Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2009 в 22:38:23

Заземление электроприборов вообще никогда не применяется в жилых зданиях и на обычных производствах. Только зануление! "Заземление", однако, широко употребляется в качестве простого житейского термина, вместо "научного" "зануления". А уж с пятипроводным стояком сам Бог велел делать по квартире нормальную трехпроводку.

andrey_ims написал : Если еще что-то нужно - скажите.

Ключевым словом было бы "новостройка" :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

27.02.2009 в 22:39:22

Нет, не новостройка! Это общага постройки конца 70х с перепланировкой 95го-98го под квартирный дом.

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

27.02.2009 в 22:41:34

Это получаеться система TN-C? Т.е. худший случай? Чего ж тут бог велел то ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2009 в 22:42:12

"Дом после реконструции" звучит тоже неплохо :)

Одним словом, пятый провод стояка - защитный нулевой проводник, РЕ - это как раз то, что в просторечье называют "заземлением".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

27.02.2009 в 22:43:42

Спасибо, значит подключаем евророзетки Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2009 в 22:48:18

TN-C - это когда к прибору (станку) подключается четырехпроводная трехфазная линия, и ноль подключается к корпусу (только в трехфазных сетях допускается совмещение РЕ и N в одном проводнике - TN-C).

В Вашем случае это - TN-C-S, с разделением PEN на РЕ и N в подвале (а не в этажном щите, как в старых нереконструированных домах с электроплитами и четырехпроводным стояком). Там же в подвале должна быть выполнена СУП и, по необходимости, повторное заземление нейтрали.

Лучший вариант - TN-S - с точки зрения потребителя не имеет практически никаких преимуществ по сравнению с хорошей TN-C-S с разделением PEN в подвале.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 22:49:17

andrey_ims написал : Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов

Не слушайте сплетен. TNC - мама TN-S.

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

01.03.2009 в 11:49:46

Всем спасибо!

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.03.2009 в 20:53:08

УЗО на плиту поставь

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

05.03.2009 в 19:45:54

Собрал, вроде работает. Но смутило, что при прикосновении индикатором к неокрашенной части щитка лампочка индикатора очень слабо, но светится. Фазу подключал очень аккуратно. Кто подскажет, откуда мог взяться потенциал на щитке? Потом в принципе я его заземлил и все встало на свои места, но странное ощущение не пропадает. Заранее спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.