Есть недешёвый погружной насос мощностью 3 кВт, стОит около 50 т.р.
Специалисты, посоветуйте какую защиту от перегорания на него стоит поставить. Понятно дело, насос подключен через пускатель и управляется датчиком давления.
05.03.2009 в 12:59:45
Есть недешёвый погружной насос мощностью 3 кВт, стОит около 50 т.р.
Специалисты, посоветуйте какую защиту от перегорания на него стоит поставить. Понятно дело, насос подключен через пускатель и управляется датчиком давления.
05.03.2009 в 13:19:01
2Васюня Существуют типовые станции управления для погружных насосов, представляющий из себя стандартный металлический ящик, в зависимости от мощности насоса, со всеми органами управления и индикации на дверце и блоком автоматики, пускателем и автоматической защитой внутри. Стоимость, если ничего не изменилось, не так уж и высока. В свое время я такие ящики сам разрабатывал и изготавливал, но в единичном производстве, что было несколько дороговато.
05.03.2009 в 13:45:32
К сожалению уже нельзя заказать такой готовый ящик, причина не в чьей-либо жадности, а совсем в другом.
avmal, а что Вы запихивали в эти ящики управления? Я немного разбираюсь в электричестве.
05.03.2009 в 13:57:52
Защиту от пропадания фазы.
05.03.2009 в 14:00:13
Да, забыл написать. Сложная автоматика в данном случае не нужна. Частотник не нужен. Насос будет включаться достаточно редко.
05.03.2009 в 14:00:59
Васюня написал : что Вы запихивали в эти ящики управления?
Сейчас подробности схемы сложно вспомнить, но основой был электронный блок, специально разработанный для этих целей. Они есть практически у всех разработчиков автоматики. Сейчас уже точно не помню, но самыи дешевыми были кажется калужские ( это уже больше десяти лет назад было ). ОВЕН московский наверняка что-то делает. Есть и у Леграна наверняка ... Трансформатор тока, разумеется, был для считывания дифференциального тока при утечке, выносные скважиные электроды для определения уровня воды во избежании "сухого хода" насоса, пускатель с тепловым реле, автомат на насос и отдельно на автоматику. Что-то наверняка упустил в мелочах, но основное, что смог, вспомнил.
05.03.2009 в 14:03:10
Йцукер, у меня такая же мысль. Поставить реле контроля фаз и тепловое реле.
Какое реле контроля фаз и тепловое реле (заодно и пускатель) получше будет?
05.03.2009 в 14:16:46
Могу сказать что станции управления погружными насосами "напичканные электроникой" дорабатываются. А именно вся электроника аккуратно изымается и выбрасывается. Что остается? Остается силовой пускатель. К нему дополнительно устанавливается пускатель нулевой или первой величины. Так называемое реле контроля фаз. В зависимости от напряжения катушки силового пускателя подбирается катушка дополнительного пускателя, чтобы в случае исчезновения одной фазы отрубалась силовая часть. Тепловое реле обычно идет в комплекте с главным пускателем. Если его нет, то подбирается в зависимости от тока насоса.
05.03.2009 в 14:23:01
Васюня написал : Поставить реле контроля фаз и тепловое реле.
Какое реле контроля фаз и тепловое реле (заодно и пускатель) получше будет?
Если хотите упростить защиту до такой степени, то не мудрите с реле контроля фаз, а поставьте пускатель с тепловым реле в корпусе IP54 с кнопками и лампочкой типа ПМЛ. При пропадании одной из фаз отработает тепловое реле. При необходимости марку пускателя я вам могу подобрать конкретную.
На фотографии изображен пускатель реверсивный - вам понадобится с габаритами поменьше.
05.03.2009 в 14:35:49
avmal написал : При пропадании одной из фаз отработает тепловое реле
Во во... В свое время пришлось поучаствовать в замене сгоревших погружных насосов... Не всегда оно успевает отработать... Установка всего лишь одного дополнительного небольшого пускателя радикально увеличивает продолжительность жизни погружного насоса...
05.03.2009 в 14:41:46
йцукер написал : Установка всего лишь одного дополнительного небольшого пускателя радикально увеличивает продолжительность жизни погружного насоса...
Тогда достаточно вместо дополнительного пускателя установить реле контроля фаз типа ЕЛ - оно и при пропадании фазы отработает, и при понижении напряжения допустимого, и при перефазировке ... А несвоевременная отработка теплового реле может быть вызвана только одним - неверно выбранным и выставленным номиналом.