Я имел в виду ВВГ 5х... с монопроволочными жилами. Некорректно выразился.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

25.02.2009 в 12:56:57

Kamikaze написал : Я имел в виду ВВГ 5х... с монопроволочными жилами. Некорректно выразился.

А это какой? Я вот здесь смотрю: http://www.sevcable.ru/production/catalogue/index/19/ ож - это, видимо, и имеется в виду однопроволочная.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.02.2009 в 13:01:20

Это я к тому, что под

Kamikaze написал : Сообщение от Mefody а вот в изгиб трубы может и не вписаться.

А моножильный ВВГ?

имелось в виду "если в изгиб трубы не впишутся 5хАПВ 16мм2 с многопроволочными жилами, то впишется ли в этот же изгиб ВВГ 5х10 с однопроволочными жилами?"

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.02.2009 в 13:14:51

Mefody написал : Получается два варианта:

Есть ещё вариант, только подороже.
Провод Helukabel H07V-K многожильный предназначен для прокладки в трубах ( сечение-наружДиаметр-МаксТокВтрубе): 2,5кв -4,1мм -26А, 4кв -4,8мм-34А, 6кв. - 5,3мм-44А, 10кв. - 6,8мм-61А. Это данные из каталога. Если взять 5х2х2,5 = 10х2,5 это 50А автомат. Главное довольно точная длина спаренных проводов и обжим через двойной наконечник. Протяжка будет в дюймовой трубе - в лёгкую.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

25.02.2009 в 13:17:07

Kamikaze написал : имелось в виду "если в изгиб трубы не впишутся 5хАПВ 16мм2 с многопроволочными жилами, то впишется ли в этот же изгиб ВВГ 5х10 с однопроволочными жилами?"

ВВГ потоньше будет, вроде бы. Ну и лубрикант применить можно. Но все это стремно - купить 100 метров кабеля, который будет не засунуть.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

25.02.2009 в 13:21:44

LAV написал : 10кв. - 6,8мм-61А

Не понял, чем это лучше ПВ3.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.02.2009 в 13:25:49

2LAV Применение пучков одновременно нагруженных проводов в одной трубе требует введения снижающих коэффициентов. Полагаю, примерно то на то и выйдет. 2х2,5 заместо 1х10 не сойдет. Да еще потенциальные проблемы при неидеальности "распараллеливания" тока...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.02.2009 в 13:29:09

Mefody написал : Не понял, чем это лучше ПВ3.

Гораздо гибче, изоляция расчитана на 1000В переменки или 750В постоянки.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

25.02.2009 в 15:54:15

Попробуем провести эксперимент с куском кабеля и гнутой трубой.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

25.02.2009 в 23:08:46

Mefody написал : В ГРЩ 50А, в РП на первом этаже 40A.

У нас со времени сдачи дома (1969г.) кабель в стояке АВВГ 3х16*1х10. Автоматы на каждую фазу были по 30А, только несколько лет назад поставили 50А. ****