01.03.2009 в 18:24:17
#1057417
Добрый день. Делаю электрику у себя дома. Пару вопросов к знающим :-) Правильно ли я подключил УЗО, автоматы и шины земли и ноля? На картинке с двумя автоматами я изобразил 3 типа подключения :-) Правильным на 100 % считаю вариант №2, но, во-первых, неудобство с проводами и, во-вторых, от счетчика короткий провод - не хочется звать электрика, а то за смену проводка попросит немерено)) Вариант №3 - у соседа сделано так, не уверен что правильно, кто может разъясните. Вариант №1 те же автоматы, только кверх-ногами, возможно ли так или чем-то черевато? Хотел бы услышать советы. :)
01.03.2009 в 18:46:58
#1057441
joohny написал : Хотел бы услышать советы.
Второй или третий - как вам удобнее. А чего вы УЗО DX поставили, а автоматы LR? Денег не хватило?
01.03.2009 в 19:02:17
#1057473
Второй или третий - как вам удобнее.
то есть не важно с какой стороны в автомат вход а с какой выход?
А чего вы УЗО DX поставили, а автоматы LR? Денег не хватило?
ЭЭЭЭЭЭЭ (задумчиво), не шарю)) в чем разница и чем это грозит?)
01.03.2009 в 19:14:33
#1057494
Переворачивать автоматы не надо .Есть вообще страны где по стандарту вход снизу и выход сверху . И работает вся страна .Так что можете смело использовать 3 вариант . И еще если решили делать хорошо вместо белого провода желательно поставьть шину .И выходы после УЗО подключаются не на край а на центральную часть моста,шины (и фазы и ноля ).Ток при таком подключении разделяется на два потока и мост,шина меньше нагревается при большой нагрузке .
01.03.2009 в 19:22:08
#1057507
И еще если решили делать хорошо вместо белого провода желательно поставьть шину
Это получается, что ФАЗУ после УЗО тоже на шину сначала? Я считал, что по соображениям безопасности не должно быть шины для ФАЗЫ. ???:o
01.03.2009 в 19:34:18
#1057529
Вот еще что забыл уточнить:
01.03.2009 в 19:35:54
#1057530
Я неправильно мысль свою выразил .На фазу никакой шины не надо .Вместо белого провода желательно поставить мост . Работать будет и УЗО если снизу будет вход а сверху выход .
01.03.2009 в 19:44:14
#1057539
Я неправильно мысль свою выразил .На фазу никакой шины не надо .Вместо белого провода желательно поставить мост
Что есть мост? (ну не электрик я :) ) Белый провод - это медь 6 квадратов, такая же идет до узо.(просто для информации)
01.03.2009 в 20:15:06
#1057602
joohny написал : в чем разница и чем это грозит?
Ничем не грозит, просто DX промышленная серия с более стабильными параметрами, а LR бытовая. Я стараюсь ставить в одну сборку продукцию одной серии.
joohny написал :
- Для УЗО без разницы где фаза, а где ноль, главное чтобы с другой стороны выходили также как и заходят????
- Есть ли для УЗО разница входа и выхода, то есть откуда приходит фаза и ноль - сверзу или снизу?
Для серии DX без разницы.
filimon написал : Вместо белого провода желательно поставить мост .
joohny написал : Что есть мост? (ну не электрик я )
Бывает мост через реку, бывает мост во рту в виде зубных протезов :D , а в данном случае наверняка имелась ввиду однополюсная шина-гребёнка.
01.03.2009 в 20:37:26
#1057643
Правильное название:Шина соединительная (шина гребенка) однофазная .На фотографии самая верхняя
01.03.2009 в 21:04:35
#1057693
Все разжевали)) Благодарствую! То есть, раз УЗО все равно и лучше использовать "мост", то схему можно модифицировать до этого варианта?
01.03.2009 в 21:28:15
#1057745
совершенно верно
01.03.2009 в 22:37:38
#1057876
Ябы переставил УЗО на правый край, чтобы фаза проходила по левому контакту, так правельнее. И фазную шину разместил по нижним клеммам автоматов. всетаки ввод в УЗО надо делать сверху.
01.03.2009 в 23:19:17
#1057971
smittt написал : всетаки ввод в УЗО надо делать сверху.
Читайте внимательнее условия задачи.
joohny написал : от счетчика короткий провод
02.03.2009 в 11:09:02
#1058403
avmal написал : Цитата: Сообщение от smittt всетаки ввод в УЗО надо делать сверху.
Читайте внимательнее условия задачи.
Цитата: Сообщение от joohny от счетчика короткий провод
Вот это внимательность)) Но не совсем я все подробно расписал. Провод от счетчика короткий - это в подъезде - там будут стоять 2 автомата на 40 и на 16(свет) далее до квартиры 3х жильник по 6 мм2, и далее мой считок, где узо и 6 автоматов, так что я там смогу подключить по совету узо и справа. Благодарю всех за высказанное, а то бы сам не разобрался, даже с бутылкой :-)
02.03.2009 в 11:41:50
#1058452
Вы нарисуйте схему и фотографию сделайте в подъезде вашего счетчика где короткий провод а то так не совсем понятно и у меня возникло ощущение что вы что то не то хотите сделать .
02.03.2009 в 12:54:48
#1058571
Вот такая вот схема, фото щитка только вечером смогу сделать.
02.03.2009 в 13:46:53
#1058641
joohny написал : Вот такая вот схема
Тогда, коли кабель новый будет, УЗО вводное поставьте слева ( мы же русские люди и все читаем слева направо ) и ввод сделайте снизу, а шину-гребенку на автоматы сверху, чтобы групповые линии подключать снизу.
02.03.2009 в 13:55:04
#1058656
avmal написал : ввод сделайте снизу, а шину-гребенку на автоматы сверху, чтобы групповые линии подключать снизу
Я наоборот делаю (и с монтажников тоже требую). Потребителей подключать всегда сверху, а шину снизу. И монтаж удобнее, и обслуживание.
02.03.2009 в 14:05:32
#1058665
Smily написал : Потребителей подключать всегда сверху, а шину снизу. И монтаж удобнее, и обслуживание.
Вас не учили ВВОД подключать (напряжение подавать) на неподвижный контакт расцепителя, а не со стороны защиты?
02.03.2009 в 14:13:13
#1058672
LAV написал : Вас не учили ВВОД подключать (напряжение подавать) на неподвижный контакт расцепителя, а не со стороны защиты?
Сейчас это уже не указывается в технических характеристиках автоматов из-за наплевательского отношение торговли к эксплуатационным характеристикам, но раньше во всей документации упоминалось, что при подключении нагрузки к неподвижным контактам рессурс работы аппарата снижается на 25%.
02.03.2009 в 14:22:20
#1058693
LAV написал : Вас не учили ВВОД подключать (напряжение подавать) на неподвижный контакт расцепителя, а не со стороны защиты?
Нет. Я никогда не встречал ни требования производителя, ни рекомендации производителя. А вот рекомендации производителя шина снизу, потребитель сверху - встречал. Такое подключение предусмотрено производителем. У того-же Леграгда U шина подключается только снизу.
02.03.2009 в 14:23:38
#1058695
avmal написал : Сейчас это уже не указывается в технических характеристиках автоматов из-за наплевательского отношение торговли к эксплуатационным характеристикам, но раньше во всей документации упоминалось, что при подключении нагрузки к неподвижным контактам рессурс работы аппарата снижается на 25%.
Может поищите такую рекомендацию? Очень любопытно.
02.03.2009 в 14:32:29
#1058707
Smily написал : Может поищите такую рекомендацию? Очень любопытно.
Сейчас такую информацию можно найти только в архивах производителей. С переходом на рыночные отношения эта информация уже менее доступна.
02.03.2009 в 14:43:20
#1058721
avmal написал : Сейчас такую информацию можно найти только в архивах производителей.
У каких производителей такое можно найти? Может технология изменилась, и автоматическому выключателю уже всё-равно, с какой стороны ввод, а с какой нагрузка? Ведь у Легранда, Хагера, U шина предусмотрена только снизу. Я имею ввиду обычные автоматические выключатели до 63А...
02.03.2009 в 14:57:20
#1058749
Smily написал : Может поищите такую рекомендацию? Очень любопытно.
Постараюсь найти. Есть в этом деле ещё один момент: направление движения органа управления. Включение в сторону ВВОДА отключение - в сторону НАГРУЗКИ.
02.03.2009 в 15:00:27
#1058752
Smily написал : Может технология изменилась, и автоматическому выключателю уже всё-равно, с какой стороны ввод, а с какой нагрузка?
Технология изменилась - не изменился только принцип образования вольтовой дуги с её разрушительными последствиями. :)
02.03.2009 в 15:18:12
#1058776
LAV написал : Есть в этом деле ещё один момент: направление движения органа управления. Включение в сторону ВВОДА отключение - в сторону НАГРУЗКИ.
Такого требования - нигде не встречал. Зато встречал рекомендации по сборке щитов от производителя, где автоматы более чем 63А, да и более чем 630А располагаются и набок, и включение выключение - индивидуально. Вы привыкли что ВВОД сверху - да пожалуста. Моя первая серия автоматики - это не АЕ1031, а Хагер - крупный европейский производитель. У Хагера шина снизу (есть серия в которой потребитель только сверху). Так что я привык, что ввод снизу, потребитель сверху - и это значительно удобнее (читай безопаснее) в монтаже и обслуживании. Требований производителей о том, что ввод с определённой стороны - не встречал (по крайней мере тех, с какими работаю). Требования в нормативке, что что ввод с определённой стороны - не встречал. Есть только размытые рекомендации.
02.03.2009 в 16:03:53
#1058849
Smily написал : Требования в нормативке, что что ввод с определённой стороны - не встречал. Есть только размытые рекомендации.
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
02.03.2009 в 16:59:06
#1058928
2LAV
Я знаком с этими пунктами ПУЭ.
LAV написал : отступление от него должно быть обосновано
Моё обоснованее:
Smily написал : это значительно удобнее (читай безопаснее) в монтаже и обслуживании
А в случае с Хагером (который использую по умолчанию) добавляется и ещё - ввод снизу предусмотрен производителем.