02.03.2009 в 19:53:40

soliton написал : а какой глубинный смысл в предложенной коммутации транса D/D?

В этом случае можно использовать как один трёхфазный трансформатор, так и три однофазных и мы имеем возможность выбирать схему IT или при необходимости заземлить одну из фаз. Так-же выше надёжность.

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 20:02:00

4Серый написал : когда у вас 160-200-230,и там примерно тоже

даже пятую точку отрывать не буду :) - это общая проблема снабжения курортэнерго, усугубленная локально. У нас бы автоматы на подстанции вырубились (отсечка 125А на фазу), если бы просадка до 160 вольт порождалось локальным "кустом" на длине 700-800м. Но как я уже попросил - решение СТ мы не обсуждаем - это свершившийся факт и через пару недель ко мне придут электрики с автоматами :)

4Серый написал : сколько kVA?а кол-во участков?одно на другое поделите.

ну.. не так прям в лоб-то.. ежели так все делить, то на квартиру в современном доме по шиш с маслом бы приходилось.. а тут - "дачи" - я же говорю, сложности у нас с законом больших чисел.. - приехал сосед в выходные и вхерачил все обогреватели и котел на 20квт, пока печки-камины растапливает - и сразу- опа. Так что худо-бедно ограничение поможет избежать сверхпотребления, но проблемы не решит. Собсно, поэтому, я сейчас этот вопрос и расчесываю. Потому как мне этих 10КВт пока хватит с известными ограничениями. Но я стопудово уверен, что следующее, чо они решат - это переход на лимит 10А на фазу и вот тут-то мне и потребуется то решение, о котром я прошу проконсультировать..

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.03.2009 в 21:09:22

125А -это около 70 кВт.на всю вашу линию.если не выбивает значит сечение маловато.а в будни напряжение нормальное 230-230-230?транс реально столько выдает?

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 21:28:04

4Серый написал : 125А -это около 70 кВт.на всю вашу линию.если не выбивает значит сечение маловато

еще осенью стояли автоматы на 100А - выбивало регулярно. Поставили 125А, практически подойдя к пределу ТП - выбивало несколько раз.. ну да сейчас и народу-то живет с гулькин уй.. на трансе прямо я не мерял - это священная корова - туда простых смертных не пущают. сейчас померял у себя - линейные 366-366-364, фазовые 205-210-211

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.03.2009 в 21:57:31

пару лет назад в одном ТС внашем раионе были похожие проблемы.транс выдавал 225-225-225,а до последних потребителей и двухсот не доходило.я почему спрашиваю сколько там:на самом трансформаторе есть ручка-поворот на одно деление плюс 10В на выходе.они спецов вызвали,те сделали 235-235-235.е ахти какои выход но все же

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 22:34:05

4Серый написал : не ахти какои выход но все же

извините, но вынужден повториться - задача всеобщего счастья, к сожалению, вынесена за скобки - я уже охрип на собраниях СТ...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.03.2009 в 22:45:12

У вас рядом с участком шестёрка (десятка) проходит? У нас в Мариупольском округе Донецкой области в селах и в городах (при наличии возможности) разрешено получать техусловия на питание от линии 6 - 10 кВ. Для этого нужно заключить соответствующий договор(а), получить техусловия, смонтировать..... и вперёд! Только 25 кВА вряд ли понадобятся рядовому потребителю, если у него нет электроотопления.

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 23:19:59

Маугли7111 написал : селах и в городах (при наличии возможности) разрешено получать техусловия на питание от линии 6 - 10 кВ. Для этого нужно заключить соответствующий договор(а), получить техусловия, смонтировать..... и вперёд!

глумитесь, да?... в Москве стоимость выделения 1 киловатта около 4 килобаксов. Питер, конечно, городок попроще, но, насколько я помню всего раза в 4-5 ниже..

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 23:47:16

Маугли7111 написал : Только 25 кВА вряд ли понадобятся рядовому потребителю, если у него нет электроотопления.

угу.. смеха ради - вот, например, небольшая сауна - 2.5мх2.5м, где, как известно, расчет простой - квт на м3 плюс издержки - нужно 12-15квт - хрясь, и титьки набок.. какое уж тут отопление дома :) так что русская банька - рулез, да и приятнее..

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.03.2009 в 23:48:04

soliton написал : глумитесь, да?... в Москве стоимость выделения 1 киловатта около 4 килобаксов. Питер, конечно, городок попроще, но, насколько я помню всего раза в 4-5 ниже..

Просто привожу информацию. В пригороде Мариуполя до того дошло, что в посёлке "Белосарайская коса" (сам видел) очень густое расположение КТП, в среднем, по одному на три - двадцать домов, смотря от места расположения. И ставят КТП, и ставят, несмотря на дороговизну, поскольку десятка этими трансформаторами нагружена..... Всем хочется нормального напряжения. Зона курортная, газа нет, коэффициент 0.7 (0.19 грн/кВт*ч) применим только к постоянно проживающим и прописанным по месту жительства в посёлке, а остальные платят по 0.25 грн/кВт*ч, несмотря на электроплиты.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.03.2009 в 23:57:47

soliton написал : нужно 12-15квт - хрясь, и титьки набок..

9 кВт на сауну хватает при проектировании по уму - в школе 65 (или 67, не помню), /завод над ней взял шефство/ сауна 9 кВт, каменка промышленного производства, вроде бы 3х3 м, и хватает. Всё дело в утеплении; а вот у нас в цеху сауна 36 кВт, каменка самодельная, на крановых сопротивлениях и сварочнике КИУ-501 (эксплуатируется на 24 кВт), и включается заблаговременно - за четыре-пять часов до прихода парящихся.

0