2deepJohn см. пост 5 - зависит от тока, длины линии и допустимых потерь.
30.11.2009 в 23:31:28
2deepJohn см. пост 5 - зависит от тока, длины линии и допустимых потерь.
01.12.2009 в 08:34:11
deepJohn написал : Так и не понял, потянет ли витая пара (одна пара проводов) 1А 12В?
Стандарт Power over Ethernet, как раз по витой паре, допускает ток до 350мА при напряжении 44-57 В постоянного тока при номинале 48 В. Это широко применяется и проблем не вызывает. А вот не вызовет ли проблем превышение допустимого тока почти в 3 раза, думаю, гарантировать никто не сможет. На свой страх и риск, если не боитесь возможного пожара...
01.12.2009 в 12:55:31
Эх, опоздал. Да POE изобрели уже давно, велосипед изобретать смысла нет. Это не к тому, что надо брать готовые решения, а к тому, возможно ли это. Но лучше всего задуматься о том, чтобы поставить нормальную систему питания - если нужно кормить большим током на малом вольтаже, может, стоит подать больший вольтаж... С меньшим током. ;) Ну и преобразование на входе, выходе, кренку для стабилизации.
01.12.2009 в 13:10:26
учше всего задуматься о том, чтобы поставить нормальную систему питания - если нужно кормить большим током на малом вольтаже, может, стоит подать больший вольтаж... С меньшим током. ;) Ну и преобразование на входе, выходе, кренку для стабилизации.
А не проще ли взять три метра нормального провода с запасом по сечению. Помню, была темка, там один товарищ 220 хотел по свободной паре пустить вместе с телефоном...
01.12.2009 в 13:22:17
2congos все зависит от тз. Я всю жизнь POE использовал для устройств, живущих на улице на приличном расстоянии от возможного источника питания. Кстати, помимо сетевого оборудования и систем видеонаблюдения, спутниковое оборудование тоже живет таким же путем - 12В питания по коаксиалу.
01.12.2009 в 13:24:39
все зависит от тз
Абсолютно с Вами согласен. Пока автор темы не уточнит задачу - мы с Вами только воздух сотрясаем:)
01.12.2009 в 13:32:28
2congos зная длину провода, уверен, что мы узнаем что-то очень интересное из сферы очень высоких технологий питания. :)
01.12.2009 в 13:35:53
Я с таким извратом однажды столкнулся. Участок 50х80 метров, вдоль забора - лучевые барьеры. Питание приборов 12 Вольт. До приборов доходило около восьми, особо с включившимся подогревом боксов. Барьеры жили собственной жизнью... Проводка была по забору витой парой. Заменили на ПВС 2х1,5 (его было немерено у хозяев участка) - всё стало нормально.
01.12.2009 в 13:53:37
2Одинец не думал, что барьеры относятся к сфере устройств, живущих на POE. :)
А разница между UTP/FTP и ПВС... Да-а... Сигнальный и силовой кабель, однако. :)