02.03.2009 в 23:51:09
Тук-Тук, ПУЭ требует увеличения как уставки, так и времени срабатывания. Селективность УЗО обеспечивается не только током утечки (100-300 мА), но и временем срабатывания. Обычные УЗО делают максимально быстродействующими, и только в селективных УЗО типа S вводится задержка срабатывания.
03.03.2009 в 00:15:29
Здравствуйте. Достраивается 2-х комнатная новостройка, в которой уже сделана будет электропроводка. В квартиру заходят четыре линии после одного общего на всю квартиру автомата на 50А: одна линия с дифавтоматом на 40А - плита, одна отдельная линия с автоматом 16А на свет по всей квартире, и две розеточные линии с дифавтоматами на 16А кухня+коридор+комната и ванная +комната. Вся проводка выполнена медным проводом 1,5 мм с заземлением, кроме провода 6 мм на плиту. Количество розеток: 6 в гостинной, 4 в спальне, 3 в кухне, 2 в коридоре (у входной двери и санузла). Явно розеток в кухне недостаточно :(. Буду добавлять. Хотелось бы услышать мнение профессионалов о такой электропроводке, + и -, что посоветуете изменить в ходе предстоящего ремонта (квартира без отделки)?
03.03.2009 в 01:02:41
03.03.2009 в 13:20:07
В теме скрыты посты с бесполезными спорами. Просьба к участникам вести себя корректней.
По сабжу: по фото похоже (действительно, часть щитка осталась за кадром, что снижает достоверность анализа), что ноль со входа УЗО и ноль с выхода УЗО оба заведены на правую шинку. Неудивительно, что УЗО срабатывает при включении ряда потребителей. Удивительно, что оно вообще как-то работает. Возможно, что часть розеток запитаны от "осветительной" линии.
Буковка "С" перед величиной тока указывает, что это автомат. Если автор пишет, что это УЗО - нужно просто уточнить, что он имел в виду, а не спорить. А в данном случае все читается достаточно прозрачно: авторская запись "С63 ПЛЮС УЗО 30мА" - это же явно дифавтомат С63/0,03 семейства *ЭКов, УЗО-ВАД2 и т.п., которые состоят из автомата и пристыкованной УЗО-приставки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.03.2009 в 12:26:34
Добрый день! Видоизменил схему, с учетом замечаний. Еще вопрос: Можно ли в этажном щите оставить все без изменений, а в квартирном щитке поставить вводной автомат, например C50, чтобы избавиться от необходимости покупать УЗО с шильдиком S и как говориться не ворошить кухню обслуживающей организации?
04.03.2009 в 12:40:27
В квартирном щитке на ввод лучше поставить выключатель нагрузки (рубильник). В остальном всё нормально. Если деньги не жмут вместо одного поставте два УЗО на свет, чтобы не остаться в темноте при сработке УЗО.
04.03.2009 в 14:16:35
zaikini написал : Можно ли в этажном щите оставить все без изменений, а в квартирном щитке поставить вводной автомат, например C50, чтобы избавиться от необходимости покупать УЗО с шильдиком S и как говориться не ворошить кухню обслуживающей организации?
Можно, но не нужно. Тем более, что "кухню" ничью вам ворошить не надо - дифф стоит после счетчика. Достаточно для замены будет только автомат выключить перед счетчиком ( вот его действительно менять, а то греха не оберешься ) и всё будет обесточено. И не так это дорого вам встанет, если возьмете в Электромонтаже ставропольский дифф.
05.03.2009 в 09:05:20
avmal написал : ставропольский дифф
Это вы про вот такой дифф -