Поменял обычный выключатель на другой, с индикатором. Вроде всё как положено сделал: землю куда надо прицепил, один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было. Однако не получается: правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается. Пробовал менять местами - зеркальная сиитуация. Есть бумажка от выключателя, там никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.

Чего ж я не так сделал-то? :o

0
Аватар пользователя
PoloAlex

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

24.02.2009 в 16:08:46

Что за выключатель. Похоже что провода перепутали - фазу подали вместо одного из нулей.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2009 в 16:18:01

или выключатель рвет ноль.

0
Аватар пользователя
PoloAlex

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

24.02.2009 в 16:20:33

azus6 написал : или выключатель рвет ноль.

Ну да но вроде не писали что что то кроме выключателя меняли - недолжно вроде

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2009 в 16:31:30

ну тут возможны 2 варианта

  1. старый выключатель изначально был установлен неправильно

  2. вы подключили входящий провод к одной из исходящих клемм.

итак смотрим. в коробку выключателя заходят 3 провода. При включенном напряжении индикатор должен показывать фазу только на одном.

если показывает на 2 ---то значит выключатель рвет ноль., а это фаза приходит через лампочки

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

24.02.2009 в 18:20:59

fedor33 написал : никакой схемы нет

На самом механизме схемы нет? К примеру, слева снизу вход, слева сверху и справа снизу выход?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.02.2009 в 18:26:34

сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине, вот вам и

fedor33 написал : правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.02.2009 в 18:55:32

fedor33 написал : никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.

Нет ли на выключателе стрелочек или буковок? Или хотя бы наименование самого выключателя можете привести? Тогда Вам укажут куда и что ткнуть...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.02.2009 в 18:56:46

та там комбинаций с тремя проводами - быстрее провода переподключить

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

24.02.2009 в 21:01:01

fedor33 написал : землю куда надо прицепил,

Сорри, а какая может быть земляу выключателя?

Вот эта "земля" и есть фаза второй группы лампочек ...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

25.02.2009 в 17:37:31

fedor33 написал : один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было

Не надо как у старого, надо как у нового. :) Так решили проблему?

аматор1 написал : сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине

Я бы согласился с оценкой вероятности, если бы сам не попадал в эту же ситуацию. В чём был замысел конструктора (унификация? с чем?!) я гадать не стал и подключил по маркировке, обнаруженной возле клемм механизма.

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

25.02.2009 в 23:08:24

а что тут гадать? однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм... поменяйте местами.. вариантов то не много... всего 9:D

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.02.2009 в 11:18:26

19vit73 написал : однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм

В том и дикость, что не однозначно. Сам бы не поверил, но приходится...

0
Аватар пользователя
PoloAlex

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

26.02.2009 в 13:30:58

Ещебы автор поста что нибуть сказал. А то что за привычка задать вопрос и молчать.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

26.02.2009 в 15:09:40

А налогичная ситуация была у меня на даче. Устанавливал двухклавишный выключатель, но без свечения. И тоже произошли непонятки. Снял, перевернул и увидел у клем маркировку. Присоединено было не правильно.(делал по-наитию). Соединил по схеме. Все ОК.