Пайка водной розетки и латунного удленителя. Надо будет замуровывать поэтому интересует не потечет ли?
24.02.2009 в 12:05:39
Пайка водной розетки и латунного удленителя. Надо будет замуровывать поэтому интересует не потечет ли?
24.02.2009 в 12:12:25
резьбу паяли?
24.02.2009 в 12:14:09
Байпасс написал : резьбу паяли?
Да
24.02.2009 в 16:02:47
Раз ругани нет, значит так нормально.
24.02.2009 в 16:26:30
навряд ли нормально... для качественное капиллярной пайки нужен определенный зазор 02-05мм. в фитингах он соблюдается - в резьбе нет. где-то на нитках нормально, где-то вобще нет зазора, а где-то он больше. я бы замуровывать не решился. лучше собрать на анаэробике... имхо
24.02.2009 в 16:27:29
Байпасс написал : лучше собрать на анаэробике... имхо
Нету у нас их, уже искал :(
24.02.2009 в 17:02:03
так это хорошо- ты первый будешь-бери сразу партию ( ) -и по ларькам распихивай
25.02.2009 в 10:32:35
Байпасс написал : так это хорошо- ты первый будешь-бери сразу партию ( ) -и по ларькам распихивай
"Ошибка 404: страница не найдена" :)
25.02.2009 в 10:59:31
При каппилярной пайте в обычных фиттингах олово проникает вглубь сразу по всей поверхности, а тут оно скорее всего будет вынуждено -=проникать кругами=- по ниткам резьбы, вобщем хз какая там реальная площадь пайки.
+Странно что для пайки взяли удлиннитель никелированный... Внутренняя резьба судя по фото тоже обработана, а наружняя? Или кордщеткой работали :)
По моему лучше сделать как делают водорозетки -запаковать на лен, но оставить небольшие зазоры по краям, чтобы можно было выкрутить и перепаковать в случае чего. А все энто дело прикрыть декоративной чашкой (колпаком)
25.02.2009 в 11:22:21
Conix написал : При каппилярной пайте в обычных фиттингах олово проникает вглубь сразу по всей поверхности, а тут оно скорее всего будет вынуждено -=проникать кругами=- по ниткам резьбы, вобщем хз какая там реальная площадь пайки.
Флюс - вот содержит в своем составе припой. Поэтому припой попадает в нитки резьбы уже автоматом при нанесении флюса.
Conix написал : Странно что для пайки взяли удлиннитель никелированный... Внутренняя резьба судя по фото тоже обработана, а наружняя? Или кордщеткой работали
Он никелерованный не весь, резьба которая паялась без никеля. Резьба обработана никелем только внутренняя.
25.02.2009 в 11:42:28
VladJ написал : Надо будет замуровывать поэтому интересует не потечет ли?
Перед замуровыванием опрессуйте - и всё прояснится...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.