06.12.2019 в 19:41:01
Николай Назаренко, гляньте видео, все можно исправить
06.12.2019 в 20:08:04
Electr0Master написал: Не могу поднять температуру в детской, контур II радиатор 2. При задушенном радиатроре 3 и отключенном радиаторе 1 температура в комнате выше 23 градусов не поднимается.
значит мощности радиатора недостаточно чтобы компенсировать теплопотери этой комнаты.
Electr0Master написал: Появился неравномерный прогрев радиаторов, даже в тех комнатах, в которых температура соответствует моим требованиям. Часть радиатора возле подающей трубки горячая, верхняя противоположная сторона немного прохладней, на выходе еще чуть прохладней, а четвертый нижний угол имеет комнатную температуру.
Это совершенно нормально.
Electr0Master написал: В связи с этим делаю вывод, система работает малоэффективно,
неверный вывод.
Electr0Master написал: что мог бы опустить температуру теплоносителя на котле,
для котла это может быть хуже....
Electr0Master написал: если бы радиаторы равномерно работали всей поверхностью.
можно увеличить скорость циркуляции в системе, но в общем-то для двухтрубки это СОВЕРШЕННО не нужно. При излишнем перепаде давления на регулирующем вентиле возникает шум.
Electr0Master написал: Что мне необходимо сделать, чтоб поднять эффективность системы?
Провести теплотехнический и гидравлический расчет системы, чтобы все ее части работали в наиболее эффективном режиме. На коленке это сделать не получится.
Electr0Master написал: Судя по параметрам схожих насосов, мой дает циркуляцию 3 м3/час с напором 5 м, достаточно ли этого для моей системы отопления?
См выше - нужен расчет.
Electr0Master написал: меня напрягает, что нижний угол радиатора не тот, возле которого выход обратки самый холодный, как будто в нем циркуляции нет совсем...
это нормально
Electr0Master написал: а в детской, в которой поднять температуру не могу, там этот угол тепленький, все как-то странно...
см выше - маловат отопительный прибор
06.12.2019 в 20:10:06
Electr0Master, конкретно в моем случае что нужно сделать подскажите пожалуйста!!!
06.12.2019 в 20:10:35
Николай Назаренко написал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что делать плохо греет радиатор подача с низу половина почти холодный
Николай Назаренко, радиатор подключен неправильно. Надо переварить. Есть минимум два-три варианта схем, как это можно сделать
06.12.2019 в 20:14:08
BV, нарисуйте пожалуйста схему как надо сделать
06.12.2019 в 21:07:16
Николай Назаренко написал: BV, нарисуйте пожалуйста схему как надо сделать
Николай Назаренко, поищите пожалуйста по форуму - схем полно... "однотрубная с нижней подачей" или "байпасс Бернулли"
07.12.2019 в 11:09:47
BV,
BV написал: значит мощности радиатора недостаточно чтобы компенсировать теплопотери этой комнаты.
Неужели у меня во всем доме одна комната "дырявая" в которой 10 секционный радиатор не прогревает 12 м2?
07.12.2019 в 13:14:54
Electr0Master написал: Неужели у меня во всем доме одна комната "дырявая"
Все просто, соседи сверху и снизу уже приложили очумелые руки к системе....
07.12.2019 в 13:22:35
касимов, сударь, вы бы хоть исходные данные прочитали для начала #6744726
07.12.2019 в 19:34:27
Electr0Master написал: BV,
BV написал: значит мощности радиатора недостаточно чтобы компенсировать теплопотери этой комнаты.
Неужели у меня во всем доме одна комната "дырявая" в которой 10 секционный радиатор не прогревает 12 м2?
Electr0Master, В ваших вводных понаписано много чего, кроме самых важных данных :)
Я понятия не имею, из чего сделан Ваш дом. Какие окна, какие стены, есть-ли продувания в стенах....
И да, похоже температуру подачи вам надо не опускать, а поднимать...
08.12.2019 в 09:35:15
Николай Назаренко написал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что делать плохо греет радиатор подача с низу половина почти холодный
Николай Назаренко,
1). для начала нужно подводку из металлопластика заменить на подводку без внутреннего заужения. Например трубой из нержавеющей стали Кофулсо, Лавита, Гидроста Ю.Корея.
В металлопластиковых трубопроводах колоссальные заужения в фитингах. Потому и теплоноситель через заужения не циркулирует.
2). Если улучшения не будет, тогда ставить конвектор(труба с оребрением или чугунный радиатор мс-140(если позволяет давление в доме).
3). Или переваривать отводы. Это лучший вариант. Но очень дорого, хлопотно сливать стояк, грязь от сварки.
08.12.2019 в 16:37:51
Electr0Master написал: исходные данные прочитали
Пардон. Суть проблемы была адресована не Вам.... :(
08.12.2019 в 16:41:22
Electr0Master написал: Появился неравномерный прогрев радиаторов
Когда последний раз, проверялся фильтр грубой очистки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу