Всем спасибо за советы, проблема, видимо (т-т-т), решена.
Был заменен засоренный лежак в тех.шкафу. Также поставил тройник между этим лежаком и стояком для последующей, если потребуется, установки вакуумного клапана (сейчас заглушка).
Кстати, насколько я понял, воздушный клапан, вакуумный клапан и канализационный аэратор - это оно и то же, так? Насколько эффективна конструкция на фото 1?
Tehnik-san написал :
Такая ситуация возникает при использовании на горизонтальных участках для врезок прямых 50х50х50 мм тройников вместо "косых" под 45гр
Установил для СМ косой тройник, к сожалению для ванной подобный вариант не проходит по размерам (фото 2).
Tehnik-san написал :
ТАКОЙ сифон у ванны на форуме уже не единожды обсуждался,он явл.проблемным по своей конструкции малого обьёма гидрозатвора.
Поскольку менять целиком слив-перелив уже не представляется возможным, была предпринята попытка поиска одного сифона. Найденные на рынке пластиковые варианты были или такие-же или на 0.5 см глубже имеющегося сифона.
BV написал :
Еще надо проверить, чтобы горизонтальная 50-ка шла ровным уклоном не менее 2...3см/м без изломов по вертикали до стояка....
Постарался так и сделать - на глаз уклон есть.
24akva написал :
попробуйте приподнять в местах где стрелочки...тем самым вы увеличите объем гидрозатвора
Сильно поднять сифон не удалось: трубка слива уже на пределе длины сифона (фото 3), к тому же гайка при откручивании уже упирается в раковину.