27.02.2009 в 22:43:42
Спасибо, значит подключаем евророзетки Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов
27.02.2009 в 22:48:18
TN-C - это когда к прибору (станку) подключается четырехпроводная трехфазная линия, и ноль подключается к корпусу (только в трехфазных сетях допускается совмещение РЕ и N в одном проводнике - TN-C).
В Вашем случае это - TN-C-S, с разделением PEN на РЕ и N в подвале (а не в этажном щите, как в старых нереконструированных домах с электроплитами и четырехпроводным стояком). Там же в подвале должна быть выполнена СУП и, по необходимости, повторное заземление нейтрали.
Лучший вариант - TN-S - с точки зрения потребителя не имеет практически никаких преимуществ по сравнению с хорошей TN-C-S с разделением PEN в подвале.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 22:49:17
andrey_ims написал : Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов
Не слушайте сплетен. TNC - мама TN-S.
01.03.2009 в 11:49:46
Всем спасибо!
01.03.2009 в 20:53:08
УЗО на плиту поставь
05.03.2009 в 19:45:54
Собрал, вроде работает. Но смутило, что при прикосновении индикатором к неокрашенной части щитка лампочка индикатора очень слабо, но светится. Фазу подключал очень аккуратно. Кто подскажет, откуда мог взяться потенциал на щитке? Потом в принципе я его заземлил и все встало на свои места, но странное ощущение не пропадает. Заранее спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.