avmal написал :
Цитата:
Сообщение от ILIKO
Заземление т.е надо делать для каждой комнаты свое и брать от щитка ?
Не для каждой комнаты, а каждой групповой линии, причем, вся проводка должна быть выполнена трехжильным проводом.
Все понятно - конечно сильно огорчили меня т.е фактически тот двухжильный ввод который был
практически надо глушить и вводы делать заново так как для кондиционера точно нужно заземление
Т.е. с меня штробление и подготовка мест под новые розетки ,
а дальше зову профессионалов .
Спасибо за ответ - примерно так и предполагал что надо делать все заново ,
с кухней попроще там под кухонный гарнитур разводка еще не делалась и уже есть
два трехжильных входа - один правда в сан.узле
Вопрос если кабель 6кв проходит по потолку - без штробы - на хомутах
а ниже на расстонии 14 см подвесной потлок из пластика - это тоже криминал ?
кабель как на фото - марку сказать не могу
И опять я попал в ступор прокладку для водонагревателя делал приглашенный электрик из фирмы
и мне кажется проложили многожильный кабель .... правда 6кв
сейчас посчитал по программе "Электрик" медь 6 кв выдерживает 9квт или 40а
Периодическая нагрузка - две недели в году 8 квт, остальное время 2 квт в среднем на один час в день (пароварка)