Здравствуйте Уважаемые знатоки!!! Ворпос заключается в следующей проблеме: Бойлер Термекс, на подаче стоит кран для слива воды из бойлера(заводской), и вот с этого крана иногда начинает капать. Подскажите в чём причина-неисправность крана или сброс давления в бойлере через этот кран?

0
Вложение
Аватар пользователя
Still

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

25.02.2009 в 17:35:32

Это не кран слива, а подрывной предохранительный клапан, через него бойлер сбрасывает избыточное давление возникающее при нагреве воды. Так что все нормально.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2009 в 18:19:16

Так получается кроме трубки и в канализацию другого выхода нет?

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.02.2009 в 20:03:00

Serhio717 написал : Так получается кроме трубки и в канализацию другого выхода нет?

А Вы инструкцию по установке читали? Там однозначно сказано про либо трубку в канализацию, либо про поддон со сливом в ту же канализацию.

P.S. бывают такие предохранительные клапаны, которые вроде как умеют травить излишек обратно в трубу ХВС при условии давления в ней менее 6bar.

P.P.S. Где-то на этом же форуме человек рассказывал грустную историю о том, как повесил он водогрей, а ночью давление в ХВС поднялось выше 6 бар....

0
Аватар пользователя
Still

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

25.02.2009 в 22:11:50

Можно поменьше температуру нагрева выставить или редуктором давление на входе в водонагреватель понизить

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.02.2009 в 22:38:23

Можно добавтить в систему расширительный бак, тогда перестанет течь. А можно заменить клапан на другой, без встроенного обратника, чтобы вода расширялось обратно в сеть. Можно просто переставить этот клапан туда, где легко провести слив с него в канализацию или сливной бачок.

0
Аватар пользователя
Мастер ЭВН

Местный

Регистрация: 01.05.2008

Донецк

Сообщений: 93

26.02.2009 в 09:30:52

Still написал : Можно поменьше температуру нагрева выставить или редуктором давление на входе в водонагреватель понизить

Максимальное давление в водонагревателе фиксируется через 40-80 минут, поэтому уменьшение температуры, кроме неудобств, ничего недаст. Давление растет внутри бака, поэтому редуктор тут нипричем.

0
Аватар пользователя
Мастер ЭВН

Местный

Регистрация: 01.05.2008

Донецк

Сообщений: 93

26.02.2009 в 09:37:35

Тук-Тук написал : А можно заменить клапан на другой, без встроенного обратника, чтобы вода расширялось обратно в сеть.

Нельзя. Пока водонагреватель на гарантии клапан менять нельзя. Это классифицируется - как внесение конструктивных изменений и приведет к отказу в гарантийном ремонте.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.02.2009 в 09:57:00

Можно убрать и обратный и предохранительный, подведя воду к бойлеру U-образной под потолок петлёй. Если стоит редуктор, предохранительный без встроенного обратника поставить после него со сливом в каналью.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2009 в 09:58:40

Спасибо всем за ответы.Буду теперь трубку вешать!

0
Аватар пользователя
Still

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

26.02.2009 в 18:29:44

Мастер ЭВН, как раз таки причем. Одно дело нагреть на 40 градусов воду при 2атм изначального давления, а другое при 5атм изначального давления. Тоже и с температурой, при увеличении температуры на 30 градусов давление меньше вырастет чем при нагреве на 50 градусов.

0
Аватар пользователя
Мастер ЭВН

Местный

Регистрация: 01.05.2008

Донецк

Сообщений: 93

26.02.2009 в 19:27:16

Still написал : Мастер ЭВН, как раз таки причем. Одно дело нагреть на 40 градусов воду при 2атм изначального давления, а другое при 5атм изначального давления. Тоже и с температурой, при увеличении температуры на 30 градусов давление меньше вырастет чем при нагреве на 50 градусов.

Возможно Вы правы, но я практик. Жалоба на протекание водонагревателя. Водонагреватель ISEA 80S. Перекрываю подачу воды в водонагреватель, распаковываю патрубок горячей воды. Напаковываю гибкий шланг с редуктором. Давление ноль. Включаю напряжение. Через 40 минут в водонагревателе 7 бар. За 40 минут температура сильно не выросла, а давление выросло значительно. Если хотите - поэкспериментируйте.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.02.2009 в 20:10:25

Не проще поставить предназначеную для этого группу безопасности, которая ставится в коллекторном шкафу? с уже готовым сливом в канализацию? Зачем какие-то не нужные трубки, расширительные бачки..

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2009 в 16:25:02

Makarone написал : Не проще поставить предназначеную для этого группу безопасности, которая ставится в коллекторном шкафу? с уже готовым сливом в канализацию? Зачем какие-то не нужные трубки, расширительные бачки..

А можно об этом поподробнее...

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.02.2009 в 18:44:58

Что-то вроде