musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 550

24.10.2020 в 02:14:29

юра Т написал:

musaev67 написал: это осветительная линия (которая 220вольт). будут светильники ватт по 10. штук так 8-10. на счет испытаний, это в гостинице маленький фитнесс-зал. так что когда запустят э-питание и при этом установят и включат камеры наблюдения еще ХЗ

musaev67, вместе в одной гофре это точно не айс. Просто близкая прокладка тут как повезёт, светильники реально могут сильно гадить, могут через несколько лет неудачную лампу вкрутить, если в случае чего можно будет малой кровью переделать, можно и оставить, а если при сбоях будет большой скандал, лучше сразу разнести

юра Т, конечно не в одной гофре. витая пара рядом с гофрой в которой 3х1.5... Светильники будут потолочные, врезные светодиодные. Т будут ниже потолка 60 см примерно. Разводка по потолку. Бывалые монтажники просто сказали "ниче не будет, тащи". А вот щас сомнения гложат

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.10.2020 в 02:36:33

musaev67 написал: витая пара рядом с гофрой в которой 3х1.5..

Сделайте между двумя гофрами расстояние в одну клипсу и спите спокойно :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.