24.02.2009 в 16:03:51
Поменял обычный выключатель на другой, с индикатором. Вроде всё как положено сделал: землю куда надо прицепил, один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было. Однако не получается: правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается. Пробовал менять местами - зеркальная сиитуация. Есть бумажка от выключателя, там никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.
Чего ж я не так сделал-то? :o
24.02.2009 в 16:08:46
Что за выключатель. Похоже что провода перепутали - фазу подали вместо одного из нулей.
24.02.2009 в 16:18:01
или выключатель рвет ноль.
24.02.2009 в 16:20:33
azus6 написал : или выключатель рвет ноль.
Ну да но вроде не писали что что то кроме выключателя меняли - недолжно вроде
24.02.2009 в 16:31:30
ну тут возможны 2 варианта
старый выключатель изначально был установлен неправильно
вы подключили входящий провод к одной из исходящих клемм.
итак смотрим. в коробку выключателя заходят 3 провода. При включенном напряжении индикатор должен показывать фазу только на одном.
если показывает на 2 ---то значит выключатель рвет ноль., а это фаза приходит через лампочки
24.02.2009 в 18:20:59
fedor33 написал : никакой схемы нет
На самом механизме схемы нет? К примеру, слева снизу вход, слева сверху и справа снизу выход?
24.02.2009 в 18:26:34
сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине, вот вам и
fedor33 написал : правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается.
24.02.2009 в 18:55:32
fedor33 написал : никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.
Нет ли на выключателе стрелочек или буковок? Или хотя бы наименование самого выключателя можете привести? Тогда Вам укажут куда и что ткнуть...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.02.2009 в 18:56:46
та там комбинаций с тремя проводами - быстрее провода переподключить
24.02.2009 в 21:01:01
fedor33 написал : землю куда надо прицепил,
Сорри, а какая может быть земляу выключателя?
Вот эта "земля" и есть фаза второй группы лампочек ...
25.02.2009 в 17:37:31
fedor33 написал : один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было
Не надо как у старого, надо как у нового. :) Так решили проблему?
аматор1 написал : сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине
Я бы согласился с оценкой вероятности, если бы сам не попадал в эту же ситуацию. В чём был замысел конструктора (унификация? с чем?!) я гадать не стал и подключил по маркировке, обнаруженной возле клемм механизма.
25.02.2009 в 23:08:24
а что тут гадать? однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм... поменяйте местами.. вариантов то не много... всего 9:D
26.02.2009 в 11:18:26
19vit73 написал : однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм
В том и дикость, что не однозначно. Сам бы не поверил, но приходится...
26.02.2009 в 13:30:58
Ещебы автор поста что нибуть сказал. А то что за привычка задать вопрос и молчать.
26.02.2009 в 15:09:40
А налогичная ситуация была у меня на даче. Устанавливал двухклавишный выключатель, но без свечения. И тоже произошли непонятки. Снял, перевернул и увидел у клем маркировку. Присоединено было не правильно.(делал по-наитию). Соединил по схеме. Все ОК.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу