Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.02.2009 в 15:48:23

Я думаю хватит мусолить тему - 100% неправильное подключение:yu , запутался человек в трёх соснах (проводах):) , а вот его молчание начинает тревожить :(

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

26.02.2009 в 16:05:55

helper2008 написал : Сорри, а какая может быть земляу выключателя?

Вот эта "земля" и есть фаза второй группы лампочек ...

Мистика:D

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

26.02.2009 в 18:29:38

а люстру не трогали?

0
Аватар пользователя
fedor33

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

27.02.2009 в 21:44:59

Извиняюсь, что не отвечал, почему-то уведомления не приходят. Выключатель С56-039 серия "прима". Два контакта сверху, один снизу (на старом точно так же). Старый работал без проблем. Три конца: коричневый (пробник только на нём "горит", если автомат включить), голубой и жёлто-зелёный. Если судить по розетке, Ж-З - земля. Коричневый и голубой подключал ксверху, как и старый выключатель. Менял их местами - эффект никакой: одна часть лампочек зажигается, другая, если только первая горит (это те, которые от коричневого запитаны). Там не люстра, а 5 лампочек в прихожей, типа подвесной потолок и в нём пять светильничков.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 23:07:15

fedor33 написал : коричневый (пробник только на нём "горит", если автомат включить), голубой и жёлто-зелёный

Коричневый (фаза) вниз выкл. - это общий, остальные на верх. И будет Вам счастье!

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

27.02.2009 в 23:22:40

Фазу вниз, а "ноль" и "землю" в два верхних ...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.02.2009 в 11:36:39

в выключателе нет ни ноля ни земли.коричневый-приходящая фаза,остальные уходящие.выключатель:два контакта вверху,один внизу.на нижний желто-зеленый,на верхний напротив него коричневый,на второй верхний синий

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2009 в 13:08:52

4Серый написал : выключатель:два контакта вверху,один внизу.на нижний желто-зеленый,на верхний напротив него коричневый,на второй верхний синий

Не надо путать людей! :nо:

helper2008 написал : Фазу вниз, а "ноль" и "землю" в два верхних ...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.02.2009 в 13:14:52

почему путать? у меня в квартире именно так и подключены 2-х клавишники.на фазной клемме маркировка буква L стоит

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2009 в 13:46:07

4Серый написал : почему путать? у меня в квартире именно так и подключены 2-х клавишники.на фазной клемме маркировка буква L стоит

Такие же двухклавишники, как и автора вопроса? Уже разобрались, что фаза подключается на общий контакт клавиш, а отходящие на светильник к двум другим клеммам, расположенным с противоположной стороны от общей клеммы модуля.
... И тут вы со своим ноу-хау:

4Серый написал : два контакта вверху,один внизу.на нижний желто-зеленый

Кто же виноват, что у вас фаза по желто-зеленой жиле приходит?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.02.2009 в 14:00:00

по ж-з у меня уходит.просто сейчас некоторые фирмы такие модели выпускают

0
Аватар пользователя
fedor33

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

28.02.2009 в 14:57:24

Всем большое спасибо, помогло: поменял местами фазу и нижний конец, всё заработало как часы.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.02.2009 в 15:13:05

слава богу разобрались

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу