Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

20.05.2019 в 23:59:42

grest написал: останется на гидроизоляцию и верхний слой 2 – 2,5 см.

вы с ума сощли? Верхний слой это что, плитка? -- гидроизоляция по стяжке имеет толщину не более 5 мм, а если она будет защищена плиткой, то и не более миллиметра. Это я про полимерную. или вы кроме рубероида и ему подобных материалов ничего в магазине не увидели

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

22.05.2019 в 22:11:45

grest, и вас не будет смущать что при нагреве теплых полов битум будет "пахнуть" и травить жильцов :)

0
Аватар пользователя
grest

Местный

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 50

23.05.2019 в 22:46:30

gidroprime, правильно я понимаю технологию?

Сначала заливается цементная стяжка. После необходимо дождаться полного высыхания стяжки (примерно 1 мес. без пленки). Поверх стяжки лучше нанести гидроизоляция Гипердесмо в 2 слоя, обязательно посыпав кварцевым песком верхний слой. Посыпать песком необходимо пока последний слой не высох (от получаса до часа после нанесения). Далее укладываются электрические маты теплых полов, которые в свою очередь заливаются наливным полом примерно в 1 см, а затем укладывается плитка на клей.

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

24.05.2019 в 22:12:42

grest, стяжка высохнет гораздо быстрее. Зачем брать систему полиуретановую систему гидроизоляции, возьмите эластичную. Песок нужен при испольозовании полиуретановой гидроизоляции если Вы планируете делать износостойкие полы и кладут его не во второй, а в третий слой, т.к. слой в котором будет закрестализован песок не будет являться гидроизолирующим. Посмотрите более бюджетные варианты.

0
Аватар пользователя
grest

Местный

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 50

25.05.2019 в 10:47:25

gidroprime, спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Savage Mind

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Киев

Сообщений: 20

27.05.2019 в 13:40:23

Добрый день. Не могу понять чем из Sopro нужно делать гидроизоляцию в ванной, под плитку? Вижу есть что-то на цементной основе и что-то обмазочное похоже на латекс.. Помогите пожалуйста.

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

28.05.2019 в 00:00:59

Savage Mind, в принципе для ванны подойдет любой эластичный состав. Выбирайте если хотите сделать профессионально и надежно 2-х компонентную эластичную гидроизоляцию, однокомпонентные составы конечно более удобные в работе, но менее долговечны, но для ванны с целью экономии можно и однокомпонетный состав.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.06.2019 в 23:23:34

Почитал инструкцию к Фиберпулу, пишут, что в саунах не подходит, верхний порог эксплуатации +60. У вебера 822 +70.

Какую гидроизоляцию посоветуете в таких жарких помещениях? Или на пол можно и эти наносить?

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

10.06.2019 в 23:29:40

AndyMirror, температура пола в сауне будет ниже, вы же не планируете по горячим углям ходить

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

10.06.2019 в 23:57:56

Вопрос больше теоретический, хочется запаса прочности, а тут получается его нет.

Гипердесмо до +90, но с ней я не работал.

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

11.06.2019 в 14:54:32

AndyMirror, запрос прочности есть, т.к. температура на полу ниже.

Если хотите посмотреть в сторону промышленной гидроизоляции, а именно полиуретановых мастик, то у них температурный запас прочности действительно выше. Тут кроме гипердесмо можно или морис полимер посмотреть, аналогов много. Только при использовании этих гидроизоляции Вам возможно уже понадобится ксилол для разбавления и акселератор, если хотите чтобы побыстрее высохло. Плюс учтите при работе, что помещение должно быть хорошо проветриваемым.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.06.2019 в 21:26:27

gidroprime написал: Плюс учтите при работе

Как к ним плитка и кг клеится, какие клея нужны?

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

11.06.2019 в 23:52:27

AndyMirror, Забыл сказать что под полимерную мастику желателен праймер. Если планируете на мастику класть плитку, то желательно в 3-й слой гидроизоляции добавить кварцевый песок, тогда адгезия будет лучше, но это скорее рекомендация производителя и дополнительная заморочка.

Каких либо рекомендаций к клею тут нет.

0
Аватар пользователя
ariekhov

Местный

Регистрация: 10.09.2018

Иркутск

Сообщений: 58

19.06.2019 в 10:41:03

По цементным смесям. Тут одно из двух. Либо инструкцию не прочли, либо технологию нарушии. По идее так быть не должно и норм гидроизол менять свойства за 5 минут не должен. Может с водой что то не то. Вообще в идеале брать двухкомпонентную со своим раствором, я брал Master Tile WP 667 на внутрянку. Время жизни раствора как и обещано пара часов. Наносить можно в 2-3 слоя, не дожидаясь пока высохнет предыдущий. Но перед первым сказано основание смочить как следует.

0
Аватар пользователя
tolya21

Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

09.07.2019 в 10:54:53

Нужно гидроизолировать ванную комнату. Хочу положить Шуманет-100. Он будет немного идти в нахлест по стенам. Как потом клеить на него плитку? Сделать над Шуманетом слой плиточного клея в 5 мм, а по всем стенам слой будет 10 мм? Второй момент, не понимаю, как плиточный клей вообще будет держаться на Шуманете... Плитка же не будет держаться?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.