07.03.2009 в 13:51:16
Между трубами и стаканами (гильзами) рекомендуется силиконовое уплонение
07.03.2009 в 20:04:04
Палецкий написал : Между трубами и стаканами (гильзами) рекомендуется силиконовое уплонение
Селиконовое уплотнение запрещено. Труба должна быть зачеканена промасляной кабалкой.
07.03.2009 в 20:30:41
SAVRAS написал : Труба должна быть зачеканена промасляной кабалкой.
Для чего?
07.03.2009 в 20:33:11
SAVRAS написал : Селиконовое уплотнение запрещено. Труба должна быть зачеканена промасляной кабалкой.
В моей деревне действуют Государственные строительные нормы ДБН В.2.5-20-2001. Там пункт 4.25 ".....пространство между газопроводом и футляром необходимо заложить просмоленой ветошью, резиновыми втулками или другими эластичными материаллами". Про каболку нет ни слова. Вообще каболка используется для уплотнения чугунных раструбов труб канализации.
07.03.2009 в 20:39:18
Палецкий написал : пространство между газопроводом и футляром необходимо заложить просмоленой ветошью, резиновыми втулками или другими эластичными материаллами"
И к Вам тоже вопрос- для чего? Просто хочется понять смысл этого. У меня, например, газовая труба входит через стену. Была в гильзе промаслянная ветошь. Дул оттуда ветер. Я фасад заштукатурил, а изнутри- плиткой обложил. Естественно всё плотно. Придут и будут ковырять? А если я не разрешу? Типа, моя собственность- плитка и штукатурка. Ломать не дам. Что тогда? -:)
07.03.2009 в 20:45:09
Михалыч написал : И к Вам тоже вопрос- для чего?
Все просто. Стакан обязан быть, что б отсечь одну конструкцию от другой ...при температурных расширениях-сжатиях трубы , снизить нагрузку на сварные швы. А герметизация должна быть для этого эластичной, что б сохранилась возможность некой подвижки. А без герметика, сами понимаете, сквознячек будет, пауки-тараканы и шумы всяческие
07.03.2009 в 20:46:37
2Палецкий А в моём случае- что ж теперь делать-то? Отдалбливать? -:(
07.03.2009 в 20:48:05
Дело как выяснилось дело не в зажатости, а в корозоустойчивочти металлической трубы в перекрытиях и прохождениях через стены. Именно поэтому герметик был отметен сразу. Вообщето недавно была целая дискуссия с газовиками по этому поводу. Было много бреда но это действующий бред.
Палецкий написал : заложить просмоленой ветошью
Пусть ветошь. Можно и кабалкой смысл один и тот же. Ржаветь труба там будет быстрее. И никто не знает когда ей придёт конец год или 30 лет.
Михалыч написал : У меня, например, газовая труба входит через стену. Я фасад заштукатурил, а изнутри- плиткой обложил. Естественно всё плотно.
Михалыч написал : А если я не разрешу? Типа, моя собственность- плитка и штукатурка. Ломать не дам. Что тогда?
Будет то же что и с нежелающими покупать лотерейные билеты - отключат газ.
07.03.2009 в 20:51:23
Михалыч написал : А в моём случае- что ж теперь делать-то? Отдалбливать?
...не стоит. Газовщики, как всегда перестраховываются.
07.03.2009 в 20:52:43
2SAVRAS , 2Палецкий Постойте! А зачем им моя труба? Я тут прошёл по улице- у всех заштукатурено. Или они каждый год ходят и долбят? Есть регламент на эту проверку или, что там у них бывает? Мне уже не смешно....
07.03.2009 в 20:55:00
SAVRAS написал : Дело как выяснилось дело не в зажатости, а в корозоустойчивочти металлической трубы в перекрытиях и прохождениях через стены.
...не буду с Вами спорить. Просто есть правила. Автор спросил ,как надо сделать, я ответил словами украинских госнорм, а обсуждать, почему профессура написала так и эдак, да почему, не вижу смысла :)
07.03.2009 в 20:56:00
У меня была первичная сдача и что бужет потом меня не сильно интересовало.
07.03.2009 в 21:05:50
Михалыч написал : Я тут прошёл по улице- у всех заштукатурено.
По нашим нормам, кольцевое пространство (?) между газопроводом и футляром должно быть не меньше 5мм , если используются трубы диам. до 32мм. Еще говорят, что футляр должен торчать на 3см в обе стороны от стены или перекрытия. ...сушите весла :)
10.03.2009 в 13:27:41
ну вобщем развел я в 200гр стаканчике ceresit cx5 и вылил в дырку, предварительно заглубив в нее кусок пенопласта:)
10.03.2009 в 13:30:11
2Romariok..говорили же ...нельзя монолитить трубу в футляре ...пенопласта хватило бы