ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

29.12.2013 в 00:36:33

Inch1964 написал : варианты

Стояки за пределами квартир и счётчики.

0

Следование моим советам вредит кошельку

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.12.2013 в 02:18:45

ВТБ! написал : "пойдут вагонетки" через верхние этажи.

Ага, если трубы по три дюйма стоят - так и будет. :D А если по три четверти или дюйм - не так. :yu

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

29.12.2013 в 15:16:54

Mrak25 написал : Давление (со слов сантехника УК) на подаче 6.8, на обратке 6.4.

Есть основания усомниться в истинности этих слов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

29.12.2013 в 15:48:24

Mrak25 написал : Во-первых, обещанная фотка.

в вашем случае ,как уже писал ,либо врезку опускать ,либо батарею поднимать

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2013 в 22:32:00

Mrak25 написал : Сейчас клапан открыт полностью (на проток 700 кг\час воды), а по расчетам через него протекает лишь 30.6 кг - что это значит?

Это всего лишь значит, что приведенные Вами цифры протока справедливы, если не термовентиле будет перепад давлений в 1 Бар. И только при таком перепаде давлений, эти цифры и будут справедливы.

И ни о чем это не говорит. А Я Вам привел не теоретическое обоснование КМС ( KVS) с перепадом в 1 Бар, а реальный проток. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mrak25
Mrak25
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Уфа

Сообщений: 16

30.12.2013 в 07:06:53

Inch1964, спасибо, понятно объяснили.

Через 5 дней по прогнозу погоды у нас -30, обновлю данные по температуре, можно будет еще раз просчитать.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

30.12.2013 в 19:09:34

Инч1964, Владимир!

Ну побойтесь же бога! Ну что за хрень Вы советуете по тому же дросселированию?! Мало было Сантехсвара с его откровенной самодеятельностью - теперь еще и Вы???

0
Mrak25
Mrak25
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Уфа

Сообщений: 16

09.01.2014 в 14:00:10

Итак, повторный замер (до -30 дело не дошло, за окном было -22 примерно) Подача 56, обратка 39, комнатная температура 21. Клапан полностью открыт. Каковы мощность и проток? :)

Stc, что конкретно вы считаете хренью? :)

P.S. Всех с успешно отступающим!

0
Mrak25
Mrak25
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Уфа

Сообщений: 16

10.01.2014 в 07:43:08

Вчера был с пристрастием опрошен сантехник.

Опасения насчет его рекомендации менять термоклапан на шаровый кран подтвердились - внизу уже многие наменяли, поэтому, говорит, уже хуже не будет :) Трубы грязные, клапана забиваются, поэтому, говорит, меняй.

Поэтому раздумываю над идеей psnsergey.

Прокомментируйте, пожалуйста, новые замеры температуры. Я не очень понимаю, почему могла уменьшиться разница температур на подаче и обратке (было 50-31, стало 56-39). Клапан оба раза был открыт полностью.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.01.2014 в 13:47:08

Mrak25 написал : Я не очень понимаю, почему могла уменьшиться разница температур на подаче и обратке (было 50-31, стало 56-39). Клапан оба раза был открыт полностью.

Дельта Т на радиаторе, уменьшилась из-за того, что в данном случае, по сравнению с первым замером, увеличился перепад давлений между подачей и обраткой (магистралями). Что вызвало увеличение объема циркуляции через радиатор, и соответственно уменьшение дельты Т на радиаторе. Может в связи с похолоданием увеличили временно мощность циркуляционного насоса теплопункте. А может у соседей термоголовки прикрыли проток теплоносителя, поэтому Вашему радиатору стало доставаться больше теплоносителя. Одно из двух, иили обе причины.

В данном случае в тепловом режиме 56/39/21 Ваш радиатор должен был давать 1195 Вт тепла при протоке теплоносителя 0,0168 кг/сек или 60,48 кг/час

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Mrak25
Mrak25
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Уфа

Сообщений: 16

10.01.2014 в 15:06:11

Inch1964, спасибо.

В итоге принял решение заменить RA-N на RA-G с установкой доп. шарового крана на подаче. Если что можно будет безболезненно обратно поменять. На обратке стоит шаровый кран с возможностью регулировки (на нем нанесена маркировка + и -), думаю если что использовать его вместо дополнительного балансировочного вентиля.

Полагаю что балансировать в моем случае вообще не нужно, поскольку даже с текущим узким отверстием в термоклапане для двухтрубки теплоноситель не успевает охладиться более чем на 20 градусов. С большим отверстием теплоносителя будет больше, и он будет охлаждаться еще меньше. Я прав? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу