витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

17.06.2013 в 22:56:25

швы все расшиить и всё тщательно затереть эпоксидной затиркой, что бы видна была вода :eek:, это прямо дырка должна быть. плитка сам по себе не пропускает воду , даже с обычной не гидрофобной затиркой. воды быть не может максимум лёгкая сырость и то через длительное время , или канашка у вас течёт или конкретная трещина прямо по затирке и в стене ,канашка легко проверяется, надо шлангом или лейкой лить прямо в трап не задевая стен и пола ,так вы точно узнаете откуда ноги растут

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

17.06.2013 в 23:08:19

Трап(слив) хреново установлен. Гидра тоже недодумана, она в таких случаях вместе с трапом играет. Без фотки пола и трапа трудно сказать, но новая затирка может и не поможет.

0

Баш майсторът

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

17.06.2013 в 23:11:23

Как бы ни затирались швы, дырочки с игольное ушко хватает, чтобы вода ушла под плитку (проверено!). А там уже ей раздолье. Никакая затирка не является гидроизоляцией. :confused: Мораль. Надо не просто мазать не пойми какой гидроизоляцией, а все углы проклеивать спец. тканью (есть напр. у KILTO). Что теперь делать? Как вариант. Вода любит скапливаться по периметру, в углах, в "низинках" (есть ведь уклон судя по картинке). Сделать в углах дырочек в затирке, и туда шприцем нафукать что есть дури гидроизоляции PolyFluid (по консистенции - как керосин). Она возможно закальматирует течи. Есть ещё Пенетрон (несколько видов).

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

17.06.2013 в 23:18:57

чтобы вода именно протекла сквозь стену ,и толщу поддона из цемента , а не выступила в виде сырости ,имхо маловероятно.даже если лить вообще без плитки, должна быть конкретная дырка,иначе вода просто рассосётся по массе и кроме грибка и увлажнения больше ничего не увидишь,при наличии трапа тем более , она просто не успеет

0
Serega
Serega
Новичок

Регистрация: 17.06.2013

Новосибирск

Сообщений: 6

18.06.2013 в 09:52:43

витаон, Понял, спасибо. Про эпоксидную затирку услышал первый раз:). Попробую. Сам удивляюсь что так сильно течёт. Трап проверял, как вы описали, не течёт.

jekasus, Трап проверял, не протекает. Покрайней мере я этого не вижу. Что гидра недодумана не спорю, но тут уж я не специалист, что мне сделали, то и есть. Теперь только встаёт вопрос что с этим всем делать.

Prok12, Я всё равно швы уже начал расшивать, так что залить вполне можно. За наводку на PolyFluid - спасибо! Т.е. можно расшить швы, залить туда хорошенько PolyFluid, а потом уже эпоксидной затиркой заделать швы?

0
Prozektor
Prozektor
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Москва

Сообщений: 60

18.06.2013 в 11:18:44

Всем форумчанам добрый день! Подскажите пожалуйста возможное решение по моему вопросу. Перечитал всю ветку, но единого мнения в голове нет. Итак имеем "классически неправильную" картину маслом. Дача в Каширском районе МО. В начале строительства дома вначале был сделан подвал. Выкопали яму, налили бетонный пол и возвели бетонные стены и облицевали кафелем. Делали какую гидроизоляцию? никто не знает... Сейчас стоит дом, под одной из комнат пресловутый подвал 2х3 метра и глубиной 2 метра. ( -180 см от уровня земли). Каждую весну подвал заливает на 1,20 метра водой. Всё бы ничего, но в этом подвале стоит скважинная автоматика (скважина с кессоном в другом месте. В подвал приходит только труба и стоит гидроаккумулятор с датчиками) и накопительный электрический бойлер. Менять каждый год которые уже все устали. Что можно придумать в моём случае? Сам вижу как убрать всю плитку, на пол бетон с добавкой Пенетрана, на стены Пенетран, потом отштукатурить Скрепой? ИЛи Энекритом ВС всё обработать?

0
Serega
Serega
Новичок

Регистрация: 17.06.2013

Новосибирск

Сообщений: 6

18.06.2013 в 13:43:27

Serega написал : ...Т.е. можно расшить швы, залить туда хорошенько PolyFluid, а потом уже эпоксидной затиркой заделать швы?

Или лучше так: 1) Расшиваем швы. 2) Заливаем в швы и полости Полифлюид. 3) Заливаем строительным шприцом в полости Скрепа М600 (можно же для жилого помещения?), при этом стараемся не забить швы. 4) Затираем швы эпоксидной затиркой.

?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2013 в 18:43:19

эпо затиркой не так уж и просто работать, залейте полифлюид, первый раз должно всё просохнуть сутки, потом опять льёте, и так до 3х 4х раз с пром. сушкой пока он не перестанет впитываться,после этого уже можно затирать и обычной гидрофобной затиркой ,мапей ульттраколор ,церезит се40,ну или всё таки эпо она конечно вне конкуренции но ей надо уметь работать,зайдёте в раздел всё о плиткеhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=846 там подскажут и я подтянусь если что

0
Serega
Serega
Новичок

Регистрация: 17.06.2013

Новосибирск

Сообщений: 6

19.06.2013 в 12:34:39

витаон, Да, про эпоксидную уже почитал и ролики посмотрел, понял что могу запороть всё без тренировки... Про полифлюид понял, спасибо. А стоит ли чем-то ещё полости залить? Типа Скрепы M600, разведённой пожиже. Как уже говорили, если так течёт то там где-то прям дырки, до пола и в стене, тогда полифлюид не поможет, если они останутся.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.06.2013 в 17:01:56

Serega написал : тогда полифлюид не поможет

так это легко проверить , сначала всё сделайте полифлюидом, проведите испытания ,потом сделаете вывод, зачем тратиться на лишний товар  если он может и не пригодится
0
Serega
Serega
Новичок

Регистрация: 17.06.2013

Новосибирск

Сообщений: 6

20.06.2013 в 09:17:03

витаон написал : так это легко проверить , сначала всё сделайте полифлюидом, проведите испытания ,потом сделаете вывод, зачем тратиться на лишний товар если он может и не пригодится

Логично:). Хорошо, буду пробовать:). Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.