Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

30.03.2009 в 09:18:22

romannn написал : А откуда 10 Ом,для 10 Ом нужно три уголка по 3метра вбить в землю,а повторное заземление єто метр катанки 8 мм или 10 мм,откуда 10 Ом взятся.

Читайте внимательно. Опоры жб- это 4 арматурины , соединённые друг с другом + к одной арматурине приварена ещё арматура с внешней стороны меньшего диаметра, чтобы заземление было гарантированно.И так на КАЖДОЙ опоре. На КТП- не более 4 Ом.

samwwell написал : Сейчас свет вообще не горит,на датчик приходит 240В,и выходит 220В,хотя на улице солнце яркое-неисправен датчик? и еще-прожектора стоят мелаллогалогеновые,как им провести ТО если вдруг понадобится?Что и где прозвонить и что должно показывать?

Судя по Вашим постам с электрикой Вы мало знакомы. Поэтому первый совет- найдите электрика. Хорошо, что свет вообще не работает. Значит повреждение вылезло наружу. Отключить автоматы отходящих фидеров 0,4 кВ от КТП, отключить главный рубильник, отключить РЛ- 10 кВ КТП, повесить замок на привод РЛ( чтобы никто не включил), вывесить плакаты на привод РЛ и на главный рубильник(не включать- работают люди) Для надёжности оставить рядом человека, чтобы подстраховывал. Поднимаетесь на опору и поочерёдно прощупываете- продёргиваете каждый провод. Если есть соединение алюм- медь- обновить под зажим. Все болтовые соединения подтянуть. Окно Фотодатчика прочистить,реле- проверить контакты и свободу хода. Где то должен быть обрыв. В месте входа в корпус лампы ( трубы мет), касания к арматуре опоры. Надеюсь, у Вас всё получится. Не откручивайте сразу все провода, только по очереди. И живите долго.
ЗЫ Пригласите электрика- так надёжнее.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

31.03.2009 в 16:06:54

2Профан2
1 Арматурины в бетоне,и только одна в грунте непосредственно,площадь одной арматурины не сравнима с уголком 50х50 мм ,так вот если взять три уголка по три метра то может получим 10 Ом а может и больше,соответственно на опоре 30 и более ом 2 На верху опоры ноль соединяют с приваренной арматурой ,при помощи зажыма,естественно никто не зачищает ржавчину на арматуре и покрывает смазкой и тд,кое как затянули поэтому реальность совсем другая нежели теория и нормативы. 3 Если взять что сопротивление контура 4 Ом и допустить в идеале сопротивление всех повторных заземлений 0,5 Ом получаем суммарное в цепи 4,5 Ом если при обрыве ноля нагрузка на одной фазе будет 30А то падение напряжения на участке ноль розетки -повторное заземление опор- сопротивление контура ТП ноль ТП будет 135 вольт,соответсвенно на менее нагруженной фазе относительно оборванного ноля будет около 300Вольт. Поэтому повторное заземление не спасает от перенапряжения или низкого напряжения при обрыве ноля на линии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу