20.02.2009 в 23:45:43
radist написал : сечение одной жилы витой пары 0,5 мм.кв.
Kamikaze написал : 0,5 мм - это диаметр. А сечение - 0,2 мм2.
Для сечения в 0,5 мм2 диаметр провода д.б. 0,8 мм !!!
20.02.2009 в 23:57:06
А экранированный кабель с 2 витыми парами 2х(2х0,75) применяемый для пожарки и LON имеет наружный диаметр 8-10мм в зависимости от производителя.
21.02.2009 в 00:00:34
iale написал : Потерь 20%
Если поточнее, тогда.... удельное 0,017 Ом*мм2, сечение 0,2 мм2. При длине 3м получим сопротивление линии постоянному току (0,017/0,2)*3*2 = 0,51 Ом. А так же учтём вопрос топика 1, а не название темы...:o
Bdfy написал : для питания маломощных потребителей ( 5 вольт 1 А - как раз 4 пары - 4 потребителя )
Тогда получим... потери 0,5 В, что составит 10 %. Ну а зная потери всегда можно их скомпенсировать. ИМХО На системах видеонаблюдения на строительной площадке (временно-постоянно:o ) в целях экономии и удобства проброски питание 12В подавалось по той же витухе с предварительным увеличением напряжения питания. Всё живёт и кашляет... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2009 в 00:21:03
sergey_sav написал : Тогда получим... потери 0,5 В, что составит 10 %. Ну а зная потери всегда можно их скомпенсировать. ИМХО
А если потребляемый ток непостоянен, что тогда ?
21.02.2009 в 00:42:39
iale написал : А если потребляемый ток непостоянен, что тогда ?
Тогда автору не мешает указать тип нагрузки, что бы ответ прозвучал максимально точно с учётом всех исходников. Иначе будет бла бла бла. Что за нагрузка 5В 1А? Уровень вроде цифровой (например, ТТЛ), а что там по факту? Может его не волнует стабильность параметров напряжения питания...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2009 в 00:50:41
sergey_sav написал : Тогда автору не мешает указать тип нагрузки, что бы ответ прозвучал максимально точно с учётом всех исходников.
Автора уже спрашивали :) ...безответно...
sergey_sav написал : Иначе будет бла бла бла
Так оно и есть...
30.11.2009 в 23:25:53
Так и не понял, потянет ли витая пара (одна пара проводов) 1А 12В?
30.11.2009 в 23:31:28
2deepJohn см. пост 5 - зависит от тока, длины линии и допустимых потерь.
01.12.2009 в 08:34:11
deepJohn написал : Так и не понял, потянет ли витая пара (одна пара проводов) 1А 12В?
Стандарт Power over Ethernet, как раз по витой паре, допускает ток до 350мА при напряжении 44-57 В постоянного тока при номинале 48 В. Это широко применяется и проблем не вызывает. А вот не вызовет ли проблем превышение допустимого тока почти в 3 раза, думаю, гарантировать никто не сможет. На свой страх и риск, если не боитесь возможного пожара...
01.12.2009 в 12:55:31
Эх, опоздал. Да POE изобрели уже давно, велосипед изобретать смысла нет. Это не к тому, что надо брать готовые решения, а к тому, возможно ли это. Но лучше всего задуматься о том, чтобы поставить нормальную систему питания - если нужно кормить большим током на малом вольтаже, может, стоит подать больший вольтаж... С меньшим током. ;) Ну и преобразование на входе, выходе, кренку для стабилизации.
01.12.2009 в 13:10:26
учше всего задуматься о том, чтобы поставить нормальную систему питания - если нужно кормить большим током на малом вольтаже, может, стоит подать больший вольтаж... С меньшим током. ;) Ну и преобразование на входе, выходе, кренку для стабилизации.
А не проще ли взять три метра нормального провода с запасом по сечению. Помню, была темка, там один товарищ 220 хотел по свободной паре пустить вместе с телефоном...
01.12.2009 в 13:22:17
2congos все зависит от тз. Я всю жизнь POE использовал для устройств, живущих на улице на приличном расстоянии от возможного источника питания. Кстати, помимо сетевого оборудования и систем видеонаблюдения, спутниковое оборудование тоже живет таким же путем - 12В питания по коаксиалу.
01.12.2009 в 13:24:39
все зависит от тз
Абсолютно с Вами согласен. Пока автор темы не уточнит задачу - мы с Вами только воздух сотрясаем:)
01.12.2009 в 13:32:28
2congos зная длину провода, уверен, что мы узнаем что-то очень интересное из сферы очень высоких технологий питания. :)
01.12.2009 в 13:35:53
Я с таким извратом однажды столкнулся. Участок 50х80 метров, вдоль забора - лучевые барьеры. Питание приборов 12 Вольт. До приборов доходило около восьми, особо с включившимся подогревом боксов. Барьеры жили собственной жизнью... Проводка была по забору витой парой. Заменили на ПВС 2х1,5 (его было немерено у хозяев участка) - всё стало нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу