LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.03.2009 в 12:38:36

soliton написал : симметризация произвольной нагрузки меду входными фазами..

Я уже отвечал.

LAV написал : Переключение части нагрузки на менее нагруженные фазы.

Реализация может быть разной - до самой замороченной, когда контроллер знает все Ваши нагрузки, текущий входной ток и от Вашей команды что-то включить - подключает к наименее нагруженной фазе, возможно с переключением уже чего-то включенного. Про пусковые токи - Смотря какая мощность двигателя, автоматы защиты выбираются по номинальному току эл.двигателя и пусковой ток такой автомат ОБЯЗАН пропустить.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

02.03.2009 в 12:42:27

LAV написал : при подключении нагрузки меж фазами (треугольником) - с одной фазы питается ДВЕ нагрузки, а при подключении звездой - к фазе подключается ОДНА нагрузка

Не могли бы Вы пояснить, как это? - Что значит- Две нагрузки?

Маугли7111 написал : у вас IT, которую вы можете элементарно превратить в подобие TN-S заземлив любую фазу на выходе трансформатора

как заземлить любую фазу? Может я туплю, но плохо представляю себе как в треугольнике можно заземлить одну из фаз ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.03.2009 в 12:52:45

старыймастер написал : Не могли бы Вы пояснить, как это? - Что значит- Две нагрузки?

При подключении треугольником в 3х фазной сети каждая нагрузка подключается к вершинам треугольника (вместо граней). От каждой вершины отходит всегда - ДВЕ грани!

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 14:20:11

LAV написал : Реализация может быть разной - до самой замороченной

Вот именно поэтому и хотелось с помощью некоего "черного ящика" перейти с трех фаз на одну, сделав "общий котел" по доступной мощности со стабилизированным напряжением. Тогда логика работы перестает быть сильно замороченной:

  • разбиваем потребители на три коммутируемые группы: аварийная, основная, комфортная
  • по умолчанию все три группы подключены. Черный ящик обеспечивает 220В
  • при повышении токов фаз на входе в черный ящик до 14А в каждой отрубается комфортная группа. Напряжение по-прежнему держим 220
  • держим на входе 14А или менее (по потребности) и на дальнейшие запросы в мощности основной группы отвечаем сснижением стабилизируемого напряжения вплоть до 200В
  • если не хватает - отключается основная группа
  • если не хватает и для аварийной - вводим АВР/дизель
  • восстанавливаем в обратном порядке с определенным гистерезисом Внимание, вопрос: что в черном ящике? :)
0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.03.2009 в 14:25:57

soliton написал : Внимание, вопрос: что в черном ящике?

САМОПАЛ:a

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.03.2009 в 14:33:27

цена вопроса "черного ящика"-наверное кучерявая будет?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.03.2009 в 14:47:24

вам на трехфазный ввод 16А,а на однофазный сколько 32?у вас 3 по 16 в сумме 48А получается.и еще вопрос:при просадке напряжения и на ТП такие же показатели?может у вас сечение проводов маловато.вы от подстанции далеко(имеется ввиду протяженность линии)

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 15:26:06

4Серый написал : вам на трехфазный ввод 16А,а на однофазный сколько 32?

"однофазникам", вроде, 25А договорились ставить

4Серый написал : у вас сечение проводов маловато

да не то чтобы.. хотя, разговоры о замене на СИП идут, но как-то вяло - дачники это не ИЖС.. Вот и приходится строить коммунизм на отдельно взятом участке

LAV написал : САМОПАЛ

ну все-таки хочется верить, что в весьма ограниченном масштабе.. :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.03.2009 в 19:13:18

старыймастер написал : как в треугольнике можно заземлить одну из фаз ?

Соединить её с заземляющим устройством. В треугольнике не может быть никакой связи трансформатора с землёй, как только заземление одной из фаз. В связи с этим имеем:

  1. между любыми фазами 220 Вольт.
  2. между каждой из двух фаз и землёй 220 Вольт.
  3. на третьей фазе потенциал относительно земли отсутствует, что позволяет её использовать в качестве нуля (связь с нулевым проводом необходимо для некоторых приборов).
0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

02.03.2009 в 19:35:41

повторюсь:на ТП напряжение померяйте.когда у вас 160-200-230,и там примерно тоже самое:вопрос снят.остается переключать однофазников для выравнивания нагрузки.установкой отсечных проблему не решите.мощность подстанции сколько kVA?а кол-во участков?одно на другое поделите.а вот если в ТП 235-235-235,то проблема в сечение проводов

0
soliton
soliton
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

02.03.2009 в 19:38:00

Кстати, Маугли, а какой глубинный смысл в предложенной коммутации транса D/D? В смысле - чем плохо D/Y со стандартным последующим глухим заземлением нейтрали на локальном заземлении? Ведь "пенки"-то в виде практически одинаковых линейных напряжений, не подверженных перекосам (с точностью до..), на входе транса уже сняты первым D.. (или я чего-то не допонимаю?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу