LAV Т.е. мне надо сделать вот так? как во вложении?
и землю стиралки оставить в воздухе? И желательно раскурочить щиток и достать оттуда ноль после счетчика?
elremont написал :
хотя это конечно не совсем правильная схема.... обычно ставится или УЗО или автомат, хотя если поставить и то и другое, то хуже не будет.
Kamikaze написал :
Что именно нужно уточнить в постах
В том-то и дело, что эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое. Я и запутался.
Специалист будет организовывать в моей квартире защитное заземлением путем присоединения к нулвой шине 4-хпроводного стояка. Это нормально? И говорит, что УЗО без защитного заземления не работает вообще. Это нормально?
Где правда?
Схему я поправил для ввода в квартиру - так правильно ввод на модульные автоматы и УЗО сверху - выход снизу.
Заземление стиралки делать надо обязательно. Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
LAV написал :
Схему я поправил для ввода в квартиру - так правильно ввод на модульные автоматы и УЗО сверху - выход снизу.
Заземление стиралки делать надо обязательно. Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
Т.е. вот так вот получается вместе со стиралкой? как в картинке?
С землей только вопрос... к стояку ХВС не подключиться.
Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Vadim_Omsk написал :
В том-то и дело, что эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое. Я и запутался.
Специалист будет организовывать в моей квартире защитное заземлением путем присоединения к нулвой шине 4-хпроводного стояка. Это нормально? И говорит, что УЗО без защитного заземления не работает вообще. Это нормально?
Где правда?
По УЗО без "земли" - верить СП 31-110-2003, п.А.1.7.
По защитному занулению при четырехпроводном стояке - верить ПУЭ-7, в части требования минимум 16мм2 и наличия главной СУП в здании. Можно также верить статье по ссылке в посте http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=967352&postcount=26 .
Также можно спросить у "специалиста", а применяется ли в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью защитное заземление электроприемников. А потом показать ему
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Обычно таких "специалистов" употребляют сугубо в рамках их пломбировочно-подписывающих полномочий.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Подправил с номиналами.. верно?
Кстати электрик про диф. автомат ничего не говорил. Он только двойной автомат АВВ предлагал. один на стиралку один на хату
LAV написал :
Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Нет.
Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN.
Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя!
Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
fedor2009 написал :
Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Сначала надо померить напряжение между Вашим нулём (PEN) и любым смесителем (трубы с водой). По результатам измерений можно продолжить обсуждение подключения заземления стиралки.
Вариант 1 точно не годиться - УЗО срабатывать будет сразу через воду.
С выхода УЗО фаза и нейтраль должны подключаться только к нагрузке/потребителю.
Kamikaze написал :
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя!
Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Наверное так и сделаю... а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
Arr написал :
После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
Arr написал :
Нет.
Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN.
Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
А Так неверно? а если красное все убрать? :) вот так?
у меня только ноль и фаза.. два проводника в квартиру...
Единственный вопрос - ноль от стиралки можно ли подключить до счетчика?
fedor2009 написал :
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.
Arr написал :
использование PE проводника до реконструкции этого здания невозможно
Согласен.
Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт.
А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!