • отключение автомата на входе ИБП
  • снимаем ИБП и меняем на другой. При этом перерыва питания не было

LAV написал : ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП.

Как раз то что говорил

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

20.02.2009 в 17:40:22

и всё же, что это за установка для которой так важно питание