Аватар пользователя
Tuman

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 72

21.02.2009 в 22:20:57

Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста!

Ситуация такая: П3М, 2 этаж, кухня, отверстие вентиляции на высоте ~30см от потолка, тянет хорошо.

Планируется подключить вытяжку. Использоваться будет редко, на малых скоростях, приток воздуха из окна. На выходе вытяжки D=120мм, у шахты D=120мм. На пути от вытяжки до шахты планируется ~4м круглого пластикового воздуховода, 2 угла на 90 градусов.

Есть сильное желание сохранить естественную вентиляцию.

Облазив форум, понял, что оптимально трубу от вытяжки чуть меньшего диаметра, чем у шахты, завести в существующую шахту и с помощью уголка продолжить на 30-50 см вверх. Только есть проблемы: 1) Чтобы вставить трубу 30-50 см, придется ломать столько же см короба. В принципе, восстановить не проблема, но хотелось бы минимум разрушений; 2) Минимальный диаметр пластиковых воздуховодов, что есть в продаже, 100мм. Если такую 100мм трубу вставить в 120мм шахту, не перестанет ли работать ест. вентиляция? Или бывают трубы меньше диаметром? 3) Если просто подвести трубу от вытяжки с другой стороны короба и присоединить к шахте, а на старое отверстие поставить обратный клапан, можно ли обойтись без 30-50см колена вверх?

Заранее благодарю за любые советы! Если нужно - набросаю схемку, но вроде у всех короба похожие :)

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

21.02.2009 в 23:18:07

делал себе: изначально вентиляция 120 купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно) акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая) получилось "труба в трубе". дальше файл

0
Вложение
Аватар пользователя
Tuman

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 72

22.02.2009 в 00:13:58

Zig- написал : делал себе: изначально вентиляция 120 купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно) акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая) получилось "труба в трубе". дальше файл

Гофра алюминиевая? Как глубоко вставлена в шахту? При выключенной вытяжке работает ли ест. вентиляция?

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

22.02.2009 в 00:29:41

гофра люминтиевая обыкновенная в растянутом виде запихнул полностью не обрезая все 2,7 метра при включенной вытяжке 1 скорость естественная наверно даже лучше 2 скорость естественная скажем как обычно 3 скорость - ест. останавливается. при выключенной ест.вентиляция работает как и задумано

0
Аватар пользователя
Tuman

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 72

22.02.2009 в 00:36:17

Zig- написал : запихнул полностью не обрезая все 2,7 метра

Ого! А зачем так много? :) Как думаете, обратный клапан стоит добавить?

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

22.02.2009 в 00:44:39

сколько было столько и запихнул:) у себя обратный не ставил

IMHO чем короче запихнутый участок тем выше необходимость обратного клапана. у меня получилось удачное сочетание

0
Аватар пользователя
bibor

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.02.2009 в 09:13:14

Извините, а при такой конструкции, у вас при включении вытяжки никаких звуков нет: свист, дребезжание гофры?

0
Аватар пользователя
Tuman

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 72

22.02.2009 в 13:25:42

2Zig-, а как соединяли пластик и гофру?

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

22.02.2009 в 20:29:26

свистов и призвуков, дребезжаний нет гофру натянул на круглую часть пластикового уголка(перехода квадрат-круг) и зажал хомутом с винтом подходящего диаметра

0
Аватар пользователя
Tuman

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 72

17.03.2009 в 20:02:31

2Zig-, сделали как у Вас, всё работает отлично! Спасибо!

0
Аватар пользователя
aiches

Местный

Регистрация: 10.06.2008

Норильск

Сообщений: 21

20.03.2009 в 16:37:12

Я решил этот вопрос так: фанерный короб на верхнем шкафчике кухни и обратный клапан, всё на 150 мм.

0
Вложение
Аватар пользователя
KuZia495

Местный

Регистрация: 20.07.2008

Москва

Сообщений: 232

20.03.2009 в 22:35:21

2aiches Верный ход. У меня так же. Обратный на камере с "выходом" и "входом" от зонта.

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

21.03.2009 в 11:38:18

неплохо работают для соединения потоков "штаны", как для кухни, так и для санузла использовал их. Сосед ставил и ОК, но потом пришлось ему разбирать лепестки ОК, летом, когда вентиляция работает хуже, они стали серьезным сопротивлением.