Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2009 в 17:00:31

Smily написал : требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться

Последняя фраза в А.4.2

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

03.03.2009 в 17:02:29

Над чем копья ломаем? Мы советуем, а автору решать!

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

03.03.2009 в 20:17:11

LAV написал : Над чем копья ломаем? Мы советуем, а автору решать!

Вы автора уже совсем запутали :) Насчет селективности УЗО не совсем понял, как их выбирать? Можно на примере легранда или АВВ показать?

НАсчет моей схемы. Вы все тут за то, чтобы УЗО вводное поставить в этажный щит. Я же не хочу этого делать по одной причине - просто упрут его и все. Можно но ли его поставить в квартирном щите на входе, как у меня на схеме указано?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

03.03.2009 в 20:57:09

filvik написал : При нормальной проводке о селективности в квартире можно можно забыть (причем напрочь).

О селективности забывать никогда не нужно, при любой проводке.

filvik написал : Давно замечено что с одним УЗО проблемы решаются значительно быстрее (основной индикатор вопли при сработке) дефектное устройство махом вычисляется

Я бы не был столь категоричен. Искать причину отключения ой как не просто.

AlexZed написал : Я же не хочу этого делать по одной причине - просто упрут его и все

Да бросьте Вы! Кто-же его упрет, оно же под напряжением! Да и не воры вовсе Ваши соседи. Ставте смело!

AlexZed написал : Можно но ли его поставить в квартирном щите на входе, как у меня на схеме указано?

УЗО с дифф. током срабатывания 0,3А в квартирном щите устанавливать не стоит. Его нужно установить в этажном щите.

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

03.03.2009 в 21:14:16

mww08 написал : Да бросьте Вы! Кто-же его упрет, оно же под напряжением! Да и не воры вовсе Ваши соседи. Ставте смело!

Я не соседей имею в виду.

mww08 написал : УЗО с дифф. током срабатывания 0,3А в квартирном щите устанавливать не стоит. Его нужно установить в этажном щите.

т.е вместо АВ 40А я ставлю диф. автомат 63/300мА? а что тогда на входе в квартирный щит поставить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2009 в 22:11:42

AlexZed написал : вместо АВ 40А я ставлю диф. автомат 63/300мА? а что тогда на входе в квартирный щит поставить?

Вместо АВ 40А можно поставить диф с номиналом только 40А, а чтобы не задавать вопросы, ответы на которые давно уже даны, почитывайте ответы на свои вопросы.

avmal написал : на вводе в квартирный щит поставить модульный выключатель разъединитель 63А.

AlexZed написал : Я не соседей имею в виду.

И закрыть свой этажный щит на замок у вас нет никакой возможности?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

03.03.2009 в 22:19:00

avmal написал : Я не соседей имею в виду.

Может быть стоит скинуться всем подъездом и установить на входную дверь кодовый замок?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2009 в 22:30:06

mww08 написал : Может быть стоит скинуться всем подъездом и установить на входную дверь кодовый замок?

Бомжи лучше самИх жильцов знают коды всех замков на всех подъездах во всей округе. Особенно в зимнее время. А поставить замок на этажный щит, потратив 10-15 минут и 20-50 рублей, вполне реально.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2009 в 09:05:29

Oleg72 написал : А как определить то что он неисправный.

Как и лечить по телефону.

Oleg72 написал : Сначала все выдернуть и выключить, а потом по одному включать?

Есть АВ на нижестоящей линии.

LAV написал : Вы просто не учитываете разницу в скорости срабатывания нижестоящего УЗО и скорости нарастания тока утечки, а это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!

Вот тут по подробнее (если я прально понял то ток в
последовательной цепи у Вас получается разный, поделитесь если не влом как Вы этого добиваетесь)

AlexZed написал : Можно на примере легранда или АВВ показать?

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

04.03.2009 в 10:04:56

avmal написал : Вместо АВ 40А можно поставить диф с номиналом только 40А, а чтобы не задавать вопросы, ответы на которые давно уже даны, почитывайте ответы на свои вопросы.

Специально перечитал всю ветку. Вот Ваша цитата:

avmal написал : Цитата: Сообщение от LAV УЗО на 300мА в этажный шкаф. И увеличить его номинал до 63А, а на вводе в квартирный щит поставить модульный выключатель разъединитель 63А.

Я в этажный щит ставлю АВ40А и УЗО 63А/300мА? Все это после счетчика? Далее, а что такое модульный выключатель разъединитель 63А, который надо поставить на входе в квартирный щит?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 10:51:07

filvik написал : Вот тут по подробнее (если я прально понял то ток в
последовательной цепи у Вас получается разный, поделитесь если не влом как Вы этого добиваетесь)

Элементарно Ватсон! Ток в цепи ОДИНАКОВЫЙ, но любой механизм имеет своё ВРЕМЯ срабатывания. Начало срабатывания - 10мА, а фактическое размыкание цепи - 100мА или более/менее (в зависимости от напряжение/сопротиление) хотя это могут быть уже наносекунды.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу