Доброе время суток! Вот спланировал и частично реализовал схему проводки. щиток.JPG В качестве кабеля используется плоский ВВГ 3х4, 3х2.5, 3х1.5 Есть мнение, что автомат на 20А для кухни много, но проблема в том, что в кухне под распредкоробкой уже вмонтирована коробка и кабель под розетку для стиралки. Для кухни планируется нагрузка холод+чайник+стиралка+микроволновка. Отдельно плита. Вот и думаю можно ставить 20А или нет? Провод померял и пересчитал - там не 2.5, а 2.2 мм2. Провода кухни и печки в одном месте идут в штукатурке "пучком", что по идее чуть уменьшает нагрузку на проводку. Ну конечно-же жду других замечаний. Заранее спасибо.